| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Цитата:
Но в СП сказано про деление момента на изгибающий и продавливающий, а в балочной схеме поперечная сила не дает дополнительных моментов в узле, потому что плечо у нее нулевое. Ненулевой момент будет только при учете размеров колонны, например, через АЖТ. В пособии к СП 52-101-2003 тоже пример не к изгибу, а к продавливанию. Вот без числового примера и не могу понять какой должен быть момент в расчете, словесные описания как минимум двусмысленные. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Да, пожалуй лучше надо было бы написать "8.1.46 Дополнительно надколонная арматура считается на Mloc/2 в соответствии с п.8.1.46 СП 63.13330.2018".
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
1. Размеры колонны (по X и по Y) 2. Момент на колонну от перекрытий относительно оси X 3. Момент на колонну от перекрытий относительно оси Y 4. Толщину плиты перекрытия Я попробую схему в течении дня сделать для иллюстрации, чего я сказать хотел и как получить "правильный" момент. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Если есть любой уже готовый расчет - сойдет и он. Я не конкретную конструкцию считаю, а гоняю тестовые задачи. Если безразлично - можно проверить схему из поста 51:
- Колонна 400x400. - Момент только в одном направлении, 50кНм. - Толщина плиты 200мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
В общем посчитал я тестовую задачу для понимания остроты проблемы используя 3d элементы и "Стержневые аналоги" из инструментария ЛИРЫ-САПР.
Написал какое-то количество рассуждений на основе анализа и сравнения с пластинчатыми вариантами. В общем всё приводить не буду, напишу только то, что волновало участников ветки: 1. Наиболее надежным и соответствующим по усилиям в колоннах 3D варианту (вернее «Стержневому аналогу») является вариант моделирования плиты с использованием классических оболочечных элементов, при котором зона колонны выделяется АЖТ (причем учитывающим также толщину перекрытия). В этом случае момент в колоннах получился больше примерно на 10% чем в варианте со «Стержневыми аналогами». При этом стоит отметить, что в варианте без АЖТ усилия получились меньше примерно на те же 10%. Не драматично, короче. 2. Обнаружен небольшой запас в схемах при определении моментов в колоннах, равный +3-10% (в зависимости от толщины примыкающей плиты перекрытия), который образовывается из-за неучёта фактической высоты колонны, равной расстоянию от пола нижележащей плиты до потолка вышерасположенной плиты, в сравнении с высотой, обычно задаваемой в расчётной схеме, равной высоте этажа, то есть от пола до пола. 3. Влияние моделирования (учёт АЖТ и 3D-аналог) обнаруживает факт отсутствия 100%-го равновесия усилий в узле сопряжения колонн и плиты, то есть присутствует разница моментов в колоннах и примыкающей плите – в колоннах момент получается больше примерно на 15%. Возможно, в другой расчётной схеме этот процент будет другим. 4. Теперь по армированию. Самое, пожалуй, главное - невозможно оценивать правильность расчёта армирования без этапа конструирования. Потому как фактически установленная арматура в плите очень зависит от сортамента, общепринятого шага установки, равного 100-200мм, и может отличаться от требуемой по расчёту от -5% до +35%. А с учётом принятого при конструировании «пятна армирования», то есть участка, на котором конструктор установит требуемую по расчёту арматуру, отличия могут быть +100% и более. И это настолько важно, что остальные сравнения теряют всякий практический смысл, переходя в разряд бесполезно сотрясающих воздух рассуждений. Если немного закрыть глаза на указанное мною в пункте 4, то я всё же сделаю вывод, что получаемое по расчёту армирование плит, моделируемых в РП с использованием оболочек с АЖТ (и даже при сетках более 0,3х0,3м без АЖТ), в надопорной зоне будет заниженным по отношению к расчётному. Offtop: П.С. Дальнейшие поиски истины в этом направлении считаю более не уместными ввиду пункта 4. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
А если два разных метода расчета дают отличие между собой 20%?
Задачка из Минстроевской методички. Безбалочное перекрытие толщиной 200мм. B25, A500. Колонны 400x400 по сетке 6x7.2м. Постоянная 8.945 кПа, временная 2.40 кПа. Схемы для Старка - во вложении. Расчет без АЖТ дает 71.1 см2 суммарной арматуры, с АЖТ - 57.3см2 , на 20% меньше. Потерялись 13.8см2, или 13.8см2 * 43.5кН/см2 * 0.8 * 0.15м = 72 кНм. Подозреваю, что это не ошибка МКЭ. Момент по грани должен быть меньше пикового за счет сброса части момента в продавливание (не локального от колонны, а именно изгибного в плите). При увеличении сечения колонны (в многоэтажных зданиях) эффект должен быть еще сильнее. А вот есть ли этот эффект в реальности? Если да - то балочный расчет работает в запас. Если нет - то схемы с АЖТ принципиально врут (это не считая занижения усилий на неправильной сетке). Кстати, как быть в этой задаче с Mloc? Плита тут настолько узкая, что ее можно считать балкой - тогда Mloc пополам делиться не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Надо использовать метод, который даёт большие значения (читай более надёжные) в рассматриваемом сечении. И если по одному методу большие значения в плите, а по другому в колонне, то надо использовать оба метода для конструирования. Ну либо (то чем вы сейчас занимаетесь, надеюсь) найти оптимальный универсальный "огибающий" метод, дающий максимальные значения по всем расчётным сечениям
Цитата:
Вы в своих сообщениях выкладываете усилия и подобранную площадь арматуры, но попробуйте законструировать любую надопорную зону плиты, в которой вы насчитали см2, учитывая, разумеется, все принципы простоты армирования, унификации, сортамента и шага. А потом сравните то, что вы наконструировали с тем, что получилось по расчёту. В одном из видеодокладов, посвященных обязательному расчёту уникальных зданий в 2-х программных комплексах "умный дядька" сказал (пишу по памяти): "При сравнении полученных результатов в двух программных комплексах, важно не то, насколько полученные в них результаты отличаются друг от друга, важно то, насколько эти результаты отличаются от фактической несущей способности рассматриваемого конкретного элемента". |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Выкладываю тестовые файлы, иллюстрирующих подбор арматуры в надколонной зоне путем "размазывания" опорных реакций колонн на площадь зоны продавливания.
Исходный файл.SPR - результаты армирования при моделировании сечения колонны "толстыми" КЭ (аналогично АЖТ). Распределенные реакции опор .SPR - результаты армирования при "размазывании" опорных реакций колонн на зону продавливания. Размазывание происходит следующим образом: На зону продавливания прикладывается распределенная трапециевидная нагрузка, имитирующая реакцию колонн (N и M), а для компенсации этой дополнительной нагрузки на узел опирания стержня колонны на зону продавливания прикладывается момент противоположного знака и сила противоположного знака. Таким образом, в зоне продавливания дополнительно прикладывается самоуравновешенная система сил. В каждом из файлов - результаты расчета системы при разной густоте сетки (размеры КЭ - 200 мм, 100 мм, 50 мм). Дополнительно к этому расчету необходимо проверка надопорной арматуры на Mloc (вручную). Параметры схемы - плита 2000х6000х200(толщина)мм, опирающаяся краями на колонны сечением 400х400 мм, высотой 3,5 м. Зона продавливания у колонн принята размером 570х740 мм. Нагрузка на плиту - 1 т/м2. Момент от плиты на колонну составляет 4,489 тм, 4,483 тм и 4,48 тм (при разной густоте сетки). Вертикальная сила от плиты на колонну - 6 т. Момент и продольная сила приводятся к трапециевидной нагрузке по зоне продавливания. P.S. Я не призываю всех считать опорные зоны таким образом, материал носит исследовательский характер, для лучшего понимания сути проблемы. На практике армировать зоны колонн призываю по максимальным всплескам, ибо надежнее. Последний раз редактировалось nickname2019, 29.08.2020 в 14:05. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Цитата:
Но передаются-то они на плиту. И восьмой абзац п.8.1.46 СП63.2018 требует этот момент учесть в плите. Но без примера непонятно как. Может, кто в журналах пример видел, чтоб не гадать? Так я ж и там ничего не понимаю. Что значит "потом то, что установлено в зоне контура продавливания проверить ещё и на Mloc/2"? Что днем в плите действуют одни усилия, а ночью они уходят, и приходит Mloc/2? Почему Mloc не учитывается при подборе арматуры, и как его учесть потом отдельно от арматуры? Цитата:
Шаг-то будет фиксированный, а диаметры можно брать разные. И два разных расчета покажут разные диаметры, с отличием на шаг-другой по сортаменту в средних колоннах и на три-четыре шага в крайних. Он, наверное, математик из бородатого анекдота про абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ. Вот такие люди и придумывают конечные элементы с армированием в центре. Инженер бы дал практический совет - хотя бы насчитать что попало, а потом в два раза запаса накинуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. надколонную арматуру считать нужно на два случая: 1. На изгиб по моментам в КЭ-модели 2. На продавливание на Mloc/2 - обычно арматуры из п.1 должно быть уже достаточно для этого Последний раз редактировалось nickname2019, 31.08.2020 в 09:59. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
А результат-то какой? Сколько арматуры в штуках? У меня скад вообще только демка, я разве что исходные данные посмотреть могу.
Главное, чего я не понял - почему нагрузка распределена за пределами колонны и зачем вообще такое делать. Чтобы не возиться с моментами в колоннах, пример со средней колонной при тех же параметрах. Балочный момент (1т/м2 * 2м) * 6м * 6м / 12 = 6 тм. Опорная реакция (1т/м2 * 2м) * 6м = 12т. Размазанная по площади колонны, дает нагрузку 12т / (0.4м * 0.4м) = 75 т/м2. Момент на оси колонны от этой нагрузки (75т/м2 * 0.4м) * 0.2м * 0.2м / 2 = 0.6тм. То есть балочный момент за счет дополнительных нагрузок уменьшится, и станет 6-0.6 = 5.4 тм, на 10% меньше. Если размазывать на бОльшую площадь, зацепляя h0 - падение будет сильнее. Нагрузка 12т / (0.8м * 0.8м) = 18.75 т/м2. Момент на оси колонны (18.75т/м2 * 0.8м) * 0.4м * 0.4м / 2 = 1.2тм. Балочный момент 6-1.2 = 4.8тм, на 20% меньше. Слева направо: без отпора, с отпором в габаритах колонны, с отпором за пределами колонны Допускаю, что эффект разгрузки плиты колонной существует. На него указывает армирование, которое по грани колонны получается меньше, чем по оси. И когда колонна превращается сначала в пилон, а потом в стену, эффект становится совсем очевидным. Но поверить, что колонна 400x400 на сетке 6*7.2м способна разгрузить плиту на 20% (такая разница получается между схемами с АЖТ и без АЖТ по Минстроевской методичке), что-то не могу. Даже если бы там была сплошная стена, то за счет уменьшения пролета было бы 1 - (6.8^2) / (7.2^2) = 10%. Цитата:
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 31.08.2020 в 10:05. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Соглашусь с тавровым сечением, когда делается проверка плиты на изгиб на ширине Bcol + 2*h0, как в восьмом абзаце п.8.1.46 СП63.2018, хотя и там вряд ли имели ввиду учет дополнительной высоты колонны ниже плиты. Но тут вертикальная реакция колонны распределена за пределами колонны (Это схема из поста 67)
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Цитата:
