Допускается ли в обычное помещение заводить несколько групп розеток?
Регистрация: 24.01.2022
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2079
|
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 334
|
"каждая розетка отдельным кабелем от щита идет"
это лучший вариант. теоритически "в каждое помещение заведено по несколько групп розеток с одного щита и разных фаз" - это непонятно без уточнений. сразу много вопросов возникает. очень много электрики попросят привести более точное описание, схему ----- добавлено через ~2 мин. ----- например: заземление предусмотрено? провода\кабели какие? что за помещения? и еще миллион
__________________
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
А если представить, что в административном здании всего одно помещение (не считая всякие вспомогательные помещения), например большой офис с кучей компов. Мы обязаны нагрузку по фазам распределить равномерно, поэтому посадить все розетки на одну фазу в данном примере не получится. К слову про освещение в СП256 написано "11.7 Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения, управление рабочим освещением должно обеспечивать включение и отключение светильников группами или рядами по мере изменения естественной освещенности помещений. В трехфазных групповых линиях при порядном включении светильников рекомендуется присоединять светильники каждого ряда поочередно к разным фазам электрической сети."
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 9,886
|
обычно наоборот - соединяют для экономии розетки шлейфом (змейкой), включают туда оргтехнику, чайник и удивляются регулярным вылетам защитного автомата) Смотреть надо на ТЗ по нагрузкам - что планируют туда подключать.
----- добавлено через 30 сек. ----- главное, чтобы не совпало с ремонтируемой) Последний раз редактировалось Сергей812, 24.01.2022 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 334
|
кстати у меня личный вопрос знатокам:
если хоть какие то "требования" (хоть где, в любой стране\стандарте) о том, что: типа что в розетке под напряжением должен быть именно провод, который слева (справа)
__________________
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,089
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Может сразу для разнообразия поговорить еще о каких-нибудь "требованиях", например, по микробиологии? Последний раз редактировалось Injener-81, 24.01.2022 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 334
|
ну и что знает электромонтер? и где это написано?
а что б не хамили мне, укажу вам, что любой должен бы знать, что кран горячей воды должен быть слева любой, кроме водопроводчиков нашей страны. это для примера
__________________
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,814
|
Цитата:
ЗЫЖ Притча: Идет электрик и ищет свою группу, делает это он так, берет и отключает и сразу же включает, где моргнуло там и контакт, доходит до конструкторского отдела. - Ты что мать твою делаешь. - Ну чего такого, только моргнуло и все. - Ну нифига себе тридцать компьютеров моргнуло ![]()
__________________
Дураки с ума не сходят, им сходить не с чего... |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,326
|
29 моргнуло, а один совсем погас. Это мы проходили. У нас заложено под компьютеры до каждого места, хозбытовые розетки и силовые - кондиционер, чайник, обогреватель... Тому, кто додумывается в компьютерную розетку воткнуть фен или какую другую фиговину, этой фиговине откусывается провод. Хватило двух раз. Воплей было много, зато услышали все.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,814
|
Цитата:
![]()
__________________
Дураки с ума не сходят, им сходить не с чего... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение слова помещение. Помещение без перекрытия. | Aleks ManaeFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 18.05.2015 06:42 |
Одно или несколько помещений? | GGCAT | Архитектура | 7 | 13.08.2012 12:56 |
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. | mitaya | Электроснабжение | 6 | 01.02.2011 05:24 |
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение | plex7791 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.11.2010 09:56 |
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 7 | 19.08.2005 17:17 |