Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
момент по НИЗУ ростверка (0,9-0высота ростверка, там умножается Q на высоту ростверка 3,16*0,9)
почему? тогда же получится, что 3,16*5=15,8тс*м? Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Сколько? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Василина, пора вспоминать строймех: поперечная сила на конце консольного стержня дает момент в заделке, но сама то она не испаряется.
у нас 4сваи. СНиП разрешает делить поровну на каждую. Ну и при расчете по прочности я бы воспользовался пунктом 7.1.8 для определения расчетной длины исходя из грунтовых условий |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- или считается же, что конец сваи защемлен грунтом? ----- добавлено через ~4 мин. ----- и для какого расчета мне ее учитывать? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
И так:
1 читаем пункт 7.1.13 СП24; (отсюда определяем горизонтальную нагрузку на сваю в уровне ростверка) 2 Находим длину для расчетной схемы сваи, как для стойки, жестко защемленной в грунте по п. 7.1.8 СП24 (заглядываем в приложение В) 3 Определяем усилия в заделке стержня; 4 Армируем в соответствии с СП63 Вроде все, остальное думаю поймете в процессе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
даа)) спасибо) поставила меньшую расчетную длину из плоскости и все ок)
не правильный мне кажется, логики в нем нет. писали, что свая 300 тонкая, а по таким расчетам и 300 проходит и армирование хилое получается... |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
Цитата:
ее как-то считать надо? а что по поводу определения несущей способности сваи, нес.способности по материалу? ведь нагрузка на сваю получается в разы меньше! в чем тут смысл то тогда? P.S. спасибо, Вам, огромное, первый раз в жизни считаю сваю, вообще с бетоном дел не имела |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Смысл пройти тот самый мусор и упереться в нормальный грунт. У вас скала, диаметр будет назначатся скорее из прочности сваи и ограничения горизонтальных деформаций. модуль упругости В25 30*10^5 тс/м2 или 30*10^3 МПа. Армирование сваи лучше в программе какой нибудь посчитать на усилия в заделке. Я сам не люблю с трещинами копаться |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Момент на сваю конечно маленький))) и арматура в запас. Но сечение сваи по прочности посчитано не правильно. Это же круглое сечение не прямоугольник, там более замороченный расчет))) - внецентренное сжатый круглый элемент. Еще стоит проверить на образование трещин. И как в №33 программы кондовые существенно упростят расчеты)))).
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
по сп 63 табл 6,11 24*10^-3=2.4т/м2 (опечатка 10^-3 неверное) тогда 24*10^5)
какой грунт из табл В1 подходит для скалы? там вначале приведен сбор нагрузок (там что получилось по усилиям в колонне) это там мало? Цитата:
размышления: я думала в лире посчитать, но не знаю особо как.. что просто стержень с приложенными нагрузками к верху, внизу упругово основания нет, значит КЭ 56 не надо, поставить просто заделку (а где? на конце стержня или на протяжении 0,5м заглубления, тогда чем ее ставить) по боковой поверхности свая не несет, значит и Cz нет? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Можно узнать как у вас грунты напластованы ? Я бы делал так, разбил бы стержень на участки, внизу жесткое защемление ( без учета 0,5м вхождения в щебень), определил бы Сz для участков грунта (не насыпи), на том промежутке где насыпь Cz=0 (в запас прочности). Ну далее все как тут уже писали жесткость-материалы-армирование.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 79
|
см. прилагаемый файл
где его определять? для какого участка? сначала насыпь, потом щебенистый грунт Нагрузку прикладывать к верху ростверка? по центру? в лире чтоб и ростверк заодним посчитать |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? | Юлия1235 | Основания и фундаменты | 12 | 09.01.2014 23:54 |
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами | Sarman | Основания и фундаменты | 12 | 01.04.2013 12:45 |
Теплоизолированный свайный буронабивной фундамент мелкого заложения. Размещение и диаметр свай. | YOW | Основания и фундаменты | 30 | 05.02.2013 20:17 |
Глубина и диаметр буронабивных свай в фундаменте. Можно уменьшить? | Villy-Churak | Технология и организация строительства | 22 | 21.04.2011 14:03 |