Нужно ли в сводную ведомость заносить вид работ- проверка динамометрическим ключом крутящего момента затяжки болтовых соединений?
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 2132
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Может, в мостах есть какие-нибудь особенности, но идея сомнительная.
С таким же успехом можно вносить: - проверка точности установки опалубки - проверка точности монтажа арматуры - проверка верности отметок И ещё тысячу разных проверок всего. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
все поняла, благодарю. Сомнения взяли насчет этого вида работ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
в СВОР заносят объемы работ, которые нужно расценить в сметах. Если работы по затягиванию входят в расценку, принятую сметчиком, то вносить не надо. Например для расценки ФЕР 30-04-002-01 - работы по установке болтов входит в расценку..
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
посмотрела расценку- это сборка пролетных строений, а у меня не сборка, а ремонт существующего. Тогда надо заносить, получается
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
попробую по фото посчитать, размер болтов на глаз придется прикидывать.
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919
|
Ну да, тем более под ремонт, и даже выполнять проверку этой самой затяжки. Если количество недотянутых болтов более некого предела - состояние конструкции даже признается аварийным. Не заложить ли Вам в смету обследование моста? )))
Ваших норм на обследование не знаю, но вообще-то при нем не требуется проверять все-все болты, только определённую часть. Да и это всего лишь часть обследования узлов. А вот если там много недотянутых - ну тогда см. выше... Последний раз редактировалось Бим, 30.06.2022 в 20:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Цитата:
А если болты там наоборот перетянутые? Вы заложите работу, подрядчики ее выполнять, а потом окажется что у половины болтов лопнула резьба. Заложите в проекте примечание о необходимости проверки затяжки болтов методом простукивания, а также выборочную затяжку динамометрическим ключем (например 1%). В СВОР не заносите эти работы. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2022
Сообщений: 118
|
Цитата:
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |