| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения

Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2008, 20:25
Миронов Р
 
конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31

Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения. Что это? и где взять?

Встречается в СП 50-101-2004 в формуле 5.14, 5.17 при расчете осадки.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2008 в 00:59.
Просмотров: 54594
 
Непрочитано 18.10.2012, 23:35
#41
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Tandr обратите внимание на условие применимости ф. 5.17 : среднее (но не дополнительное) давление по подошве фундамента меньше природного давления ...
Если это условие выполняется, то расчет осадки по ф. 5.17, если нет, то соответственно, по ф. 5.14.
Формулы 5.14 и 5.17 получены при разных граничных условиях задачи и не "перерождаются" из 5.14 в 5.17..
Речь в этом разделе СП идет прежде всего о фундаментах на естественном основании...

В применении методики СП 50-101-2004 (п. 5.5.31) для расчета осадок свайных фундаментов есть некоторые особенности, о которых в нем не упоминается.
В формуле для расчета осадки по СП 50-101-2004 ф. 5.14 первое слагаемое - сумма напряжений в i-том слое, расположенном ниже подошвы фундамента: от внешней нагрузки, приложенной на уровне низа подошвы фундамента и от напряжения со знаком "минус" (разгрузки) приложенной на уровне ДНА котлована. ПРи этом разуплотнение от снятой нагрузки происходит не только на дне котлована, но и по глубине активной зоны.
В случае фундамента на естественном основании граница приложения обоих нагрузок совпадает, для свайных не совпадает : по подошве условного фундамента (сжимающие) на уровне дна котлована (со знаком минус).
И еще одна интересная получается особенность при расчете свайных фундаментов по этой методике - коэффициент рассеивания напряжений "альфа" при определении напряжений от внешней нагрузки под условным фундаментом не совпадает с "альфа" для определения напряжений от разгрузки на уровне дна котлована - размеры дна котлована и подошвы условного фундамента разные. Для фундаментов не естественном основании коэфициенты совпадают.
В разделе 7.4 СП 50-102-2003, п. 7.4.2 ( "Расчет осадки свайного фундамента как условного фундамента") принимается, что расчет осадки условного фундамента производят на дополнительное вертикальное давление, действующего в уровне его подошвы.
Считайте по СНиП, без учета разуплотнения, тем более, что при подъеме дна котлована под ростверк величины возникающих при этом упругих деформаций разуплотнения в уровне подошвы условного фундамента и ниже будут практически нулевые....

предлагается расчет согласно данному пояснению согласно СП 22 и СП24
в свайных в нагрузку добавляется вес ростверка и свай
котлован задается со своими габаритами

СП 22.13330.2011
Стр 30 п 5.6.31
Примечание 3
При возведении сооружения в отрываемом котловане следует различать три следующих значения вертикальных напряжений:szg - от собственного веса грунта до начала строительства; szu - после отрывки котлована; sz - после возведения сооружения.
Примечание 5
Расчет осадок свайных фундаментов выполняется с учетом дополнительных указаний СП 24.13330

Для того чтобы построить эпюру szu - после отрывки котлована. Необходимо к эпюре szg прибавить отрицательную эпюру от фундамента с габаритами, отметкой и весом равным устроенному котловану.
Итого szu=szg-sкотлована.
П.5.6.33
s.z.gamma=szg-szu=sкотлована

необходима ваша критика о правомерности применяемого понимания норм
или правомерно такое понимание норм: По первичной ветви загружения грунт имеет деформируемость - до ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО давления не превышающего давление в природном залегании грунт деформируется по 5Е а при превышении Дополнительным давлением природного давления по Е. смотри альтернативный вариант трактовки норм.gif
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: альтернативный вариант трактовки норм2.gif
Просмотров: 406
Размер:	2.4 Кб
ID:	88757  
Вложения
Тип файла: zip Основание.осадка МПСдляУПП_СП22 24.XLS.zip (19.4 Кб, 245 просмотров)

Последний раз редактировалось p_sh, 19.10.2012 в 07:13.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 19:53
#42
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вложение не открывается
igr вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 22:14
#43
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


запаковывал в архиваторе 7z
Вложения
Тип файла: zip Основание.осадка МПСдляУПП_СП22 24_.XLS.zip (19.5 Кб, 160 просмотров)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 12:27
1 | #44
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Открыл новый актуализированный СП 24.13330 "Свайные фундаменты". В разделе "Определение осадки куста как условного фундамента".
Что изменилось в сравнении с предидущими нормативами. Изменилось многое:
1.Добавилась деформация от продавливания нижних концов свай;
2.Добавилась деформация от сжатия материала стволов свай;
3.Изменилась методика определения размеров и нагрузки условного фундамента.

