| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2020, 13:06
Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
fyzest
 
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101

Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.

Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 1435
Размер:	18.9 Кб
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_X.png
Просмотров: 1624
Размер:	36.7 Кб
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижн_Y.png
Просмотров: 1523
Размер:	35.8 Кб
ID:	228991  

Просмотров: 36427
 
Непрочитано 27.08.2020, 03:11
#61
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Ну в упомянутом вами "Методическом пособии к безбалочным перекрытиям" в конце есть пример расчёта с определением Mloc
Моя версия (1993 года - это где "изгиб, ня!" в п.3.5.2) состоит из 45 страниц обрывается на рис.14. Судя по оглавлению, дальше ничего быть и не должно. Численных примеров там нет, только формулы. Буквально читая этот пункт, в задаче из поста #51 я из суммарного момента в колоннах (50 кНм) должен взять половину (25 кНм), и на эффективной ширине добавить 25 кНм / (0.8*0.15м) / 43.5кН/см2 = 4.8 см2 арматуры. Такой подход соответствует балочному расчету, когда сосредоточенный момент раскидывается на плиту слева и справа, потому и пополам.
Такой же результат можно снять с изополей в Старке, если разделить плиту на две плоскости усреднения - полностью автоматически, без ручной работы.

Но в СП сказано про деление момента на изгибающий и продавливающий, а в балочной схеме поперечная сила не дает дополнительных моментов в узле, потому что плечо у нее нулевое. Ненулевой момент будет только при учете размеров колонны, например, через АЖТ.
Тут суммарный момент поделился примерно поровну на сдвиг и изгиб. Но изгибная половина, в свою очередь, тоже делится на две стороны плиты, и дополнительная арматура будет равна 12.5 кНм / (0.8*0.15м) / 43.5кН/см2 = 2.4 см2, в два раза меньше, чем по пособию. Эта добавка тоже получается на изополях автоматически, если снимать армирование по грани колонны, а не по оси. Но, если считать правильным армирование по грани, то и суммарное армирование получится меньше на десяток-другой процентов, потому что это не пик.

В пособии к СП 52-101-2003 тоже пример не к изгибу, а к продавливанию. Вот без числового примера и не могу понять какой должен быть момент в расчете, словесные описания как минимум двусмысленные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия.png
Просмотров: 1860
Размер:	65.4 Кб
ID:	229541  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2020, 05:42
#62
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тут ошибки нет?
Да, пожалуй лучше надо было бы написать "8.1.46 Дополнительно надколонная арматура считается на Mloc/2 в соответствии с п.8.1.46 СП 63.13330.2018".

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В пособии к СП 52-101-2003 тоже пример не к изгибу, а к продавливанию. Вот без числового примера и не могу понять какой должен быть момент в расчете, словесные описания как минимум двусмысленные.
Можете прислать:
1. Размеры колонны (по X и по Y)
2. Момент на колонну от перекрытий относительно оси X
3. Момент на колонну от перекрытий относительно оси Y
4. Толщину плиты перекрытия

Я попробую схему в течении дня сделать для иллюстрации, чего я сказать хотел и как получить "правильный" момент.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2020, 06:54
#63
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Можете прислать:
Если есть любой уже готовый расчет - сойдет и он. Я не конкретную конструкцию считаю, а гоняю тестовые задачи. Если безразлично - можно проверить схему из поста 51:
- Колонна 400x400.
- Момент только в одном направлении, 50кНм.
- Толщина плиты 200мм.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2020, 17:37
1 | 1 #64
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


В общем посчитал я тестовую задачу для понимания остроты проблемы используя 3d элементы и "Стержневые аналоги" из инструментария ЛИРЫ-САПР.
Написал какое-то количество рассуждений на основе анализа и сравнения с пластинчатыми вариантами. В общем всё приводить не буду, напишу только то, что волновало участников ветки:

