Непрочитано 29.11.2021, 07:16 #1
Как собрать сейсмические нагрузки на фундамент от горизонтального резервуара
qwer18
 
Расеюшка
Регистрация: 20.04.2015
Сообщений: 627

Коллеги, вопрос собственно в названии темы. Чертеж резервуара в о вложении. В продольном направлении только одна опора неподвижная. Сейсмика 7 или 8 баллов (заказчик пока сам не определился). Может просто у кого-то есть уже сейсмические нагрузки на от такого же резервуара, от производителя, всё таки распространённая конструкция? По вертикальным резервуарам нашёл как посчитать нагрузку на фундамент, по горизонтальным нет. Пытался запросить у производителя, но успехов нет, объект будет проходить экспертизу. У кого какие мысли как найти нагрузку? Может упростить всё и задать в SCAD консоль как на рисунке во вложении, так и посчитать. Поперёк резервуара понятно как собрать вертикальную нагрузку, а вдоль немного не понятно какая горизонтальная сила будет приходить на неподвижную опору, со всего резервуара или вычитать что будет восприниматься силами трения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 45
Размер:	6.2 Кб
ID:	243162  

Вложения
Тип файла: pdf Резервуар.pdf (512.2 Кб, 11 просмотров)

Просмотров: 944
 
Непрочитано 29.11.2021, 08:00
1 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


S= 2.5*m*A
m - масса резервуара
A - ускорение 1 или 2 (для 7 или 8 баллов).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 09:17
#3
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


Это откуда формула? 2,5 - это уже перемноженные коэффициенты из пособия к СНиП по сейсмике? Как я понимаю взяты самые максимальные значения без учёта собственных колебаний. Почему А равно 1 или 2? А не 0,1 и 0,2, как в пособии? увеличение в 10 раз заложено в в 2,5?

еще в догонку. S вы бы приложили в центре тяжести нагрузки?
qwer18 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 09:25
2 | #4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


ГОСТ Р 55722-2013
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 09:31
#5
qwer18


 
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627


olf_, спасибо огромное, буду разбираться
qwer18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать сейсмические нагрузки на фундамент от горизонтального резервуара

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузки на фундамент мачты освещения в SCAD dimonzo SCAD 8 03.08.2018 17:33
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 27.04.2017 00:52
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 26.04.2017 10:25
Как собрать нагрузку на фундамент под колонну и под стену? Kybig Конструкции зданий и сооружений 11 11.01.2017 11:18
Как собрать нагрузки на фундамент? Омская птица Основания и фундаменты 5 05.12.2012 20:40