С первыми двумя пунктами понятно, рассмотрим третий (условный фундамент)
В пункте 7.4.7 данного документа описана методика определения размеров и напряжения в уровне подошвы условного фундамента.
3.1 Размеры условного фундамента определяются по другому, значительно проще чем ранее (в предидущих нормативных документах) и практически повторяют контур свай в плане. Т.е. отстоят от кромки сваи на 0,5 величины шага.
Данный подход, в основном, уменьшает размеры условного фундамента в сравнении с предидущими нормативами, когда размеры определялись с использованием угла внутреннего трения прорезаемого сваей грунта.
3.2. Среднее давление под подошвой условного фундамента теперь определяется без учета веса грунта входящего в объем условного фундамента. Ранее вес условного фундамента определялся включая вес грунта. Могу только предполагать с чем это связано, например если для небольших в плане фундаментов в глинистых грунтах это и может быть справедливо, то для большеразмерных кустов вызывает у меня некоторые сомнения. Но, как не крути, разработчики приняли такое решение.

Так... определив размеры условного фундамента приступаем к определению осадки в соответствии СП 22.13330 "ОиФ".

Формула 5.16 состоит из двух слогаемых:
- первое где присутствует E (модуль грунта по первичной ветви) - описывает деформацию основания при среднем напряжении под подошвой условного фундамента более напряжения разуплотнения в этом уровне и включается только когда условный фундамент начинает давить сильнее чем ранее выбранный грунт.
- второе где присутствует Ee (модуль грунта по вторичной ветви) - описывает деформацию основания по вторичной ветви и присутствует всегда.

Что нам остается - определить напряжение разуплотнения грунта в уровне нижних концов свай и сравнить с средним (напряжением) давлением под подошвой условного фундамента.

Напряжение разуплотнения от вырытого котлована в любой его точке как в плане, так и по глубине определяется так-же как и от фундамента имеющего идентичные размеры и массу, только принимается со знаком минус.

Теперь сравниваем напряжение в уровне подошвы и напряжение разуплотнения и считаем осадку:
- если напряжение под подошвой фундамента меньше напряжения разуплотнения - тогда считаем по формуле 5.19
- если больше - по формуле 5.16

Вывод:
В сравнении с предидущими нормативными документами методика определения осадки свайного куста как условного фундамента значительно (!) изменилась. Ну что - время покажет приживется ли эта методика, либо выйдет новый СП со старой методикой.
П.С. В украинском недавновышедшем ДСТУ на сваи методика расчета осадки свайного куста как условного фундамента не притерпела значительных изменений в сравнении со старыми нормативными документами.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 14:12
#45
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Ну, _Oleg_, Вы лучше посчитайте одну задачу всеми способами и сравните...
Offtop: Я конечно понимаю, что ученикам Тер-Мартиросяна нужны были внедрения, но зачем сразу в Нормы...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 14:22
#46
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


kruz, честно говоря ни разу не сравнивал, но очень интересно!
Если не секрет, поделитесь Вашими наблюдениями...
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 15:21
#47
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Ну у меня выборка маленькая. Если считать ростверк из 6-8 свай с расстоянием 3-3,5d, то старая методика лучше (есть данные для сравнения, да и так понятно..). А с полями 10х10 м и более, и при расстоянии между сваями более 4d? наверное новая лучше (не сравнивал).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 20:14
#48
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
3.2. Среднее давление под подошвой условного фундамента теперь определяется без учета веса грунта входящего в объем условного фундамента. Ранее вес условного фундамента определялся включая вес грунта. Могу только предполагать с чем это связано, например если для небольших в плане фундаментов в глинистых грунтах это и может быть справедливо, то для большеразмерных кустов вызывает у меня некоторые сомнения. Но, как не крути, разработчики приняли такое решение.
в примере 26 пособия к старому СНИП осадка вычисляется от дополнительного давления(как и здесь), а среднее давление (с весом грунта условного фундамента, используется для проверки несущей способности слоев.

Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Формула 5.16 состоит из двух слагаемых:
- первое где присутствует E (модуль грунта по первичной ветви) - описывает деформацию основания при среднем напряжении под подошвой условного фундамента более напряжения разуплотнения в этом уровне и включается только когда условный фундамент начинает давить сильнее чем ранее выбранный грунт.
- второе где присутствует Ee (модуль грунта по вторичной ветви) - описывает деформацию основания по вторичной ветви и присутствует всегда.
по моему второе слагаемое почти никогда не присутствует ибо напряжение в грунте от веса грунта остались, а дополнительное давление это всегда дополнительное давление - первичная ветвь (если котлован не глубокий)
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Что нам остается - определить напряжение разуплотнения грунта в уровне нижних концов свай и сравнить с средним (напряжением) давлением под подошвой условного фундамента.

