26.02.2008, 15:43 | #1 | |
Узел крепления фермы к ЖБ колонне.
инженер
Москва
Регистрация: 05.12.2005
Сообщений: 425
|
||
Просмотров: 13333
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
> Румын не понял как ??? и где посмотреть
>Michail дело в том что закладную надо высавить, обсалютно ровно и чтобы она в плоскости была, Это сделать не возможно для этого вводится красная пластина на одетая на 4 анкерных болта. Это позволяет выставить ее по уровню. 2 зеленная пластина (см узел 2) прикрепляется к ферме . Данный узел является податливой связью. Шов между двумя пластинами нужен для того чтобы можно было закрутить гайки и их не прокручивало. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
favorite, а фермы приближены к какой нить серии или как? а в смысле опорного узла самой фермы, будет ли опорная стойка или надколонник его называют еще? А шов между двумя зелеными пластинами для того чтобы гайки не прокручивало?? мне не понятно, поясните...
И сколь в мм расстояние между верхом колонны и верхней зеленой пластиной к которой как-то и крепится ферма? IMHO если такой узел рабочим выдать без бутылки они не разберутся..
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
Если у кого есть скинте, пример узла. Может действительно я очень усложняю.
> DonMof это 30 метровая ферма из Квадратных профилей Молодечно", у меня просто опыта работы с такими фермами особого нет, Один раз делал ферму и то из уголков. У нас в основном ЖБ. Первый узел просьба не рассматривать смотрите , второй узел . По суте тот же первый ну я его упростил. Зазор нужен для того чтобы можно было контр гайку разместить, так как нижняя часть будет перед установкой фермы замоноличина На втором узле зазор между 2 пластинами 50 мм. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Однозначно через надколонник двутаврового сечения. А чтобы не изобретать велосипед надо посмотреть типовые решения например серия 2.440-2 Узлы покрытий или 1.460.3-14 или 1.460.3-23.98. Есть там и узлы опирания стропильных ферм на железобетонные колонны. Кстати эти серии вроде бы есть в даунлоаде на этом сайте. Надо просто не лениться поискать.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел треугольной фермы | AleshKa | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2008 23:46 |
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени | Проектировщица | Железобетонные конструкции | 1 | 04.10.2007 08:28 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |