Расчет резервуара ливневых стоков (нагрузка НК-80)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2019, 14:19 #1
Расчет резервуара ливневых стоков (нагрузка НК-80)
Павликов Роман
 
Регистрация: 27.11.2007
Сообщений: 99

Добрый день!

Рассчитал и запроектировал подземный (заглубление примерно 0,5 м) монолитный резервуар для ливневых стоков (6,5 х 6,5 х 2,5 м) объемом 75 м3. Располагается рядом с двухполосной дорогой, крайняя стенка на расстоянии ~2,3 м от края дороги.

В ТЗ от заказчика, было указано, что при определении нагрузок, требуется учесть вес от ассенизаторной машины, стоящей рядом на дороге. Поискав в интернете, принял максимальный вес машины - 20-21 т (2 заполненных емкости).

При расчете я также создал загружение, когда машина стоит прямо на на резервуаре, т.к. никаких гарантий, что она туда не заедет нет (например, чтобы не мешать движению других машин на дороге).

Заказчик считает, что армирование недостаточно и спрашивает, была ли учтена нагрузка НК-80 при расчете бокового давления на стенки резервуара.

Вопрос такой. При расчете бокового давления на стенки резервуара следует учитывать вес ассенизаторной машины или НК-80?

Заранее спасибо!
Просмотров: 1269
 
Непрочитано 16.07.2019, 15:10
1 | #2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Если на обочине (краю дороги) установлено дорожное ограждение барьерное типа - нет.
Если в ТЗ указано - стоящей на дороге, при этом край дороги 2,3 м от стены и глубина заложения стены около 3 м - нет (смотрите пирамиды прадавливания, распространение нагрузок в ваших грунтах и дорожных одеждах).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 17:19
#3
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 467


Цитата:
Сообщение от Павликов Роман Посмотреть сообщение
была ли учтена нагрузка НК-80 при расчете бокового давления на стенки резервуара.
Это одно из основных сочетаний для расчета подземных сооружений, наряду с полосовой А14. Есть-ли там дорожное ограждение или нет не имеет значения, поскольку оно сегодня есть, а через 50 лет его нет вместе с дорогой, а сооружение должно функционировать. Угловые моменты хуже при одностороннем боковом нагружении временной нагрузкой типа НК80. Для сборняка это одно из обязательных сочетаний, ибо были преценденты.
vant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет резервуара ливневых стоков (нагрузка НК-80)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет прямоугольного резервуара! (на проверку) Maxim.Ch Металлические конструкции 16 18.01.2015 15:54
Расчет подземного резервуара Ксю Лира / Лира-САПР 1 29.10.2012 10:25
Расчет резервуара в Лире 9.6 alexandrius Лира / Лира-САПР 4 08.11.2010 17:59
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) dextron3 Инженерные сети 8 25.07.2008 19:02
Расчет канализационных стоков стройплощадки aydarka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.05.2008 15:02