1. Наиболее надежным и соответствующим по усилиям в колоннах 3D варианту (вернее «Стержневому аналогу») является вариант моделирования плиты с использованием классических оболочечных элементов, при котором зона колонны выделяется АЖТ (причем учитывающим также толщину перекрытия). В этом случае момент в колоннах получился больше примерно на 10% чем в варианте со «Стержневыми аналогами». При этом стоит отметить, что в варианте без АЖТ усилия получились меньше примерно на те же 10%. Не драматично, короче.
2. Обнаружен небольшой запас в схемах при определении моментов в колоннах, равный +3-10% (в зависимости от толщины примыкающей плиты перекрытия), который образовывается из-за неучёта фактической высоты колонны, равной расстоянию от пола нижележащей плиты до потолка вышерасположенной плиты, в сравнении с высотой, обычно задаваемой в расчётной схеме, равной высоте этажа, то есть от пола до пола.
3. Влияние моделирования (учёт АЖТ и 3D-аналог) обнаруживает факт отсутствия 100%-го равновесия усилий в узле сопряжения колонн и плиты, то есть присутствует разница моментов в колоннах и примыкающей плите – в колоннах момент получается больше примерно на 15%. Возможно, в другой расчётной схеме этот процент будет другим.
4. Теперь по армированию. Самое, пожалуй, главное - невозможно оценивать правильность расчёта армирования без этапа конструирования. Потому как фактически установленная арматура в плите очень зависит от сортамента, общепринятого шага установки, равного 100-200мм, и может отличаться от требуемой по расчёту от -5% до +35%. А с учётом принятого при конструировании «пятна армирования», то есть участка, на котором конструктор установит требуемую по расчёту арматуру, отличия могут быть +100% и более. И это настолько важно, что остальные сравнения теряют всякий практический смысл, переходя в разряд бесполезно сотрясающих воздух рассуждений.


Если немного закрыть глаза на указанное мною в пункте 4, то я всё же сделаю вывод, что получаемое по расчёту армирование плит, моделируемых в РП с использованием оболочек с АЖТ (и даже при сетках более 0,3х0,3м без АЖТ), в надопорной зоне будет заниженным по отношению к расчётному.

Offtop: П.С. Дальнейшие поиски истины в этом направлении считаю более не уместными ввиду пункта 4.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стержневые аналоги.png
Просмотров: 1492
Размер:	14.7 Кб
ID:	229591  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 06:46
#65
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
может отличаться от требуемой по расчёту от -5% до +35%.
А если два разных метода расчета дают отличие между собой 20%?

Задачка из Минстроевской методички. Безбалочное перекрытие толщиной 200мм. B25, A500. Колонны 400x400 по сетке 6x7.2м. Постоянная 8.945 кПа, временная 2.40 кПа. Схемы для Старка - во вложении.
Судя по сумме опорного и пролетного моментов, густота сетки достаточна.

Сечения взяты там, где их можно взять при таком способе моделирования. Пролетное - на оси. Надопорное - по грани колонны; я его провел по-минстроевски, через середину примыкающего элемента.

Для учета Mloc плиты порезаны на отдельные плоскости осреднения, слева и справа от колонны. Сечения взяты по оси, на левой плоскости - там, где момент от колонны добавляется к моменту в плите.

Расчет без АЖТ дает 71.1 см2 суммарной арматуры, с АЖТ - 57.3см2 , на 20% меньше. Потерялись 13.8см2, или 13.8см2 * 43.5кН/см2 * 0.8 * 0.15м = 72 кНм. Подозреваю, что это не ошибка МКЭ. Момент по грани должен быть меньше пикового за счет сброса части момента в продавливание (не локального от колонны, а именно изгибного в плите). При увеличении сечения колонны (в многоэтажных зданиях) эффект должен быть еще сильнее. А вот есть ли этот эффект в реальности? Если да - то балочный расчет работает в запас. Если нет - то схемы с АЖТ принципиально врут (это не считая занижения усилий на неправильной сетке).
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
посчитал я тестовую задачу

Кстати, как быть в этой задаче с Mloc? Плита тут настолько узкая, что ее можно считать балкой - тогда Mloc пополам делиться не будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 1675
Размер:	67.6 Кб
ID:	229600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сАЖТ.png
Просмотров: 1683
Размер:	109.4 Кб
ID:	229601  Нажмите на изображение для увеличения
Название: БезАЖТ.png
Просмотров: 1606
Размер:	116.3 Кб
ID:	229602  
Вложения
Тип файла: zip Stark.zip (826.4 Кб, 18 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 10:17
#66
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А если два разных метода расчета дают отличие между собой 20%?
Надо использовать метод, который даёт большие значения (читай более надёжные) в рассматриваемом сечении. И если по одному методу большие значения в плите, а по другому в колонне, то надо использовать оба метода для конструирования. Ну либо (то чем вы сейчас занимаетесь, надеюсь) найти оптимальный универсальный "огибающий" метод, дающий максимальные значения по всем расчётным сечениям

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кстати, как быть в этой задаче с Mloc? Плита тут настолько узкая, что ее можно считать балкой - тогда Mloc пополам делиться не будет.
Повторюсь. Mloc - по СП это усилия в колоннах! Плита может быть и шире и пролётов может быть больше. Но вопрос с Mloc (повторюсь) обсуждается бок о бок с "Методом заменяющих рам", где плита представляется тоже балкой. Здесь можно вспомнить и пункт 6.8.12 из СП 14.13330.2018 (Изм.1), на мой взгляд так надо конструировать и без сейсмики. Далее посмотрите моё сообщение #28 из этой темы, ответьте на вопросы в конце (хоть я задавал их и SergeyKonstr). Источник (повторю) "Рекомендаций по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями, 1993г".

Вы в своих сообщениях выкладываете усилия и подобранную площадь арматуры, но попробуйте законструировать любую надопорную зону плиты, в которой вы насчитали см2, учитывая, разумеется, все принципы простоты армирования, унификации, сортамента и шага. А потом сравните то, что вы наконструировали с тем, что получилось по расчёту. В одном из видеодокладов, посвященных обязательному расчёту уникальных зданий в 2-х программных комплексах "умный дядька" сказал (пишу по памяти): "При сравнении полученных результатов в двух программных комплексах, важно не то, насколько полученные в них результаты отличаются друг от друга, важно то, насколько эти результаты отличаются от фактической несущей способности рассматриваемого конкретного элемента".
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 13:57
#67
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526


Выкладываю тестовые файлы, иллюстрирующих подбор арматуры в надколонной зоне путем "размазывания" опорных реакций колонн на площадь зоны продавливания.

Исходный файл.SPR - результаты армирования при моделировании сечения колонны "толстыми" КЭ (аналогично АЖТ).

Распределенные реакции опор .SPR - результаты армирования при "размазывании" опорных реакций колонн на зону продавливания.

Размазывание происходит следующим образом:
На зону продавливания прикладывается распределенная трапециевидная нагрузка, имитирующая реакцию колонн (N и M), а для компенсации этой дополнительной нагрузки на узел опирания стержня колонны на зону продавливания прикладывается момент противоположного знака и сила противоположного знака.
Таким образом, в зоне продавливания дополнительно прикладывается самоуравновешенная система сил.

В каждом из файлов - результаты расчета системы при разной густоте сетки (размеры КЭ - 200 мм, 100 мм, 50 мм).

Дополнительно к этому расчету необходимо проверка надопорной арматуры на Mloc (вручную).

Параметры схемы - плита 2000х6000х200(толщина)мм, опирающаяся краями на колонны сечением 400х400 мм, высотой 3,5 м.
Зона продавливания у колонн принята размером 570х740 мм. Нагрузка на плиту - 1 т/м2.

Момент от плиты на колонну составляет 4,489 тм, 4,483 тм и 4,48 тм (при разной густоте сетки).
Вертикальная сила от плиты на колонну - 6 т.

Момент и продольная сила приводятся к трапециевидной нагрузке по зоне продавливания.

P.S. Я не призываю всех считать опорные зоны таким образом, материал носит исследовательский характер, для лучшего понимания сути проблемы. На практике армировать зоны колонн призываю по максимальным всплескам, ибо надежнее.
Вложения
Тип файла: spr Исходный файл.SPR (461.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: spr Распределенные реакции опор .SPR (471.8 Кб, 28 просмотров)

Последний раз редактировалось nickname2019, 29.08.2020 в 14:05.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2020, 09:12
#68
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
(то чем вы сейчас занимаетесь, надеюсь) найти оптимальный универсальный "огибающий" метод
Не, я просто пытаюсь понять, что в СП написано. Только не выходит что-то ничего. А для огибающих вариацию моделей придумали, понадобится обогнуть - обогну что надо.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Mloc - по СП это усилия в колоннах!
Но передаются-то они на плиту. И восьмой абзац п.8.1.46 СП63.2018 требует этот момент учесть в плите. Но без примера непонятно как. Может, кто в журналах пример видел, чтоб не гадать?
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
посмотрите моё сообщение #28 из этой темы
Так я ж и там ничего не понимаю. Что значит "потом то, что установлено в зоне контура продавливания проверить ещё и на Mloc/2"? Что днем в плите действуют одни усилия, а ночью они уходят, и приходит Mloc/2? Почему Mloc не учитывается при подборе арматуры, и как его учесть потом отдельно от арматуры?
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Mloc (повторюсь) обсуждается бок о бок с "Методом заменяющих рам", где плита представляется тоже балкой
В балочной схеме момент делится пополам потому, что балок у колонны две, а не из-за продавливания. А для крайней колонны момент делиться пополам не будет, потому что балка только с одной стороны. То есть для крайней колонны балочная и плитная схема покажут арматуру, отличающуюся в два раза, если буквально читать СП. В средних колоннах-то Mloc намного меньше балочного ql2/12, а в крайней колонне только Mloc и действует. Отсюда и вопрос у меня про эту конкретную схему - в ней разница сильнее всего заметна.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
сравните то, что вы наконструировали с тем, что получилось по расчёту
Шаг-то будет фиксированный, а диаметры можно брать разные. И два разных расчета покажут разные диаметры, с отличием на шаг-другой по сортаменту в средних колоннах и на три-четыре шага в крайних.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
важно не то, насколько полученные в них результаты отличаются друг от друга, важно то, насколько эти результаты отличаются от фактической несущей способности
Он, наверное, математик из бородатого анекдота про абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ. Вот такие люди и придумывают конечные элементы с армированием в центре. Инженер бы дал практический совет - хотя бы насчитать что попало, а потом в два раза запаса накинуть.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 09:41
#69
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что значит "потом то, что установлено в зоне контура продавливания проверить ещё и на Mloc/2"? Что днем в плите действуют одни усилия, а ночью они уходят, и приходит Mloc/2? Почему Mloc не учитывается при подборе арматуры, и как его учесть потом отдельно от арматуры?
На самом деле, момент Mloc действует в плите и учитывается при "стандартном" подборе арматуры в плите (например, по максимальному плитному моменту у АЖТ). В плите Mloc распределяется по разным концам от колонны не в соотношении 50% на 50%, а как расчет показал.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В балочной схеме момент делится пополам потому, что балок у колонны две, а не из-за продавливания.
Mloc/2 на самом деле учитывает влияние момента на величину усилия продавливания, что получено анализом экспериментальных данных (считать такие вещи в нелинейной постановке в ансисе у нас не очень любят, и, имхо, не умеют). Наличие "балок" роли не играет. Для справки - в зоне продавливания возникает область трехмерного сжатия, что дает большое упрочнение бетона, поэтому реальный запас на продавливание (по сравнению с расчетным) должен быть очень серьезным (по крайней мере, для нижних этажей).

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А для крайней колонны момент делиться пополам не будет, потому что балка только с одной стороны.
Нет. Mloc/2 - это "продавливательный" момент, учитывает роль момента при продавливании. На самом деле, при армировании плиты арматура над колонной уже будет подобрана с "запасом". Если использовать "размазывание арматуры" - то, соотвественно, над колонной нужно оставить арматуру на полный момент, передающийся на колонну.

Т.е. надколонную арматуру считать нужно на два случая:
1. На изгиб по моментам в КЭ-модели
2. На продавливание на Mloc/2 - обычно арматуры из п.1 должно быть уже достаточно для этого

Последний раз редактировалось nickname2019, 31.08.2020 в 09:59.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2020, 09:59
#70
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Выкладываю тестовые файлы
А результат-то какой? Сколько арматуры в штуках? У меня скад вообще только демка, я разве что исходные данные посмотреть могу.

Главное, чего я не понял - почему нагрузка распределена за пределами колонны и зачем вообще такое делать.

Чтобы не возиться с моментами в колоннах, пример со средней колонной при тех же параметрах. Балочный момент (1т/м2 * 2м) * 6м * 6м / 12 = 6 тм. Опорная реакция (1т/м2 * 2м) * 6м = 12т. Размазанная по площади колонны, дает нагрузку 12т / (0.4м * 0.4м) = 75 т/м2. Момент на оси колонны от этой нагрузки (75т/м2 * 0.4м) * 0.2м * 0.2м / 2 = 0.6тм. То есть балочный момент за счет дополнительных нагрузок уменьшится, и станет 6-0.6 = 5.4 тм, на 10% меньше.

Если размазывать на бОльшую площадь, зацепляя h0 - падение будет сильнее. Нагрузка 12т / (0.8м * 0.8м) = 18.75 т/м2. Момент на оси колонны (18.75т/м2 * 0.8м) * 0.4м * 0.4м / 2 = 1.2тм. Балочный момент 6-1.2 = 4.8тм, на 20% меньше.

Слева направо: без отпора, с отпором в габаритах колонны, с отпором за пределами колонны

То есть при дополнительной работе по расчету и вводу нагрузок я получаю падение армирования против балочного расчета. Или предполагается просмотр армирования по грани колонны? Но на него такой фокус вообще должен влиять очень слабо - разница в моментах по грани в этих схемах 5%.

Допускаю, что эффект разгрузки плиты колонной существует. На него указывает армирование, которое по грани колонны получается меньше, чем по оси. И когда колонна превращается сначала в пилон, а потом в стену, эффект становится совсем очевидным. Но поверить, что колонна 400x400 на сетке 6*7.2м способна разгрузить плиту на 20% (такая разница получается между схемами с АЖТ и без АЖТ по Минстроевской методичке), что-то не могу. Даже если бы там была сплошная стена, то за счет уменьшения пролета было бы 1 - (6.8^2) / (7.2^2) = 10%.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Mloc действует в плите и учитывается при "стандартном" подборе арматуры в плите (например, по максимальному плитному моменту у АЖТ)
Тест в задаче из поста 51 показал, что при АЖТ "автоматически" учитывается не Mloc/2, а Mloc/4. Половинка получается только в Старке без учета АЖТ и с группами осреднения - но в такой схеме нет сброса части момента в продавливание. Вот я и хожу по кругу в этих указаниях из СП - они с МКЭ не стыкуются. Может, они вообще для ручного счета в запас сформулированы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты.png
Просмотров: 1616
Размер:	27.9 Кб
ID:	229669  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 31.08.2020 в 10:05.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:09
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
размазывать на бОльшую площадь, зацепляя h0
- можно провести аналогию с тавровый сечением (с растянутой полкой)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:30
#72
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Соглашусь с тавровым сечением, когда делается проверка плиты на изгиб на ширине Bcol + 2*h0, как в восьмом абзаце п.8.1.46 СП63.2018, хотя и там вряд ли имели ввиду учет дополнительной высоты колонны ниже плиты. Но тут вертикальная реакция колонны распределена за пределами колонны (Это схема из поста 67)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка.png
Просмотров: 1562
Размер:	27.4 Кб
ID:	229672  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:41
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
п.8.1.46
- там про продавливание (на которое продольная арматура не влияет). А я про учёт продольной арматуры (при проверке на изгиб) за пределами ширины полки тавра (в нашем случае ширины колонны).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 11:54
#74
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А результат-то какой? Сколько арматуры в штуках? У меня скад вообще только демка, я разве что исходные данные посмотреть могу.
Прикладываю расчеты:
Поля и армирование плит.dwg - полученные поля армирования и раскладка арматуры для распределенной нагрузки от опорных реакций и при сосредоточенной (аналог АЖТ).

Момент Mloc, передаваемый на колонну Mloc=3,979 тм.
В зависимости от разных шагов сетки и моделирования опирания на колонну, надопорная арматура получилась разной от d10 с шагом 100 до d10 с шагом 200 + d16 с шагом 200 (с учетом основной и дополнительной арматуры).
Но даже при минимальной арматуре диаметром 10 с общим шагом 100 мм расчет надопорной арматуры на Mloc/2=1,99 тм проходит - см. файл "Расчет надопорной арматуры.rtf" (ширину полосы брал равной ширине колонны).

Что интересно - обычный расчет с аналогом АЖТ (по всплеску при шаге сетки 200 мм) дает в надколонной области требуемую арматуру d10 с шагом 100 мм, что соответствует "уточненному" расчету (с размазыванием опорной реакции и шагом сетки 100 мм) по фактически принятому армированию.

Если брать случай суперуточненного расчета (с размазываением опорных реакций и шагом сетки в 50 мм) - то по всплеску армирование получилось d10Ш200+d12Ш200 мм, но если размазать эту площадь по ширине границы продавливания- выйдем на те же d10Ш200 на колонной.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Поля и армирование плит.dwg (3.59 Мб, 39 просмотров)
Тип файла: docx Расчет надопорной арматуры.docx (31.4 Кб, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось nickname2019, 31.08.2020 в 13:45.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 02.09.2020, 06:10
#75
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
от d10 с шагом 100 до d10 с шагом 200 + d16 с шагом 200
Не могу получить такой же ответ. Я суммирую площадь арматуры на мозаике по сечению, умножаю ее на размер элемента, и получаю требуемое суммарное армирование.
Считаю, что фоновая арматура лежит шагом 200, и на ширине 2000 помещается 9 стержней. Доборная арматура - на ширине колонны плюс толщина плиты в каждую сторону, 400 + 2*200 = 800мм, в зоне действия Mloc, помещается 5 стержней. Для размера КЭ в 50мм (наиболее точная сетка) получаю:
  • При сосредоточенных реакциях - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d10-200 (5шт)
    На всю ширину b=2000мм. Требуется 10.3см2. Факт 9d10 + 5d10 = 11.0см2.
    На приколонный участок b=800мм. Требуется 6.3см2. Факт 4d10 + 5d10 = 7.1см2.
  • При распределенных реакциях - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d8-200 (5шт)
    На всю ширину b=2000мм. Требуется 9.2см2. Факт 9d10 + 5d8 = 9.6см2.
    На приколонный участок b=800мм. Требуется 5.4см2. Факт 4d10 + 5d8 = 5.6см2.
Что еще интереснее, если эту задачу рассчитывать как балочную, под момент 4тм потребуется всего 7.05 см2 арматуры - т.е. достаточно d8-200 (9шт) + доборная d8-200 (5шт), 7.04см2. Подозреваю, это в Скаде (как и в Старке) срабатывает условие прочности 8.100 из СП63.2018 для плитных элементов, где к изгибающему моменту подмешивают момент второго направления и крутящий момент, отчего арматура возрастает. Численный пример приводил в теме Из-за чего в безбалочной железобетонной плите перекрытия возникает крутящий момент?.

А если расчетный пролет балки уменьшить с 5.6 до 5.2м, момент упадет до 4*(5.2/5.6)^2 = 3.45 тм, а армирование - до 6.0 см2, еще чуть-чуть, и доборную можно было бы скинуть до d6. Будь ширина плиты 3м, и колонны сверху и снизу, минус шаг по сортаменту получился бы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечение.png
Просмотров: 1397
Размер:	18.4 Кб
ID:	229731  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 07:42
#76
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Та же схема в Старке. Чтобы совпали моменты в колоннах со Скадом, пришлось чуть подкрутить жесткость колонн.
  • При расчете по оси (Осторожный подход. Аналог балочной схемы. Mloc учитывается полностью. Это один из способов прочитать указания СП) - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d12-200 (5шт)
    На всю ширину b=2000мм. Требуется 11.6см2. Факт 9d10 + 5d12 = 12.7см2.
    На приколонный участок b=800мм. Требуется 8.0см2. Факт 4d10 + 5d12 = 8.8см2.
  • При расчете по грани (Беззаботный подход. Как у Минстроя. Учитывается Mloc/2) - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d10-200 (4шт)
    На всю ширину b=2000мм. Требуется 7.3см2. Факт 9d10 + 4d10 = 10.2см2.
    На приколонный участок b=800мм. Требуется 6.0см2. Факт 4d10 + 4d10 = 6.3см2.
Если задать АЖТ на всю ширину плиты, моменты Mr станут распределяться по ширине равномерно, моменты второго направления Ms уменьшатся, как положено, до μ*Mr, и перестанут всерьез влиять на армирование, а крутящие моменты пропадут совсем. Армирование теперь совпадает с ручным счетом - т.е. получается поменьше, чем в оболочках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 1420
Размер:	18.5 Кб
ID:	229733  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОболочечнаяСхема.png
Просмотров: 1430
Размер:	113.5 Кб
ID:	229734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: БалочнаяСхема.png
Просмотров: 1405
Размер:	80.2 Кб
ID:	229735  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 08:33
#77
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не могу получить такой же ответ. Я суммирую площадь арматуры на мозаике по сечению, умножаю ее на размер элемента, и получаю требуемое суммарное армирование...
При сосредоточенных реакциях - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d10-200 (5шт)
На всю ширину b=2000мм. Требуется 10.3см2. Факт 9d10 + 5d10 = 11.0см2.
На приколонный участок b=800мм. Требуется 6.3см2. Факт 4d10 + 5d10 = 7.1см2.
При распределенных реакциях - фоновая d10-200 (9шт) + доборная d8-200 (5шт)
На всю ширину b=2000мм. Требуется 9.2см2. Факт 9d10 + 5d8 = 9.6см2.
На приколонный участок b=800мм. Требуется 5.4см2. Факт 4d10 + 5d8 = 5.6см2.
Я не рассматривал арматуру d8 в качестве доборной, т.е. у нас был разный номенклатурный ряд (моя номенклатура по доборной арматуре - см. вложение).

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, это в Скаде (как и в Старке) срабатывает условие прочности 8.100 из СП63.2018 для плитных элементов, где к изгибающему моменту подмешивают момент второго направления и крутящий момент, отчего арматура возрастает
Вероятнее всего, старке и скаде просто разные алгоритмы подбора арматуры, которые дает погрешности порядка одного диаметра туда-сюда - там ведь не по формуле подбирается, а подбором. А подбор можно по всякому вести. Условие (8.100) - плохое условие и не обязательное, влияние разных факторов трудно учесть. А крутящие моменты в нормальной плите вообще существенного влияния не должны оказывать на прочность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номенклатура.png
Просмотров: 86
Размер:	5.5 Кб
ID:	229739  

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.09.2020 в 08:40.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 02.09.2020, 09:28
#78
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
у нас был разный номенклатурный ряд.
Скорее, разная методика. d10-200 + d16-200, как я понял, принято из-за того, что в одном конечном элементе появился пик 12.72 см2/м?
В сумме это дает на всю ширину 9d10 + 5d16 = 17.1см2, что при требуемых в ручном счете то ли 7, то ли 6 см2 обеспечивает почти трехкратный запас. Я же принимал армирование по требуемой суммарной арматуре, с минимальным превышением. Как минимум, суммарная арматура - стабильная величина на любой сетке (кроме совсем грубой, где начинают теряться пики), а максимум в концентраторе можно насчитать вообще любой. Я тоже люблю накинуть запасов, но интересно все-таки, какое значение официально минимальное.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, старке и скаде просто разные алгоритмы подбора арматуры
Не доводилось в Скаде считать бетон, только металлокаркасы. Но, насколько помню, бабочку на изополях армирования плиты, опертой по контуру, Скад в последних версиях тоже показывал - то есть либо впрямую формулу 8.100 учитывал, либо какую-то похожую. Это легко проверить, схемка простая. Если так - то Скад тоже накидывает арматуру в углах-концентраторах за счет того, что там Mx практически равен My, и добавляется кручение приличной величины.

Я для Старка специально две схемы привел - с концентраторами, и с размазанным АЖТ, где концентрации нет. Арматура подскочила с 7.0 до 11.6 см2 - в 1.7раза. Для Старка тесты с одиночными конечными элементами точно показывают, что при появлении крутящих и вторых изгибающих моментов армирование растет.

А ясности с Mloc лично мне и эта схема не добавила. Для обеспечения прочности участка 200x800 под момент Mloc / 2 = 4тм / 2 = 2тм арматуры-то требуется всего 3.5 см2. Для этого даже тех фоновых пяти d10 хватает, без всякого добора. В чем смысл этой проверки, если только не считать, что для крайних колонн Mloc должен браться целиком? В СП-то картинка с иллюстрацией к п.8.1.46 - с центральной колонной. И в НИИЖБовском пособии доля момента зависела от того, крайняя колонна или центральная. Короче, как говорил инженер Станиславский, "че за хню вы тут насчитали" "не верю"!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.png
Просмотров: 1354
Размер:	51.5 Кб
ID:	230333  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.09.2020 в 01:45.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2020, 11:07
#79
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


"... ах, оставьте ненужные споры ...")))
интересно, у тс появилась ясность после всего этого?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2023, 20:29
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Может не совсем в тему, но вот старый проект показали - армирование перекрытия у колонны, все вроде по канонам, но что-то вся поперечка где-то в стороне от колонны...нормальное армирование, на первый взляд?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Продавливание.png
Просмотров: 135
Размер:	100.2 Кб
ID:	255607  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27