Заделка трещин в кирпичной кладке монтажной пеной
Raily27
 
Регистрация: 03.02.2015
Сообщений: 15

В результате взрыва в газовом подогревателе, стена помещения, в котором он находился, треснула и выдавилась наружу на 1,5 см(вверху). Также образовались вертикальные трещины в углах стены. Для восстановления геометрии стен предусмотрены стальные напрягаемые пояса. Вопрос - допускается ли после восстановления геометрии стен, трещины заделать монтажной пеной с последующей расшивкой цем.-пес. раствором на глубину 2-3 см?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасады.jpg
Просмотров: 140
Размер:	119.0 Кб
ID:	175333  


Последний раз редактировалось Raily27, 30.08.2016 в 08:03.
Просмотров: 2282
 
Непрочитано 30.08.2016, 10:11
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если пенить что бы не дуло, то да
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 19:37
#3
Sergaevoy


 
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3


Расшейте трещины болгаркой, оконтурьте перфоратором и отремонтируйте безусадочным фибронаполненным цементным составом.
Sergaevoy вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 20:24
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


ИМХО, я б всё здание в одну обойму взял вместо отдельных скоб. А трещины с учетом назначения здания можно и запенить, либо расшить и забросать раствором. Инъецирование тут лишнее.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка трещин в кирпичной кладке монтажной пеной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. Poreth Каменные и армокаменные конструкции 8 28.09.2018 11:11
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке Виктор Дмитриев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2015 16:10
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене zxcasd2 Каменные и армокаменные конструкции 65 06.03.2011 19:45
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29