Непрочитано 28.08.2020, 10:46 #1
Просадка и расчет ленточного фундамента
Tiano
 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57

Здравствуйте.
Учусь считать ленточный фундамент. Дом газобетонный с облицовкой кирпичом, 1эт+мансарда. Перекрытие цокольное – монолитная плита, межэтажное перекрытие - сборно-монолитное.
Предварительно толщину ленты взял равной 0,5м. Нагрузка на наружное ребро ленты =8т/м. Нагрузка на внутреннее параллельное ребро = 10т/м. Почва до отметки -1,4 – чернозем, потом до отметки -3,8 суглинок просадочный, ниже суглинок, но непросадочный.
При расчете в Скад ЗАПРОС выдает и осадку и просадку ленты, причем значения по просадке внутреннего ребра сильно больше внешнего. (показано на скриншотах).
Отсюда несколько вопросов:
1) Имеет ли смысл вообще убирать осадку и просадку за счет уширения ленты (и наружней и внутренней)? Или наличие этих цифр еще не означает проблем и достаточно сделать внутреннюю ленту такой толщины, чтобы суммы просадок были равны?
2) Внутренняя стена, опираемая на ленту, толщиной 250мм – стоит ли вообще делать под нее широкую ленту? Я думаю, что это нелогично и надо делать перевернутый Т-образный ленточный фундамент. Но тогда получается его надо делать одинаковым по всем ребрам? Или внешние ребра оставить как обычную ленту, а внутри уже делать Т-образный – допустимо ли такое решение?
3) И последнее – в Скад ЗАПРОС продольная сила N должна указываться с учетом веса фундамента или он сам его высчитывает?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро внешнее.jpg
Просмотров: 243
Размер:	199.5 Кб
ID:	229607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ребро внутреннее.jpg
Просмотров: 241
Размер:	199.7 Кб
ID:	229608  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИГЭ 2.jpg
Просмотров: 198
Размер:	161.2 Кб
ID:	229609  

Просмотров: 2586
 
Непрочитано 28.08.2020, 11:28
#2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


1. Имеет в разумных пределах. Я бы ориентировался на относительную разницу осадок 0,0005
2. Перевернуты Т-образный фундамент может оказаться дороже чем широкая лента. Как вы собираетесь перевернутую Т делать?
3. На скриншотах нагрузка в уровне подошвы фундамента - делаю вывод что вес фундамента Запрос не высчитывает сам
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 11:35
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
N должна указываться с учетом веса фундамента или он сам его высчитывает?
Высчитывает сам от уровня планировки земли до подошвы (фундамент и грунт на обрезах/выступах ленты, с усредненной плотностью 2,0 т/м3), остальное с вас.

Обратите внимание на параметр начальное посадочное давление 22 т/м2.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 16:38
#4
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
2. Перевернуты Т-образный фундамент может оказаться дороже чем широкая лента. Как вы собираетесь перевернутую Т делать?
Думаю сделать подушку шириной 700-800мм и высотой 400мм с армированием только в растянутой зоне (тут надо еще считать), а сверху уже ленту с минимальным конструктивным армированием. Сразу вопрос: правильно я понимаю что такую подушку надо рассчитывать как балку на упругом основании?



Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Обратите внимание на параметр начальное посадочное давление 22 т/м2.
Если я правильно понимаю, просадки вообще не должно быть при меньшем давлении, но скад их все равно показывает. Почему - мне пока не хватает знаний понять.
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 20:33
#5
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Думаю сделать подушку шириной 700-800мм
Не подушка, подошва. Ширина назначается по расчетному сопротивлению грунта и величине осадок (формально разницу осадок можно не считать).

Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
с армированием только в растянутой зоне (тут надо еще считать)
Армировать скорее конструктивно надо - нет там растянутой зоны. Поперечное рабочее армирование при длинных консолях считать надо.

Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Сразу вопрос: правильно я понимаю что такую подушку надо рассчитывать как балку на упругом основании?
Нет считать надо все конструкцию фундамента в целом. А еще лучше -основание-фундамент-здание

Обратите внимание - у вас давление под подошвой больше расчетного, и что то расчетное сопротивление грунта уж больно маленькое, должно раза в 2 больше быть, И модуль деформации должен быть больше - в вашем отчет он компрессионный указан
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 23:08
#6
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Можно ли сделать такие закладные элементы для связи подошвы с ребром ленты? И можно ли их сделать из гладкой арматуры диаметром 8мм?
Вложения
Тип файла: pdf Р-1 Р 1-1.pdf (43.0 Кб, 64 просмотров)
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 23:18
#7
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Можно ли сделать такие закладные элементы для связи подошвы с ребром ленты? И можно ли их сделать из гладкой арматуры диаметром 8мм?
ИМХО, на картинке бестолковая конструкция
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2020, 23:32
#8
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
ИМХО, на картинке бестолковая конструкция
Можно конкретней? Ширину подошвы подбирал по расчету для равномерной просадки. Толщину не нашел где и как посчитать. Сделал на основе подглядывания в другие проекты. Армирование нижнее по расчету, верхнее добавил сам, хоть оно по идее и не требуется.
Или "бестолковая" только к выпускам относится?
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 08:55
#9
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Толщина - конструктивно
Рассматривать отдельно работу подошвы фундамента - нерационально. ИМХО, такая лента не будет жесткой. Надо рассматривать работу фундамента в целом - и тогда не нужны не хомуты, ни 2 ряда арматуры
Закладные в виде ручек/петель - непонято зачем - там если и будут какие усилия, то на срез - достаточно обычные куски арматуры воткнуть горизонтально. У вас же никаких подвалов/подпольев не будет?
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2020, 14:28
#10
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Будет обратная засыпка внутри в качестве несъемной опалубки и плита поверх ленты. Подвал не планируется.
А можно как то схематично изобразить как воткнуть арматуру горизонтально? Не могу понять. Мне эти петли тоже не нравятся. Думал их вообще не делать, но на практически на всех схемах что смотрел есть связь между подошвой и ребром ленты. Причем показаны выпуски на всю высоту ленту (это видимо актуально в случае подвала).
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 20:48
#11
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


http://www.myhome.ru/uploads/public/...1504858715.jpg

Думаю как-то так, только столько выпусков не надо.
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2020, 22:22
#12
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Думал про такой вариант, но как прикинуть шаг вертикальной арматуры? Просто конструктивно шаг 900, к примеру?
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2020, 22:30
#13
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652




Думаю конструктивно.
MAG37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадка и расчет ленточного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) Сет Расчетные программы 67 08.06.2019 14:43
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек Lalan Основания и фундаменты 7 25.12.2014 09:22
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Расчет ленточного фундамента под стену подвала бестолочь Основания и фундаменты 6 25.03.2012 21:01