23.11.2009, 16:03 | #1 | |
Глубина заложения фундамента?
Эх.....
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459
|
||
Просмотров: 22174
|
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
|
|||
|
||||
Что вас смутило в вопросе, четко и ясно в СНиПе прописано про глубину заложения, я никогда не делал фундаментов с такой глубиной промерзания, вот и интересует кто как выходит из положения, ведь для опоры на 2.5 м открывать и заливать бетоном кажется дико
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
по-разному! Зависит от вида коммуникаций,грунта и остального..единых рецептов нет..ф-ты мелкого заложения вполне могут иметь место..
вопрос нужно задавать не как философский,а узко-конкретно.. просто вроде стаж у вас на форуме большой,думал ,что и по специальности - тоже.. |
|||
|
||||
О морозном пучение и мероприятиях я представление имею, и на форуме тем обсуждалось очень много, но одно дело это применять в строительстве фундаментов зданий, другое дело сети, естественно сваи колотить ради трех-четырех опор тоже никто не будет. Если вы vlamos настолько опытный инженер посоветуй решение, чтобы дешево и сердито было, хотя бы пару слов, именно по сетям.
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Michail , глубина заложения фундаментов зависит и от характеристик грунтов основания по условиям морозного пучения. Если у вас грунты скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, или пески гравелистые, пески крупные или средней крупности, то глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания.
Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения: постоянной теплозащиты грунта по периметру сооружения; водозащитных мероприятий , уменьшающих степень пучинистости грунта; полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундаментов; обмазки боковой поверхности фундаментов, уменьшающей смерзание с ней грунта; засоления грунтов и т.п. Выбирайте что вам больше подойдет. Способов много. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
В общем случае картина такая. Если грунт пучинистый - нужно: 1. Пройти фундаментом глубину промерзания. 2. Заменить грунт на непучинистый и обеспечить дренаж. 3. Предусмотреть мероприятия по осушению площадки устройства фундаментов Если грунт не пучинит - не парьтесь. Зарыли на полметра в материковый грунт - и достаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
каждый раз в разных условиях задачу заново решать приходиться .. пару слов - давайте конкретно! очень даже будут - сваи-колонны ,да и из стального профиля - это же вообще фундамента как -бы нет - воткнул двутавр ,поперечину приварил, и строганину жуешь! Цитата:
еще раз - эта тема на форуме обсуждалась! Найдите эти темы поиском!!! Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 18:06. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Посмотрите ВСН 29-85.
Если коротко, то: При пучинистых грунтах и небольших нагрузках достаточно отрыть на 0,5 м котлован, засыпать непучинистым грунтом и поставить на поверхность основание(например ж/б подушки) под опоры сетей(но не столбов). не забываем про дренаж. Второй способ (опять же при небольших нагрузках) - если грунт позволяет то можно сделать буронабивные сваи небольшого диаметра глубиной 3-3,5м. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
это для средней полосы и для отапливаемых зданий (по преимуществу) или для нечувствительных к осадкам ф-тов (но не для неподвижных опор при такой глубине промерзания - при оттаивании грунта "поведет") нужно смотреть - какая сеть - отопление,вода ,топливо,пар и т.д. Цитата:
буронабивные сваи тоже вполне может выдернуть - буровая скважина на Нпромерзания,далее - забивка (вдавливание). Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 18:19. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
К тому же, на сколько пучинистый грунт? Слабо, средне, сильно? Каждый раз на глубину промерзания существующий грунт "изымать"? Как минимум не рационально. Где то с AMS переписывались по этому поводу, если найду, дам ссылку на тему.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. | Sergo | Основания и фундаменты | 17 | 13.11.2009 20:12 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |