Типовая серия на молниеприемники в сейсмической зоне
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 9437
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Скажу больше. "не"давно ветер в районах поменяли...
Так наши электрики новые опоры заказывали у субподрядчиков... Правда заказали криво и сделали также... Небольшая ЛЭП только опоры КМ вышла в несколько млн. руб. Где-то 1-2 млн. Вам может свои молниеприёмники сделать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Tyhig, спасибо.
Изготовить свои башенные молниеотводы (Н=26м и Н=31м, район 8 баллов) было бы хорошо, т.к. есть свой цех по изготовлению металлоконструкций, но нет времени, людей и четких знаний специфики работы таких конструкций (циклическая нагрузка, усталость металла) на создание комплекта чертежей КМ. Поэтому хотелось бы найти серию или типовой на молниеотводы для сейсмических районов. Серии, которые я видел, - они для районов 6 баллов и менее. Касательно актуализированных СНиПов, то они, как я понимаю, будут действовать для обязательного применения только после соответствующего указа правительства РФ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Типовая серия на молниеприемники в сейсмической зоне
Человек однозначно спрашивает про серии, а вам и сказать нечего? Предлагаю во вложении две серии (полностью выкладывать нет возможности). А как сам-то проектируешь без Указателей и Перечней? В серии 3.407.9-172 есть оговорка о применении только в районах не более 6 баллов. Но поверь, расчёт показывает, что ветровые нагрузки превосходят сейсмичсекие. А объединенние фундаментов при помощи монолитных ж.б. балок решает и эту проблему. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 35
|
Серия 3.407.9-172 (полный вариант)
Выпуски 0, 1 - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41446 Выпуск 2 - http://dwg.ru/dnl/5513 P.S. Либо посмотри в подписи, там все три выпуска одним файлом в формате djvu. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Как же вы тогда будете эти серии применять, если инженеров КМ и КЖ у вас нету ?
Их же надо привязывать к местности... Расчётами обосновывать... И т.п. ... У меня перечня нет... я почём знаю, есть эти серии или нет. "Серия 3.407.9-172" скорее всего сделана по старым ветровым районам... В любом случае нельзя применять серию без допуска СРО и без инженера ПГС...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Страно, я никогда не привожу ссылки на отменённые серии. Всегда сылаюсь только на действующие серии. Всегда под рукой Указатели и Перечни. Неужели я своими постами это не доказал?
Ах, да! Tyhig Нестандартное оборудование для проходки шахт, ПОС, КМ, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, ППР и КЖ, специалист широкого профиля (то есть универсал - вего по немногу, ничего специального), даже про действующие документы нет сведений (Указателей, Перечней, NormaCS нет и в помине). |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65
|
Спасибо всем, кто ответил.
С этой серией я сталкивался, ранее не раз проектировал под эти башни фундаменты для несейсмических районов, а надземную часть я (да и коллеги с других проектных организаций поступали также) всегда закладывал в проект строго по серии. В своём запросе я имел ввиду серии (или типовые проекты, опробированные решения), но для сейсмического района 7 и более баллов. По Лире просчитать я смогу (без учета новых СП конечно). Сейсмическая нагрузка на башню представляется мне по своему воздействию типа дополнительной ветровой. Препятствие - нехватка времени и незнание специфики проектирования башен (мачт). В чем специфика, подводные камни при расчете и конструировании башен, если придется самому проектировать? Сообщите, пожалуйста, если кто знает! Может кто-то может дать книгу: Крюков К.П. "конструкции и расчет опор линий электропередач". По поводу СРО, Лиры - это всё есть. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Кстати вышел новый снип нагрузки и воздействия
Цитата:
Теперь все старые серии - в урну.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2011
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у кого-то получилось разобраться или найти материалы по этой теме молниеотводов в сейсмических районах? Поделитесь, пожалуйста.
Сейчас у нас электротехники планируют по обычной серии мачту, железобетонную, типа ПМЖ-16.6, то есть с заглублением всей стойки в грунт, сейсмика 8 баллов. Какие нюансы применения (или невозможности использования) мачт и молниеотводов по серии в таких условиях? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Типовая серия Кондор | professor_off | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.04.2010 17:38 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |