Непрочитано 11.06.2020, 20:59 #1
Кто нибудь использовал такую схему подключения счетчиков электроэнергии
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,332

Кто нибудь использовал такую схему подключения счетчиков электроэнергии

Вложения
Тип файла: pdf Схема учета эл.энергии.pdf (136.7 Кб, 108 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 1913
 
Непрочитано 11.06.2020, 21:41
#2
BURAN988

проект-конструктор
 
Регистрация: 14.12.2014
Ростов-на-Дону
Сообщений: 2,366
Отправить сообщение для BURAN988 с помощью Skype™


А почему не транс. напряжения вместо ИК?
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать...
BURAN988 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 09:56
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Потому что места нет под установку ячеек с ТНами
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 17:27
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


I-TOR? если да то в Москве используется, конктрено по ней замечанй не было при согласованиях
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 21:10
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
конктрено по ней замечанй не было
А у МРСК Урала к I-TOR замечания есть
Вложения
Тип файла: pdf Не согласование I-TOR.pdf (144.7 Кб, 62 просмотров)
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:08
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А у МРСК Урала к I-TOR замечания есть
не согласится с такими замечаниями конечно можно, но очень сложно придется заниматься перепиской долго
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Кто нибудь использовал такую схему подключения счетчиков электроэнергии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? rio50nik Электроснабжение 65 11.03.2018 06:51
Армирование монолита арматурными канатами без напряжения. Кто нибудь использовал? Лоскутов Илья Железобетонные конструкции 27 22.06.2015 15:05
Расчёт потребности в электроэнергии в разделе ПОС Tyhig Электроснабжение 3 30.06.2014 20:23
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Как рассчитать такую схему? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 31 24.10.2007 20:12