| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Цитата:
Цитата:
Серии созданы исключительно для удобства. Короче. Армируй как считаешь нужным. Тебе уже десяток раз сказали "как не нужно".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
При наличии любого микроскопического обратного момента по СП 63 надо армировать верх плиты, независимо от её высоты. (Для справки: отсутствие отрыва подошвы не гарантирует отсутствие обратного момента).
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 15:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Кстати, СП 63 требует армирование и бетонных конструкций, так что даже проверив на обратный момент как бетонное сечение, требуется армирование. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Это несерьёзно!(с). Пусть армирует пространственными каркасами с замкнутыми хомутами. С шагом 150 на опоре.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
неа), гнутики - вверх на нижней ступени, и только лишь для косвенного армирования вертикальной грани
----- добавлено через ~13 мин. ----- да нельзя вырывать из контекста понятия, есть еще здравый смысл по применению положений Бахил, по-моему, все здраво объяснил Цитата:
если - "да", то "как говорят в одессе", это две разные вещи, плита - плитой, столбчатый ф-т это уже жесткий штамп и работают по-разному, плита свободно может выгнуться и в обратную сторону, особенно в середине шага между колоннами, столбчатый - никак, там просто нечему в эту сторону выгибаться) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.04.2022 в 16:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- жесткий-нежёсткий, есть требование проверить нормальное сечение - будь добр. - этак далеко можно зайти, «здравый» - он у каждого свой. Нормы для того и пишут... - обратный момент Вам незнаком? Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 17:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Хочу выразить мысль, что по-хорошему нормы должны помогать проектировать, а чересчур заниматься буквоедством и притягивать к своей ситуации всевозможные пункты это же усложнять себе жизнь.
Например, если вы абсолютно понимаете, как работает этот фундамент, и согласны с серией 1.412 (которая показала свою надежность), то зачем себе голову томить? Ответственность, конечно, на вас. Но если вы разобрались в этом вопросе, то и аварии по этой причине не произойдет, до выяснения ответственности не дойдет дело. И ничего страшного если серия не на 100% соответствует вашей интерпретации текущих норм |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- золотые слова. Осталось вернуть в действие отменённые нормы и пособия, где сто лет в обед деды всё уже выяснили и разработали.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Вновь eilukha штурмует 20 тыс. сообщений
Опять тема не предполагающая точного ответа. Хотя eilukha безусловно заранее определил верный ответ. Снова есть признаки указывающие на один материальный носитель Scoody & eilukha ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну.. на определённом этапе 1.412 становится раскраской Последний раз редактировалось olf_, 01.05.2022 в 00:19. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop:
Я так старался, набивал и что теперь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Пилите, Шура, Пилите! |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
eilukha, почитай Гвоздева "Новое в железобетоне". Многое прояснится.
Кстати, требования по минимальному армированию один-в-один из СНиПа 75 года.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 14.05.2022 в 22:38. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 | Asja_77 | Основания и фундаменты | 20 | 15.10.2021 16:02 |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента | Ack | Железобетонные конструкции | 15 | 09.07.2021 00:15 |
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? | alldmc | Пожарная безопасность | 9 | 20.03.2015 13:22 |
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента | aal1200 | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2014 12:28 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |