Цитата:
в п. 5.7 "Расчет оснований по несущей способности" - там нет. но есть в п. 6.13 "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в сейсмических районах" Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.11.2020 в 11:33. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Все верно, эта проверка обязательно, там причем требования по эксцентриситету 33% отрыва допускают (там где на основное 25%). По факту ничем особенно от расчета на основное сочетание не отличается.
А как находите инерционные силы от жидкости внутри резервуара?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. Я спросил - мол экспертизы проходите? Лектор сказал - да. Кстати лектор довольно таки известный расчетчик в области сейсмики - Колесников Алексей Викторович. Я правда открыл это НП - ничего не понял с первого раза и закрыл. Последний раз редактировалось Aragorn, 06.11.2020 в 11:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет башни | Andy_BV | Конструкции зданий и сооружений | 85 | 30.12.2014 13:01 |
расчет вытяжной башни | Сниппер | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2010 13:05 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |