| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от ТП до подземного газопровода

Расстояние от ТП до подземного газопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2013, 13:46
Расстояние от ТП до подземного газопровода
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Кто-нибудь знает где можно посмотреть допустимое расстояние от трансформаторной подстанции 10/0,4 до подземного газопровода? Чем руководствоваться?
Просмотров: 53815
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 11:05
#21
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


15 метров - нормально))

----- добавлено через ~7 мин. -----
Еще п. 7.3.13 ПУЭ, но там про газовые установки
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 11:18
#22
bigbiz69


 
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 19


Я вот и не понял как определить, там есть тяжёлые горючие газы и лёгкие горючие газы, ЛВЖ и т.д...воздушка то к какой категории относится?
bigbiz69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 11:23
1 | #23
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Вообще, по трубопроводу подается легкий газ (легче воздуха). Долго споря с газовиками, мы решили установить ТП в 12 метрах от ГРПШ. В экспертизе все согласосали))

----- добавлено через ~31 мин. -----
Кстати, ответ на этот вопрос уже есть. Вот я год назад нашел еще:

Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Вроде нашел. ПУЭ п.7.3.87, п.7.3.89, СНиП II-89-80 табл. 9. По-моему этого достаточно.

Никто ничего лучше предложить не смог. Итого получается, что от ТП до газопровода высокого давления 10 м по таблице №9
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Родной 06.02.2013 газ дороги съемка Последнияя.dwg (150.0 Кб, 2304 просмотров)
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 13:01
#24
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Долго споря с газовиками, мы решили установить ТП в 12 метрах от ГРПШ
А по каким документам вы спорили? Какой газопровод? Газораспределение или магистральный?
Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
от ТП до газопровода высокого давления
Для производственных объектов СП 4.13130.2013 Таблица 9
В населенных пунктах СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002)
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 13:19
#25
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Вроде нашел. ПУЭ п.7.3.87, п.7.3.89, СНиП II-89-80 табл. 9. По-моему этого достаточно.
вот по этим
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 21:36
#26
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
только п.7.3.9
Очень смешно!
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 06:09
#27
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Очень смешно!

??????
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 19:34
#28
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
В ПУЭ ничего про трубопроводы не сказано, только п.7.3.9
ПУЭ
7.3.9. Температура самовоспламенения - самая низкая температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.

Что, не смешно что ли.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2014, 20:50
#29
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Я имел в виду таблицу 7.3.9.

Последний раз редактировалось Denis2789, 20.02.2014 в 06:27.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2014, 13:15
#30
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
имел в виду таблицу
Поэтому и смешно.
А причем здесь таблица 7.3.9 "Класс зоны помещения, смежного со взрывоопасной зоной другого помещения"
Может быть все-таки таблица 7.3.13 "Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных установок"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние от ТП до подземного газопровода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от подземного гаража до жилого дома. Domovoj Архитектура 8 19.11.2012 14:13
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Демонтаж подземного газопровода. proekt_mep Инженерные сети 13 20.06.2008 13:28