Напряжение разуплотнения от вырытого котлована в любой его точке как в плане, так и по глубине определяется так-же как и от фундамента имеющего идентичные размеры и массу, только принимается со знаком минус.
у нас с разработчиками здесь разногласие - они принимают давление разуплотнение alfa*sigma.go. А я говорю какое же это разуплотнение - грунт то до низа свай не выбираем.
Цитата:
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Вывод:
В сравнении с предидущими нормативными документами методика определения осадки свайного куста как условного фундамента значительно (!) изменилась. Ну что - время покажет приживется ли эта методика, либо выйдет новый СП со старой методикой.
П.С. В украинском недавновышедшем ДСТУ на сваи методика расчета осадки свайного куста как условного фундамента не притерпела значительных изменений в сравнении со старыми нормативными документами.
мой вывод такой - для большинства фундаментов (с длинными сваями и маленьким котлованом - методика практически не изменилась
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 10:07
#49
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Задам свой вопрос здесь, чтобы не плодить темы.

У меня в отчете геологов есть нормативное (5.5МПа) и расчетное значение модуля деформации E (17МПа).
Расчет по деформациям (столбчатый ф-т) нужно делать от нормативных нагрузок и с нормативным значением E?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 10:17
#50
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Задам свой вопрос здесь, чтобы не плодить темы.

У меня в отчете геологов есть нормативное (5.5МПа) и расчетное значение модуля деформации E (17МПа).
Расчет по деформациям (столбчатый ф-т) нужно делать от нормативных нагрузок и с нормативным значением E?

Компрессионный модуль видимо.
В расчете всегда принимаются расчетные нагрузки, только для 2 гр.п.с. они будут численно равны нормативным. Модуль брать тоже "расчетный", разумеется.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 12:52
#51
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Модуль брать тоже "расчетный", разумеется.
т.е он числено равен нормативному?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:54
#52
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
т.е он числено равен нормативному?
Нет. Надо брать 17МПа.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 21:23
#53
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Tandr
В применении методики СП 50-101-2004 (п. 5.5.31) для расчета осадок свайных фундаментов есть некоторые особенности, о которых в нем не упоминается.
В формуле для расчета осадки по СП 50-101-2004 ф. 5.14 первое слагаемое - сумма напряжений в i-том слое, расположенном ниже подошвы фундамента: от внешней нагрузки, приложенной на уровне низа подошвы фундамента и от напряжения со знаком "минус" (разгрузки) приложенной на уровне ДНА котлована. ПРи этом разуплотнение от снятой нагрузки происходит не только на дне котлована, но и по глубине активной зоны.
В случае фундамента на естественном основании граница приложения обоих нагрузок совпадает, для свайных не совпадает : по подошве условного фундамента (сжимающие) на уровне дна котлована (со знаком минус).
И еще одна интересная получается особенность при расчете свайных фундаментов по этой методике - коэффициент рассеивания напряжений "альфа" при определении напряжений от внешней нагрузки под условным фундаментом не совпадает с "альфа" для определения напряжений от разгрузки на уровне дна котлована - размеры дна котлована и подошвы условного фундамента разные. Для фундаментов не естественном основании коэфициенты совпадают.
В разделе 7.4 СП 50-102-2003, п. 7.4.2 ( "Расчет осадки свайного фундамента как условного фундамента") принимается, что расчет осадки условного фундамента производят на дополнительное вертикальное давление, действующего в уровне его подошвы.
Считайте по СНиП, без учета разуплотнения, тем более, что при подъеме дна котлована под ростверк величины возникающих при этом упругих деформаций разуплотнения в уровне подошвы условного фундамента и ниже будут практически нулевые....
Подниму тему. Столкнулся с расчетом осадок свайного фундамента по новому СП 24.13330.2011. Из пункта 7.4.7 - "Вертикальное нормальное напряжение Сигма zp, определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т.е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается." Возможно, неправильно понимаю, но теперь, для фундаментов с небольшой нагрузкой, будет получаться, что давление под подошвой меньше природного, и их необходимо считать по формуле с модулем упругости вторичного нагружения (который принимается больше в 5 раз).
Сталкивался кто с этим?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2016, 21:47
#54
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Не с природным сравнивать нужно.
С тем напряжением, что будет от отрывки котлована.
Но такой вариант возможен.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:38
#55
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
давление под подошвой меньше природного
Так природное не нужно вычитать. Я так понимаю идея в том, что мы существующий грунт не берем по вторичной, но и к нагрузке не прибавляем
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2016, 16:48
1 | #56
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну смотрите. Осадка по первичной ветке происходит, когда на уровне подошвы ф-та сумма давления от грунта и от сооружения превышает природное напряжение. Если нет котлована, то это происходит всегда. Если отрыли котлован, то на уровне подошвы ф-та уменьшили природное давление. Теперь нагружаем грунт от сооружения. До той нагрузке, которую сняли котлованом от сооружения происходит осадка по вторичной ветке, как только нагрузка от сооружения превысила ту, что сняли котлованом, то осадка пошла по первичной ветке.
В сваях тоже, единственное, что на уровне подошвы условного ф-та Gzg0 будет не при альфе=1, а менее её.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2016, 09:53
#57
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Подниму тему. Столкнулся с расчетом осадок свайного фундамента по новому СП 24.13330.2011. Из пункта 7.4.7 - "Вертикальное нормальное напряжение Сигма zp, определяющее деформации и глубину сжимаемой толщи, подсчитывается только от действия нагрузки, приложенной к свайному фундаменту, т.е. вес грунта в пределах условного фундамента не учитывается." Возможно, неправильно понимаю, но теперь, для фундаментов с небольшой нагрузкой, будет получаться, что давление под подошвой меньше природного, и их необходимо считать по формуле с модулем упругости вторичного нагружения (который принимается больше в 5 раз).
Сталкивался кто с этим?
Раньше в такой ситуации считали что осадки не будет, а она была, теперь СП говорит что осадка будет, но небольшая ( Е=5Е1)
SergeyKonstr прав насчет влияния разраработки котлована.
Сейчас еще одно давление надо использывать - природное, для определения Нс
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 21:05
#58
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Спасибо за ответы.
Правда, честно говоря, запутался еще больше. )
Может кто-нибудь не полениться и прикинуть осадку в примере с идеальными условиями (займет пару минут)? См. файл – фундамент квадратный 2x2 под колонну, нагрузка с колонны 10т, Е всей толщи грунта =10МПа. Уровень планировки совпадает с природным уровнем, ростверк заглублен на 2м (соответственно раскапывается котлован на 2 метра). Ширина условного – 2,4м

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Раньше в такой ситуации считали что осадки не будет, а она была, теперь СП говорит что осадка будет, но небольшая ( Е=5Е1)
Если не ошибаюсь, раньше, до выхода СП22, осадку свайных фундаментов допускалось считать по СНиП.
Кстати, видел Вашу тему на счет нелогичности СП22 - увеличения осадок от увеличения длины свай. Решили как-нибудь этот вопрос для себя с того времени?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фунд св.jpg
Просмотров: 99
Размер:	40.8 Кб
ID:	165362  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 08:36
#59
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Skovorodker, считаем осадку одиночной и затем влияние кустового эффекта. Не вижу смысла учитывать грунт по вторичной - ловля блох на разницу грунта природного сложения и засыпки
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 16:19
#60
Proforg82


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 19


Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги!
Понимаю, что пишу много лет спустя после открытия данной темы, но открывать новую тоже не логично. Очень хотелось бы всё-таки ещё раз чётко уяснить как по СП 24.13330 (Свайные фундаменты) в п. 7.4.6.-7.4.7 считается осадка условного свайного фундамента, а точнее одна из её составляющих sef. В п. 7.4.7 написано, что расчет данной составляющей sef производится методом послойного суммирования деформаций линейно-деформируемого основания с условным ограничением сжимаемой толщи и далее идёт ссылка на СП 22.13330 (Основания ЗиС). Также указываются некоторые нюансы. Не хочу много писать, а лишь приложу расчетную схему, в которой я обобщённо проиллюстрировал то, что написано в вышеуказанных СП, с учетом ранее написанного здесь в этой теме (со всеми нюансами).
Также я воспользовался формулой 5.16 (СП 22.13330 “Основания ЗиС”) применительно к своей схеме с условным свайным фундаментом.
Слои, h3, h4, h5 в формуле НЕ расписаны условно, чтобы её не нагромождать.

Вопрос. Верно ли я построил расчетную схему, верно ли применяю формулу 5.16 (СП 22.13330 “Основания ЗиС”) и вообще, так ли мной понимается суть данного расчета???
Вложения
Тип файла: pdf Расчет sef условного фундамента .pdf (298.5 Кб, 124 просмотров)
Proforg82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01