Непрочитано 06.11.2020, 17:09 #1
Почему предел огнестойкости кровельных сендвич-панелей меньше чем стеновых?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Почему предел огнестойкости кровельных сендвич-панелей меньше чем стеновых? Нам требуется разработать покрытие с пределом огнестойкости EI 120, при этом предел огнестойкости кровельных сендвич-панелей согласно сертификатам производителей не более REI 60, а для стеновых есть даже EI 180. Можно ли применить стеновые сендвич-панели для кровли чтобы пройти по пределу огнестойкости? Если проблема в том, что стеновые панели ненесущие а кровельные панели могут нести снег и поэтому есть требование по R, а мы сделаем из сендвич панелей фальш- потолок и они не будут нести полезную нагрузку то будет ли это законным основанием считать что наши стеновые сендвич панели в потолке имеют EI те же 180?
Просмотров: 2336
 
Непрочитано 06.11.2020, 17:59
#2
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


где теплее во время пожара - сбоку или сверху?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 18:15
#3
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Добрый день.

Моё мнение - так сделать нельзя. Согласно ГОСТ 30247.1-94, по которому проводят испытания, несущие и самонесущие конструкции испытываются под нагрузкой. Эта нагрузка фиксируется в протоколе и вписывается в сертификат соответствия - легко убедится, скачав любой сертификат на кровельные панели. Так же там фиксируют шаг опор при испытании. Поэтому наличие у ненесущей стеновой панели любого предела огнестойкости EI никак не может быть легально экстраполировано на REI. А в горизонтальном положении панель бесспорно станет самонесущей.

Но даже если у Вас это кто-то примет или пропустит мимо глаз, радоваться рано. Далее начинаются вопросы крепления и опирания. Согласно СП 2.13130.2020(2012) всё, что держит огнестойкую преграду должно обладать аналогичным пределом огнестойкости по признаку R. А это значит - как ни изгаляйся с самим настилом покрытия, а балки, фермы, прогоны - будь добр, защити тоже! Если возникает интуитивное желание подшить панелями снизу потолок и считать, что дело сделано - снова извините. Не докажете никогда, что узел крепления ваших панелей выдерживает нужное R.

Поэтому, сугубо ИМХО, Ваша затея - утопия как юридически, так и с точки зрения действительной огнестойкости. Если очень надо, делать как придумали, то или с умным видом делайте и надейтесь на "авось" или заказывайте отжиг вашего изобретения.
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 18:17
| 1 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Потому что прогоревший боковой лист у стеновой панели не приводит к обрушению стеновых панелей (жесткая минплита работает на сжатие), а прогорание нижнего листа у кровельной панели - приводит (минплита не работает на растяжение).
P.S. Если локально, например, лестничная клетка, делайте ж/б покрытие, если по всей площади - ищите подвесные огнезащитные потолки с нужными характеристиками и сертификатами.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Почему предел огнестойкости кровельных сендвич-панелей меньше чем стеновых?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 2 10.02.2020 13:43
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей Igor' Kulikov Прочее. Отраслевые разделы 22 18.12.2014 07:34
Сендвич панели. Шаг ригелей при вертикальной раскладке стеновых панелей GIP Конструкции зданий и сооружений 98 26.03.2014 05:39
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01