Поля и армирование плит.dwg - полученные поля армирования и раскладка арматуры для распределенной нагрузки от опорных реакций и при сосредоточенной (аналог АЖТ). Момент Mloc, передаваемый на колонну Mloc=3,979 тм. В зависимости от разных шагов сетки и моделирования опирания на колонну, надопорная арматура получилась разной от d10 с шагом 100 до d10 с шагом 200 + d16 с шагом 200 (с учетом основной и дополнительной арматуры). Но даже при минимальной арматуре диаметром 10 с общим шагом 100 мм расчет надопорной арматуры на Mloc/2=1,99 тм проходит - см. файл "Расчет надопорной арматуры.rtf" (ширину полосы брал равной ширине колонны). Что интересно - обычный расчет с аналогом АЖТ (по всплеску при шаге сетки 200 мм) дает в надколонной области требуемую арматуру d10 с шагом 100 мм, что соответствует "уточненному" расчету (с размазыванием опорной реакции и шагом сетки 100 мм) по фактически принятому армированию. Если брать случай суперуточненного расчета (с размазываением опорных реакций и шагом сетки в 50 мм) - то по всплеску армирование получилось d10Ш200+d12Ш200 мм, но если размазать эту площадь по ширине границы продавливания- выйдем на те же d10Ш200 на колонной. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.08.2020 в 13:45. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Не могу получить такой же ответ. Я суммирую площадь арматуры на мозаике по сечению, умножаю ее на размер элемента, и получаю требуемое суммарное армирование.
А если расчетный пролет балки уменьшить с 5.6 до 5.2м, момент упадет до 4*(5.2/5.6)^2 = 3.45 тм, а армирование - до 6.0 см2, еще чуть-чуть, и доборную можно было бы скинуть до d6. Будь ширина плиты 3м, и колонны сверху и снизу, минус шаг по сортаменту получился бы. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Та же схема в Старке. Чтобы совпали моменты в колоннах со Скадом, пришлось чуть подкрутить жесткость колонн.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Цитата:
Вероятнее всего, старке и скаде просто разные алгоритмы подбора арматуры, которые дает погрешности порядка одного диаметра туда-сюда - там ведь не по формуле подбирается, а подбором. А подбор можно по всякому вести. Условие (8.100) - плохое условие и не обязательное, влияние разных факторов трудно учесть. А крутящие моменты в нормальной плите вообще существенного влияния не должны оказывать на прочность. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.09.2020 в 08:40. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,876
|
Скорее, разная методика. d10-200 + d16-200, как я понял, принято из-за того, что в одном конечном элементе появился пик 12.72 см2/м?
Цитата:
Я для Старка специально две схемы привел - с концентраторами, и с размазанным АЖТ, где концентрации нет. Арматура подскочила с 7.0 до 11.6 см2 - в 1.7раза. Для Старка тесты с одиночными конечными элементами точно показывают, что при появлении крутящих и вторых изгибающих моментов армирование растет. А ясности с Mloc лично мне и эта схема не добавила. Для обеспечения прочности участка 200x800 под момент Mloc / 2 = 4тм / 2 = 2тм арматуры-то требуется всего 3.5 см2. Для этого даже тех фоновых пяти d10 хватает, без всякого добора. В чем смысл этой проверки, если только не считать, что для крайних колонн Mloc должен браться целиком? В СП-то картинка с иллюстрацией к п.8.1.46 - с центральной колонной. И в НИИЖБовском пособии доля момента зависела от того, крайняя колонна или центральная. Короче, как говорил инженер Станиславский, "че за хню вы тут насчитали" "не верю"! Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.09.2020 в 01:45. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Может не совсем в тему, но вот старый проект показали - армирование перекрытия у колонны, все вроде по канонам, но что-то вся поперечка где-то в стороне от колонны...нормальное армирование, на первый взляд?
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? | DenTen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.02.2013 13:45 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. | Fellini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2010 10:48 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |