| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.08.2011, 11:09 | #1 | |
Применение существующей системы воздуховодов для заполнения сухой системы АУВПТ
Инженер-проектировщик
Калуга
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 3956
|
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
очень интересный вопрос, но совершенно не понятный. Давайте по порядку: что такое АУВПТ? Автоматическая установка водяного пожаротушения? слово "сухой" конечно смущает, но не так, как воздуховоды, по которым она будет заполняться...
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2009
Калуга
Сообщений: 14
|
необходимо потушить неотапливаемый склад, для этого я заказчику предложил использовать "сухую" систему АУВПТ(автом. уст-ка вод. пожаротушения), т.е. сама система заполнена воздухом а не водой, для заполнения системы воздухом в коммерческом предложении предусмотрел компрессор. По соседству со складом есть цех, где уже есть существующая система воздуховодов, заказчик в целях экономии предложил использовать эту систему для заполнения установки пожаротушения. Вроде как установка пожаротушения должна быть автономной... Не могу найти это в нормах, можно либо нет?
|
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Воздуховоды в стандартном понимании не совсем одно и то же, что и трубопровод сжатого воздуха.
Если вы хотите заполнять систему от существующей сети с компрессором и ресивером, то формально препятствия есть: узел управления подачей сжатого воздуха в магистральную и распределительную сеть будет не стандартным, т.е. набрать его из стандартных элементов для пневмосистем проблем нет, но встанет вопрос сертификации, т.к. в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации (утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982) В разделе 4371 сказано просто и ёмко - «Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации» |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Сухая - это Авторская терминология.
Правильное название - спринклерная воздушная установка пожаротушения. В этом случае подводящий трубопровод заполнен водой (водным раствором), а трубопроводы, расположенные выше узла управления, — воздухом под давлением. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2009
Калуга
Сообщений: 14
|
Vlad®, спасибо! С этим вопросом я разобрался. Но далее по ходу развития у меня возник новый вопрос: что будет являться побуждающим фактором для сработки системы? Высота склада 12м, постоянно заезжают фуры для загрузки-разгрузки... у меня два варианта:1-сработка системы происходит при повышении температуры(Колба оросителя лопается, понижается давление в системе и пошло поехало...), но мало ли зимой ветра какие-нибудь, пока огонь разгорится до оросителя, т.к. он будет находиться на отм. примерно 11м, то все уже сгорит 2-смонтировать пожарную сигнализацию и предусмотреть датчики пламени (например Пульсары), в результате сроботки которых подается сигнал на запуск системы пожаротушения, но это удорожание и заказчику скорее всего понравится первый вариант...хотя на таких вещах вроде как экономить не стоит))) Может быть есть оросители которые прошли испытания для данных условий и они сертефицированы? кто-нибудь знает?
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
СП5, п. 4.2: АПТ должна одновременно выполнять функции АПС. Так что второй вариант без вариантов
PS Пульсары, говорят, плохо себя зарекомендовали - много ложных срабатываний. Некоторые рекомендуют "Набаты" Последний раз редактировалось kp+, 02.09.2011 в 15:43. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Почему же без вариантов? Заведет сигнал на ПЦН с датчика протока и выполнит требования п.4.2 СП5.
Делать систему с предактивацией, т.е. опережающего заполнения по сигналу от ППКП путь правильный, хоть и более дорогой. А что ложные срабатывания - так по сигналу от двух или трех извещателей происходит активация системы. Для ускорения заполнения примените эксгаустеры. Отдельный вопрос в выборе ОТВ - вода не оч. хороший вариант для помещений с автомобилями. Лучше вода со смачивателем, ну а пена - это будет совсем правильная, но уже не спринклерная система |
|||
|
||||
Пожарная Безопасность, ГИП Регистрация: 07.04.2007
Москва
Сообщений: 186
|
в СП5 прописано, что для каждого сухого узла управления должен быть отдельный компрессор. Я так понимаю использовать какой-то другой агрегат от другой системы низя...
второй вопрос: поставить быстросрабатывающие оросители и ускоритель (он же акселелатор) на узел управления |
|||