| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Цитата:
Я похоже не уточнил ситуацию. Проектирую склад ГСМ, а там есть и сливная эстакада и АЗС и насосная станция для авиатоплива. У меня в связи с этим несколько проблем. 1. Нужно разместить прожекторные мачты. Естественно они не взрывозащищенные. Как я писал, расстояние от эстакады нашли 25 метров. Но генпланисты говорят, что у них как правило одни нормы что от сливной эстакады что от слива на АЗС. Поэтому требуют ставить мачту на расстоянии 25 метров от АЗС. Поэтому я и задал вопрос - правильно ли это, может быть есть нормы с меньшим расстоянием? В НПБ-111-98 я нашел таблицу 1, а в ней расстояние от АЗС до ВЛ и ТП - нормируется по ПУЭ. Опять приходим к тому что взрывоопасная зона только в 3х метрах от фланцевого соединения (по ПУЭ). Но про мачты ничего не сказано, поэтому генплан настаивает на 25 метрах. 2. Нужно поставить шкаф управления для АЗС. Вроде бы опять же можно устанавливать НЕвзрывозащищенное оборудование за пределами 3х метровой зоны от фланца слива. Но ПУЭ, табл. 7.3.13 говорит, что расстояние от сливно-наливных эстакад с закрытым сливом или наливом ЛВЖ до закрытых РУ,ТП и ПП должно быть не менее 12 метров. Может быть я неправильно понимаю понятие "РУ". Шкаф управления АЗС относится к этому "РУ" ? Если нет, то как его классифицировать и под какое правило установить? (Да, уточню. Тут не совсем специфичная АЗС - тут приезжает огромный топливозаправщик, подсоединяет свой шланг и закачивает в себя авиатопливо.) 3. Та же проблема с насосной станцией. Там вообще слива нет, только перекачка. Но ее можно классифицировать (по той же таблице 7.3.13), как "Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости)" и тогда расстояние до "РУ" должно быть 12 метров. НО ЭТО ЖЕ ДУРДОМ - шкафы управления ставить за тридевять земель от объекта! Хотя может я что-то не понимаю. Пожалуйста, объясните!
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Но кратенько: РУ - Распределительное устройство ТП - Трансформаторная подстанция Как уже следует из названия, ни то ни другое к шкафу управления отношения не имеет. Ставить шкафы управления в 12 метрах от насосной это еще вполне нормально. Когда я проектировал АСУ нефтяных терминалов, мы вообще иногда шкафы в 500 метрах ставили. Собственно сам шкаф управления ставится в отапливаемом помещении где есть место (обычно операторская или помещение РУ) а у насосов ставятся посты управления (то бишь кнопки и лампочки) во взрывозащищенном исполнении. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 474
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
|||
|
||||
архитектор, генпланист Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35
|
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел 7.1.12:
...Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом....относятся к V или IV классу по санитарно-защитной зоне: соответственно 100м или 50м в зависимости от технологических особенностей. Режим территории СЗЗ см. в разделе V того же документа. Для определения расстояния от водоема в первую очередь надо определить какого типа рассматриваемый водный объект (Водный Кодекс РФ) и узнать режим использования водоема (например в Министерстве водных ресурсов). Если он, к примеру, рекреационного значения, то обеспечьте соблюдение санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПин, в остальных случаях действуйте по обстоятельствам. Дополнительно рекомендую почитать Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статьи 71 и 73. В более широком смысле проектное расстояние необходимо доказать расчетами раздела Охрана окружающей среды (или Экологическая безопасность, как-то он теперь модно называется, не помню) |
|||
|
||||
архитектор, генпланист Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19
|
Кто узнал то...есть ещё живые? В моем случае емкость 10кубов с СУГ (проектирую агзс) в 50 метрах проходит ВЛ 110КВ???? По ПУЭ не особо понятно. вроде охранная зона есть 20м, вроде и 1.5 опоры-это получается если опора 27м, то расстояние будет 40,5м...
|
|||
|
||||
архитектор, генпланист Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35
|
20 метров ВЛ 110 кВ и 1,5 высоты опоры это суть разные требования.
20 метров - это охранная зона электросетей. Существуют ограничения по использованию охранных зон электросетей. В данном случае можно почитать вот это: "Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. Постановление Совета Министров СССР от 26.03.1984 N 255", и еще ГОСТ 12.1.051-90... или поискать что-нибудь посвежее, если удастся. Я не знаю есть ли более свежий документ, спросите у проектировщиков-электриков. Причем обратите внимание, как правило на таких опорах несколько линий проводов. Так вот, охранные зоны сетей "...устанавливаются:а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: см.таблицу" (п.4 Правил) А вот 1,5 высоты опоры - это противопожарное требование. В Вашем случае следует обеспечитть выполнение именно это требования. 27*1,5=40,5 до ближайшей выступающей точки конструкции опоры. Последний раз редактировалось Popovich, 22.10.2013 в 20:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19
|
Спасибо, Popovich! Чуть было не нагрешил на таблицу в ПУЭ-7! В таблице 2.5.39 есть пункт "трубопровода сжиженных углеводородных газов" и напротив не менее 1000м для ВЛ от 20 до 750кВ. Как их понимать...ведь система обвязана между собой трубопроводами жидкой и паровой фазами СУГ??? Но посовещавшись, пришел к заключению, что надо ориентироваться на 1,5 опоры, т.к. ставлю на АЗС технологическую систему СУГ заводского исполнения, а она не включена в перечень таблиц ПУЭ-7.
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Пусть бензоколонка находится на краю обрыва, ну или склона. А ВЛ проходит над склоном. Где тогда проходит проекция падающего провода? Если на склоне ниже бензоколонки, то расстояние, измеренное по поверхности склона будет больше горизонтального. Но если линия проходит по склону с другой стороны, выше бензоколонки, то падающий провод не просто ляжет в опасной близости к бензину, но, поскольку он круглый, еще и покатится... То есть в ПУЕ должен быть коэффициент учета этих обстоятельств
|
|||
|
||||
архитектор, генпланист Регистрация: 22.12.2008
Екатеринбург
Сообщений: 35
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19
|
Скажите пожалуйста, почему между емкостями хранения и площадкой для автоцистерны СУГ расстояние не нормируется? Логично, что устройство заземления автоцистерны (например УЗА-2МИ) будет находится на площадке рядом с этой авто цистерной СУГ, которая приехала слить топливо в технологические емкости хранения. Обычно меж резервуаром и площадкой около метра расстояния, а зона взрывобезопасности для В1-г = 8м. Заземлитеь АЦ или например датчики довзрывоопасных концентраций возле резервуаров СУГ выполняются строго со всякими искробезопасными стандартами. Что-то не понимаю вас.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул | Torino | LISP | 1 | 13.05.2005 15:51 |