инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
IU_Chernykh, безусловно, но что-то неправильное выйдет в любом случае: между диаграммой растяжения бетона в СП и графиком в Вашем посте 13 явное противоречие (честно говоря, очень удивляет длиннющий кусок графика после пика и скачка напряжений), скрестить эти модели вряд ли получится. Так что надо остановиться на чем-то одном: либо модель Ансис, либо ... да и нет другого варианта. Просто в модель Ансис надо забить параметры, полученные из соответствующих этой модели испытаний бетона.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В итоге получаются такие варианты - 1) все по СП и МКЭ тогда неприменим 2) уйти от СП, тогда непонятно откуда брать данные. 3) Взять микс, что и пытаюсь сделать, тогда непонятно насколько правильно он отражает действительность |
|||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Прочность бетона при длительном нагружении меньше. Теоретически, можно получить случай, при котором расчёт на постоянные и длительные нагрузки с учётом пониженной (длительной) прочности бетона будет опаснее, чем расчёт на постоянные и временные нагрузки с полной прочностью.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
так зачем считать тогда? типа для успокоения совести...а вдруг?
не согласен - если речь про гамму1 то она и при расчете на прогибы учитывается (т.к там и для длит., и для кратк. надо считать) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
γb1 - для бетонных и железобетонных конструкций, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rb и Rbt и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки: γb1 = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки; γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки. Для ячеистых и поризованных бетонов γb1 = 0,85; так что не только на длительную часть |
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
6.1.25 При расчете деформаций железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели при отсутствии трещин для оценки напряженно-деформированного состояния в сжатом и растянутом бетоне используют трехлинейную диаграмму состояния бетона с учетом непродолжительного и продолжительного действия нагрузки. При наличии трещин для оценки напряженно-деформированного состояния сжатого бетона помимо указанной выше диаграммы используют, как наиболее простую, двухлинейную диаграмму состояния бетона с учетом непродолжительного и продолжительного действия нагрузки. Значит как я понимаю при расчете на деформации (прогибы) считают и на длит и на кратк. Значит в одном случае берется коэффициент равный 1, а в другом 0,9. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Как тебе правильно сказали либо ты делаешь расчёт по СП на усилия, полученные из упругого расчёта, либо считаешь в нелине.
Если считаешь в нелине, то прежде всего необходимо выяснить какие гипотезы применяются в выбранной модели. Как происходит расчёт, что учитывает данная модель (ползучесть, разупрочнение, изменение жёсткости и т.д.) Исходя из этого и применять соответствующие диаграммы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
Бахил, что учитывает модель - известно. В разных расчетах всё учитывается по разному. Т.е есть несколько расчетов - например расчет по прочности на кратковр ползучесть не учитывает (значит Е без фи берем), потом проводится другой расчет по деформациям например на длит нагрузки - значит Е с фи берем. Как следствие разные диаграммы в разных расчетах. Это совпадает с требованиями СП.
5.1.2 Расчет бетонных и железобетонных конструкций (линейных, плоскостных, пространственных, массивных) по предельным состояниям первой и второй групп производят по напряжениям, усилиям, деформациям и перемещениям, вычисленным от внешних воздействий в конструкциях и образуемых ими системах зданий и сооружений с учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и арматуры), возможного образования трещин и в необходимых случаях - анизотропии, накопления повреждений и геометрической нелинейности (влияние деформаций на изменение усилий в конструкциях). Физическую нелинейность и анизотропию следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации (или усилия и перемещения), а также в условиях прочности и трещиностойкости материала. 6.1.19 Диаграммы состояния бетона используют при расчете железобетонных элементов по нелинейной деформационной модели. В качестве расчетных диаграмм состояния бетона, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, могут быть использованы любые виды диаграмм бетона: криволинейные, в том числе с ниспадающей ветвью (приложение А), кусочно-линейные (двухлинейные и трехлинейные), отвечающие поведению бетона. При этом должны быть обозначены основные параметрические точки диаграмм (максимальные напряжения и соответствующие деформации, граничные значения и т.д.). и далее пп 6.1.23-26 в которых описываются эти параметрические точки. SergeyKonstr, возможно Вы правы, надо мне здесь еще покопаться. Последний раз редактировалось Chernykh, 17.11.2014 в 11:30. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Диаграммы деформирования бетона? | balochka | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2007 18:13 |