| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.02.2019, 21:10 | #1 | |
Какая экспликация для полов по грунту ?
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 2111
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
250 мм - это уже не перегородки, а вполне себе стены (если из кирпича). Для перегородок 120 мм обычно делаются утолщения в подготовке пола с доп.армированием. А уж если зачем-то захотелось сделать 250 (может, 120 мм хватит?) то под них надо более серьезную подготовку делать, либо на мелкозаглубленные сваи ставить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
Я бы рад поставить и 120 мм но у меня на устойчивость они не пройдут и рухнут 4 метра это я не знаю как зармировать то надо |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Поставить фахверк. Или заменить кирпич на керамзитобетонные стеновые блоки - толщина будет 190 мм, по устойчивости пройдет, а по цене дешевле. Зачем склад кирпича городить?
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
250мм кирпича высотой 4м - это порядка 2,5 тонн на метр погонный даже с учётом штукатурки. При ширине усиленной полки в конструкции пола хотя бы 70см это 0,36 кг/см2. Для нормальной песчаной подготовки - ниачом. Заложите в проект нормальную гравийную подушку с послойным уплотнением и выравнивающим слоем песка, заложите усиленные пояса под стены. Укажите коэффициент уплотнения. Если строители не смогут сделать нормальную подушку, а заказчик не сможет проконтролировать цифру уплотнения, а в проекте она будет указана - то это уже не ваши проблемы. А вот городить перекрытие с неясной толщиной подполья - это уже может вызвать вопросы. Закрытые пустоты после строительства - это вообще нежелательно...
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Забавный узел, Саур. Возможно выдержит — возможно нет. Вот никаких характеристик "монолитной плиты" Ваш узел не содержит, кроме толщины в 200 мм и изображения армирования. Какое армирование, какой бетон? — Вы же понимаете, что от этого и будет зависеть, выдержит или нет. И почему надо называть подстилающий слой "монолитной плитой"?
А по сути вопроса согласна с Иваниванычем — разумнее всего сменить материал либо поставить фахверк |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Как определить несущую способность полов по грунту | stoper | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.08.2013 18:56 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |
Гараж в условиях вечной мерзлоты , какая конструкция полов и ямы обслуживания ? | Хаммер72 | Основания и фундаменты | 8 | 04.03.2013 17:55 |
Пивной завод устройство полов | SeverPos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.02.2011 10:35 |