13.02.2009, 12:56 | #1 | |
Расчёт рамы на устойчивость
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
||
Просмотров: 13970
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Устойчивость центрально-сжатых или внецентренно сжатых элементов производится в зависимости от материала колонны по соотв. СНиПу.
Допустим, у Вас случай центр. сжатая стальная сплошостенчатая колонна. Пожалуйста, открываете СНиП II-23-81, находите п.5.3 и приступаете к вниканию.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
мю Ильнур привел J - в каждой плоскости свой Цитата:
А так, по СНиПу или по факту - конечно влияет, но Вы же хотите "строймеханическую". При определенных условиях от продольной силы может произойти потеря устойчивости по своеобразной изгибно-крутильной форме, когда стойки выйдут из плоскости в разных направлениях. Вы это ищете?
__________________
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 13.02.2009 в 14:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
То и неясно что формулы наподобие такой:
(q1/2)/фи*А + (q2*H/2)/фи*А < R не встречал. Все примеры про то, что нагрузка действует только сверху вниз (как в примере 5.3. СНиПа), либо с рамой другой формы и другим закреплением концов. Формулу придумал для примера (это не значит что она мне известна). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
Не это.
Стоит буква П, на неё сверху выпал снег, а сбоку подул ветер, я ищу формулу по которой смогу определить что моя буква П не сложится. Всё. Вы мне предложили найти нагрузку N, которой я пока применение не вижу. Ну получилась она у меня = 19,5 кн. Нагрузка от снега у меня будет меньше, а я так пока и не знаю сложится ли у меня здание или нет, так как ветер пока полностью из расчётов выпал, а он однозначно влияет на потерю устойчивости очень хорошо. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Да ладно дядь, не обижайся. Есть схема - геометрически неизменяемая, статически неопределимая. Построй эпюры - эм, ку, эн. Получилось две внецентренно сжатых стойки и изгибаемый стержень. Дальше все по СНиПам - устойчивость, прочность, деформации. Успехов.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Хорошо или нехорошо повлиял, зависит от жесткости колонны.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
Если расчитываем пример из устойчивость.dwg, то максимальный момент возникает в левом верхнем углу и = 18 кн*м или 1800 кн*см. К тому же этот момент не зависит от длины (L), а всегда = q2*Н^2 = 0.5*6*6 = 18 кн*м. Есть у кого желание проверить? Мне казалось увеличение длины должно дать хоть какую-то жесткость конструкции.
Для дерева для отдельной колонны устойчивость можно считать по формуле: N/A + M/W < Rдерева - в деревянном СНиПе есть нормальная формула где одновременно есть и вертикальная (N) и горизонтальная (М) нагрузка. Однако смущает что в любом случае всё сводится к расчёту колонны на устойчивость, а не всей фигуры в целом. Где-то может есть ошибка? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
2Камо
В учебниках по строительной механике есть методики и примеры расчета рам на устойчивость (одной формулой не обойдешься). Там же есть определение устойчивости первого и второго рода (сдается, что вы не совсем об устойчивости говорите см. пост 17 про "дерево"). Отдельно элементы придется проверить по СНиП как здесь уже советовали. (если вы проектируете что-то реальное). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2007
Сообщений: 79
|
Примеры в учебниках видел, но там схемы рам как правило не те или конечного итога нигде не показывается (под конечным итогом подразумеваю конечную формулу). Проектирую что-то реальное. Стоят буквы "П" с шагом 1 метр, потом эти буквы П обошьются плитным материалом (получится ангар допустим 36х20) и начнет в этот плитный материал дуть ветер. Вот собственно и пытаюсь расчитать сечение буквы "П" дабы быть уверенным что конструкция не сложится.
Пока не отозвался ни один человек который сказал бы - да я вчера такое здание считал, считать нужно так-то, найти нужно момент в верхней левой точке и максимальную вертикальную нагрузку в той же точке, потом по формуле такой-то проверить с расчётным сопротивлением древесины и если не проходит, то подобрать другое сечение. Буквы "П" состовные - стойка, ригель, стойка (все узлы - шарниры, то есть гвозди). Я уже собственно в сообщении №17 отписался что я там посчитал, теперь уточняю так или нет? (у тех кто знает) |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
Колонны разной высоты в составе рамы | vawer | Расчетные программы | 29 | 19.09.2008 12:59 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки | Серёга - Bilder | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 14 | 16.05.2006 00:36 |
Расчёт рамы ледового буера на колёсах | albedo | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2005 14:33 |