| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах

Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2010, 14:09 #1
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах
v_alex
 
Новокузнецк
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 1,124

Подскажите пожалуйста как определить коэффициент пропорциональности К для насыпного грунта при расчете сваи на горизонтальную нагрузку по СП? Или насыпной грунт не учитывать в расчете и сваю считать как сваю с высоким ростверком приняв lо толщине насыпного грунта?

геология

1й слой (2,8 метра) - Насыпной крупнообломочный грунт слежавшийся (возраст более 5 лет)
плотность 2,01 г/см3; угол внутреннего трения 29; удельное сцепление 14 кПа; модуль деформации 19 МПа

2й слой (1,4 метра) - Суглинок показатель текучести 0,82
плотность 1,4 г/см3; угол внутреннего трения 17; удельное сцепление 19 кПа; модуль деформации 2,5 МПа

3й слой (0,6 метра) - Песок средней крупности насыщенный водой
угол внутреннего трения 35; удельное сцепление 1 кПа; модуль деформации 30 МПа

4й слой - Галечниковый грунт

Нагрузки на сваю N=14 т, Q=6.5 т
Просмотров: 7683
 
Непрочитано 08.10.2010, 14:25
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Возраст насыпного 5 лет - это можно считать что ничего. Самоуплотнение происходит, как минимум, 12-12 лет. Я в таких случаях насыпной в расчетах не учитываю. Но здесь всегда присутствует негатив - самоуплотнение насыпного происходит и отрицательно воздействует на сваю.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 16:38
#3
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Я в таких случаях насыпной в расчетах не учитываю
я правильно понимаю, что в таком случае надо вести расчет как для сваи с высоким ростверком, приняв lо толщине насыпного грунта?
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 17:17
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
я правильно понимаю, что в таком случае надо вести расчет как для сваи с высоким ростверком, приняв lо толщине насыпного грунта?
Если речь идет об определении уровня защемления сваи в грунт, то lo - это расстояние от низа ростверка до грунта с Е >= 0.5 МПа. Я так понимаю, что насыпной грунт вполне удовлетворяет этим условиям. Это по белорусским нормам.
Хотя может я неправильно понял суть расчета автора.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 15:12
#5
новый проектировщик


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 68


а нас учит руководство что коэффициент пропорциональность для насыпных грунтов можно принять К=65 т/м4 и типа эта величина выведена экспериментально, а кто и когда ее вывел никто не знает. Но несколько институтов этими данными пользуются. Нагрузка у вас серьезная, надо бы монолитный ростверк туда....
новый проектировщик вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2010, 21:16
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


расчетный коэф. пропорциональности зависит от модуля деформации грунта и диаметра сваи. И для сваи в 30 см и вашем модуле 19 МПА он будет 370 т/м4. Но сами понимаете, это не точно...
Но если Вам нужен момент для подбора армирования сваи, то Вам все равно возьмете вы 300 т/м4 или 600 т/м4. Разница в расчетах будет в в 1.15 раза. Вот на для расчета перемещений эта разница будет в 1.4 раза... Но я понимаю вам нужно заармировать сваю
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 13:33
#7
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


2 topos2
Цитата:
расчетный коэф. пропорциональности зависит от модуля деформации грунта и диаметра сваи
где можно глянуть про эту зависимость?

сваи мне нужно подобрать серийные... если не учитывать насыпной грунт вообще и считать как сваю с высоким ростверком получается что нужно 7 свай 40х40... сейчас посчитал с учетом ответа новый проектировщик'а приняв К=650 т/м4... плучается проходят 2 сваи 30х30... приняв ваши 370т/м4 получается 2 сваи 35х35... как говорится разница очевидна... остается вопрос на основании чего принять коэффициент К?
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2010, 13:37
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


забейте сваю под углом..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи в песчаниках Проектант Основания и фундаменты 52 13.02.2015 12:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Плита на насыпных грунтах 8-9м FOCUS Основания и фундаменты 9 18.05.2007 16:59
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35