| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?

Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2020, 11:58 #1
Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?
fortran972
 
Регистрация: 20.08.2020
Сообщений: 1

Жесткий ли данный узел соединения СТ1 и Р1 или всё-таки шарнирный? Соединение происходит через уголок, нижняя стенка Р1 приваривается к этому уголку , длинна сварного шва 120 мм. И если этот узел шарнирный, можно ли его сделать жёстким?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 367
Размер:	52.7 Кб
ID:	229332  

Просмотров: 2927
 
Непрочитано 20.08.2020, 18:20
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от fortran972 Посмотреть сообщение
Жесткий ли данный узел
Нет.
Цитата:
Сообщение от fortran972 Посмотреть сообщение
можно ли его сделать жёстким?
Можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2020, 10:01
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно.
Но с очень низкой несущей способностью.
"Колонны" из ГСП плохо присосабливаются к жестким узлам сопряжения с ригелями, сильно затруднена борьба с локальными деформациями.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 19:52
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Но с очень низкой несущей способностью.
При небольшом моменте можно сделать так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 210
Размер:	79.2 Кб
ID:	229491  
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 21:05
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
При небольшом моменте можно сделать так
При очень небольшом, а то потом опять всем форумом будем выяснять с чего бы это уголки лопнули https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=36
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 25.08.2020 в 21:40.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 06:46
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
При небольшом моменте можно сделать так.
Только без нижнего шва (см. прил. ф.), такой узел в качестве рамного не заработает, как мне кажется. А выполнить его в данном случае очень затруднительно.
Проще всего сделать верхнюю горизонтальную накладку вместо уголка. Для данных сечений жесткости будет за глаза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уголок.PNG
Просмотров: 135
Размер:	122.9 Кб
ID:	229500  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 26.08.2020, 09:06
#7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от fortran972 Посмотреть сообщение
можно ли его сделать жёстким?
один из простых и эффективных способов - установить дополнительные элементы (подкосы) по типу балочно-стоечных систем в деревянных каркасах (см. "альбом ДК" Гетс-Хорр, стр.59) , при этом нужно обеспечить передачу продольного усилия в балки, которое возникнет от такого усиления. Минус, что не всегда есть архитектурная или объемно-планировочная возможность так сделать. В этом случае, если договорится не получается, можно выполнить верхний и нижний вуты так же из трубы (и не обязательно трубы). Все это без особых проблем может быть выполнено в условиях строительной площадки.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 26.08.2020 в 09:20.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 09:55
#8
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от fortran972 Посмотреть сообщение
Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?
Достаточно выдержать требования - нормали стальных конструкций
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 11:59
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Достаточно выдержать требования - нормали стальных конструкций
очень интересное заявление, в какой части и какие конкретно нормали необходимо выдержать...
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкция шарнирного сопряжения монолитной колонны с монолитным перекрытием - как? tigra-18 Железобетонные конструкции 15 03.06.2020 08:34
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
Из чего сделать круглые колонны? DenTen Конструкции зданий и сооружений 17 10.10.2011 15:12