| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.08.2021, 11:31 | #1 | |
Как устраивается сетчатый молниеотвод на крыше сложной конфигурации?
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 4248
|
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Может я не совсем понимаю про что речь. Но разве этим не электрики занимаются ?? Откуда вы возьмете к примеру тоже сечение круглого металла?
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Вы лучше уточните, как там снег с крыш будут чистить, если сетка поверху уложена будет?
Или она в стяжке? Цитата:
А электрики потом пирог кровли вам разрисовывать будут? Вписывать потом опуски по фасадам тоже электрики. ПОнятно, что формально это дело электриков, но тут все хозяйство исключительно АР-овское. Так что ничего страшного, если прикинет расход и места опусков арх. Цитата:
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
я не знаю, мне не приходилось делать . Пусть конечно прикинет, но я думала ,что это должны делать подготовленные люди.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Молниеприемная сетка не считается и никак к электрическим сетям не относится (только к общему контуру заземления крепится).
ПО сути это часть кровельного пирога и электрики вам этих сеток с удовольствием накидают исходя из своих интересов, потом заколебаетесь вопросы с этой сеткой решать: 1. Как эту сетку крепить, чтобы в кровле дырок не наделать? 2. Как потом снег на кровле чистить, если сверху сетка? 3. Как там летом ходить и не убиться запнувшись об эту сетку? 4. Как и где опуски с этой сетки по фасаду провести, чтоб в глаза не бросались? Всех этих вопросов можно избежать, если заранее архи продумают этот вопрос и засунут эту сетку в пирог кровли, чтоб не противоречило РД. Или вообще сделать покрытие так, чтобы сетка не понадобилась. А то потом такая ужасть получается, от которой все плюются. Но зато архи от решения вопроса отпинались))) |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
а ТС уже хочет делать 12х12 или 15х15 ? это правильно ? Да я не призываю конечно никого отпинаться, но шаг сетки и диаметр могли бы и электрики задать и кол-во опускав, через какое расстояние, а остальное пусть арх делает. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
С т.з. электрика - должно быть диаметром 6, но опять же, учитывать или не учитывать коррозию, если 8 мм, то может лет 10 пролежит, пока сечение не упадет. А можно сетку сделать оцинкованную, а можно покрасить, можно из нержавейки сделать или меди (это опять вопросы уже не к электрикам), электрикам нужно, чтоб не меньше 6 мм в диаметре было, на остальное пофиг, опять вопрос вернулся к архам. Понятнее некуда, на коррозию и защитные покрытия электрикам плевать, так-то.
А не знаю, это заказчик должен указать категорию защиты по РД. Если вторая категория, то 6х6 метров, если третья, то 12х12: Цитата:
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
ну вроде так понятно )
----- добавлено через ~59 мин. ----- вот так правильнее будет. т.е если есть задача создать не более 12х12 ячейку , то эти ячейки должны быть. Судя по кровле она с перепадами , надо брать каждый участок и смотреть ,чтобы не было нарушения этих ячеек.
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 18.08.2021 в 18:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
Благодарю, за ликбез! Сетка по кровле с ТехноНиколевскими держателями меня лично не смущает. ТехноНиколь же не советует счищать с крыши снег меньше, чем на 10 см от уровня кровли. Гулять по кровле у них тоже не полагается, только если по специально устроенным дорожкам.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Павел, здание существующее. Старая молниеприемная проволока находилась под фартуком над примыканием кровли |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
[quote=Talatta;1953848]Благодарю, за ликбез! Сетка по кровле с ТехноНиколевскими держателями меня лично не смущает. ТехноНиколь же не советует счищать с крыши снег меньше, чем на 10 см от уровня кровли. Гулять по кровле у них тоже не полагается, только если по специально устроенным дорожкам.
----- добавлено через ~15 мин. ----- осталось придумать, каким образом довести "советы техно" до эксплуатирующего персонала... разве что щит сппециальный на кровле поставить. Совмещенный с измерительной рейкой |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Счищать снег будет не ТехноНиколь, а служба эксплуатации, которой советы ТехноНиколя глубоко параллельны. 100% сетку сковырнут вместе с покрытием кровли. А потом скажут, что проектировщики козлы. Даже запись в разделе "Требований по безопасной эксплуатации здания" не поможет (их никто не читает, кроме экспертизы). Что мешает засунуть сетку в пирог кровли?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2021
Сообщений: 81
|
Говорят, что такая молниезащита не создаёт защиту от прямого удара молнии кровельного покрытия и оборудования на кровле, а присоединение выступающих над кровлей металлических конструкций создают проблему обустройства проходок и закладных элементов, пронизывающих кровлю.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
у меня наверное такая молнезащита..как только молния около дома ,так сетевой карте на компе конец приходит))
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Молниеприемная сетка нужна для того, чтобы снизить вероятность образования пожара и чтобы энергия молнии по кратчайшему пути ушла в землю, а не наделала дел с антеннами, кабелями и присоединенному к ним оборудованию. Цитата:
Цитата:
Зависит от региона. В некоторых регионах каждый месяц зимой приходится снег счищать. В некоторых раз в 10 лет снега выпадает аномально много и приходится его скидывать. Где-то тропики и проблемы нет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации?? | Diman i Ch | Архитектура | 10 | 17.11.2016 07:06 |
Пристройка к сущ. коттеджу сложной конфигурации | Di@Dema | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.08.2012 11:33 |
Чем накрыть сложной конфигурации кровлю из металлических ферм с небольшим уклоном? | Sanechek | Архитектура | 6 | 30.07.2012 15:48 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
3D объекты сложной конфигурации | semvb | AutoCAD | 14 | 21.06.2008 20:31 |