| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2015, 15:27 | #1 | |
Проблема учета взаимодействия свай в кусте (п.В.5 СП 24.13330.23011)
Регистрация: 02.07.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 9082
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Тему смотрели http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117749 ?
Цитата:
Если считаешь сами сваи то нет, если здание то влияние куста близко к реальному. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2020
Сообщений: 2
|
Доброго времени суток. Картинки в вопросе очень доходчивые. Много тем на форуме просмотрено, но ответа четкого так и не нету, или не вижу. Какие сваи учитывать при расчета понижающего коэффициента для коэффициента пропорциональности? Только впереди стоящую и расположенную по диагонали, или учитывать и задние сваи с боковыми относительно рассматриваемой?
Просьба если и отправлять куда-то, то только на ответ. Знаком с книгой "Инженерный метод расчета ...", СНиП, СП и как при переносе из п. 11 прил. 1 СНиП в СП потерялась вторая стадия работы системы свая грунт. Знаю о Руководстве по расчету фундаментов глубокого заложения, и как в нем уменьшают расчетную ширину сваи при нескольких рядах свай. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |