| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренаж подпорной стены

Дренаж подпорной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2020, 14:10 #1
Дренаж подпорной стены
Сежр
 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26

Добрый день!
Прошу оценить такой вот вариант противопучинистой защиты уголковой подпорной стены.
Стена ландшафтная, сверху ничего кроме травы не будет. Высота - до 120см от уровня мостовой (считаем, что замачивания осадками с этой стороны нет).
Перед подошвой - канава ниже УГВ, заполненная гравием в естественным уклоном вдоль стены за её пределы (на рельеф).
Схема рабочая?

Вложения
Тип файла: pdf Документ1.pdf (56.0 Кб, 599 просмотров)

Просмотров: 13348
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:01
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Схема рабочая, только в чём состоит противопучинистая защита? Где силы пучения ожидаются?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:01
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме пучения вода может превратить грунт за стенкой в тяжёлую жидкость (с соответствующим давлением на стенку), вместо расчётного грунта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 15:06
#4
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Схема рабочая?
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 639
Размер:	42.7 Кб
ID:	229917  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 16:16
#5
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Дренаж сам по себе - работать будет.
От морозного пучения он не защитит. Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется. Достаточно естественной влажности.
Эх... думалось, если увести воду - не будет пучения...
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А чем вариант дренажа в пособии по подпорным стенам не нравится?
да хотел всю возможную воду в принципе не допустить под подошву стены. Ну насколько возможно, по всей высоте-глубине...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пучение будет под передним краем подпорной стенки. Много воды для этого не требуется.
т.е. бесперспективная схема? и тогда проще сделать как в пособии?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2020 в 17:29.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 16:31
#6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Как проще - зависит от всякого-разного.
А как надёжнее - так это заменить пучинистый грунт на непучинистый в пределах потенциальной зоны промерзания.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 17:15
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Проще, заложить подошву ниже глубины промерзания, забить связным грунтом, чтобы вода не скапливалась.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:18
#8
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Гравитационная, т.е. лента на глубину промерзания проходит?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 17:30
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


гравитационная это стена, а Лента это ТЦ?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 17:54
#10
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


ТЦ это что?
имел в ввиду просто ленту сделать. Скажем шириной 40см и глубиной 1,4м. Мне кажется так проще, чем котлован откапывать..
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:37
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Пучение будет под передним краем подпорной стенки
А разве подошву не заглубляют ниже глубины промерзания? Или хоть пучинистый грунт заменить...
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
если увести воду - не будет пучения
Вода мигрирует в зону пониженных температур из более тёплых мест аж до образования конденсата, который замерзает, на который опять оседает конденсат, и т.д. Насос такой. Вода не только от осадков, она в грунтах практически всегда присутствует.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 08.09.2020, 18:42
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


40 см на 140 это скорее стена в грунте. а что у нас с глубиной промерзания связного грунта?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 18:47
#13
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Как я понимаю, как ни заглубляй, мороз по бетону пройдет на любую разумную глубину...

Так что делать тогда??

----- добавлено через ~2 мин. -----
На что, например, ставят каменные заборы?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:05
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,640


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Так что делать тогда??
На глубину промерзания менять пучинистый грунт на непучинистый
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
На что, например, ставят каменные заборы?
На естественный грунт (если он непучинистый) или на песчаную подушку отсыпанную вместо вынутого пучинистого грунта

Можно и саму стенку засадить полгубже, чтоб подошва была ниже отметки промерзания грунта, но это в деньгах дороже встанет, потому что обратную засыпку делать тем же непучинистым грунтом + объём железобетона увеличится.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 20:25
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
Посоветуйте решение, не требующее большого объёма работ по рытью земли!
Шпунт?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 20:53
#16
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Шпунт?
ОК
Как его можно исполнить в частном строительстве?
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 21:10
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Сежр,
Купить б/у шпунт, нанять бригаду, погружать, например, вдавливанием.
Или выполнить бнс.
Стенка должна быть вертикальной? Да хоть габионы....

----- добавлено через 46 сек. -----
Какой перепад высот?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 21:19
#18
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Какой перепад высот?
1,2м.

----- добавлено через ~2 мин. -----
похоже, что проще всего сделать гибкую подпорную стенку. Ну или армогрунтовую.
Выкапывать несколько десятков кубометров грунта - не вариант.
Сежр вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2020, 21:40
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Сежр, можно хоть массивную (например из фбс)... навскидку нижний ряд - шириной 900, дискретно (хорошо бы посчитать), 2й ряд - шириной 500-600.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сежр Посмотреть сообщение
в частном строительстве?
если бы вы об этом написали в начале темы, возможно ответы были бы другие.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 22:03
#20
Сежр


 
Регистрация: 22.09.2015
Сообщений: 26


Спасибо всем откликнувшимся!!!
Правильнее было обратиться не к конструкторам, а к геотехникам... Немного промахнулся с профилем жителей форума))
Сежр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дренаж подпорной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Указания по обратной засыпке уголковой подпорной стены скальным грунтом: состав, крупность? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 30.08.2013 11:25
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчет подпорной стены ( удельное сцепление) Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 3 27.06.2013 14:41
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39