Предварительная затяжка анкерных болтов
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Для восприятия базой колонны сдвигающих сил через трение между плитой и бетоном, хочу максимально сильно затянуть анкерные болты. Как мне определить максимальное усилие предварительной затяжки анкерных болтов и само максимально допустимое сдвигающее усилие.
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) имеем:
Цитата:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной:
F= 0,75 Р, (а)
для динамических нагрузок
F = 1,1р, (б)

где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.

Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.

3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле

Asa = ко Р/Rва, (1)

где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.

3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле

F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)

где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
Правильно ли будет: найти несущую способность болта по (1), принять ее за усилие в болте и найти Q по (9)? Сомнение в (а), почему только 75% от усилия в болте, почему не 100%?
Просмотров: 113677
 
Непрочитано 08.10.2014, 22:29
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем она?
Противодействие локальному смятию. Их по 2 и даже 3 заталкивают. В торцы колонн...в места сопряжения. Насколько помню Вр-I пятёрка с ячейкой 50х50мм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 22:32
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Противодействие локальному смятию
- а если сигма<=Rb, то не надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 22:36
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


eilukha, там вроде ещё и Rb loc (местное) маячило. С ним вроде если сравнить, то можно не ставить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 22:41
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ещё и Rb loc
- да, но это даже менее жёсткое условие. Где-то фразу встречал в нормах, что у всех поверхностей ЖБК должна быть арматура, вот я и подумал, может конструктивно хотя бы одну сетку надо...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 22:43
#65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


eilukha, надо освежить. Ставить или не ставить было в пособии ( или даже правильнее - руководстве) по проектированию ( или даже конструированию) железобетонных конструкций без предварительного напряжения бетона. Год так этак 1976.

----- добавлено через ~2 мин. -----
РУКОВОДСТВО
по конструированию
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)

МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978

п. 3.32

----- добавлено через ~3 мин. -----
Когда работал железобетонщиком хоть одну, но всегда.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 08:35
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


ФАХВЕРК, eilukha вы что, никогда базу не проектировали? Rb,loc определяет размеры опорной плиты. Учитывая, что прочность стали на порядок выше прочности бетона, почти всегда необходимы сетки косвенного армирования. Не менее 3-х. Ну если только это не какой-нибудь киоск.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 09:34
#67
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
почти всегда необходимы сетки
- а когда не нужны?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
п. 3.32
- наклонные сечения?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 10:54
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а когда не нужны?
Для всяких сараюшек.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- наклонные сечения
Не заморачивайся. Расчёт подколонников - в железобетон. Как обычная колонна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 10:59
#69
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Бахил, как всегда ни о чём.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:15
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: А о чём всё равно бесполезно... Почему повязка на ноге?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 11:45
#71
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Лёгонько. Запроектируй так чтобы Q было не более 0.3 N min. Не можешь обеспечить такое - ставь упоры.
Это есть в нормах?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:05
#72
Yasnogor


 
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 39


По поводу трения между стальной плитой и подливкой: сам никогда это не учитывал, но вот попался объект, где если не учесть, то шпоры надо ставить везде. Задал вопрос очень опытным проектировщикам, сказали, что нельзя учитывать трение, но в руководстве по креплению анкерных болтов чётко прописана технология устройства подливки и даны формулы для учёта трения. В моём случае, сдвигающая сила меньше 25% от минимальной прижимающей силы, поэтому даже при отсутствии затяжки болтов (согласно формуле), при соблюдений требований руководства, всё должно быть ок.
Yasnogor вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:35
#73
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664



Ну слова проектировщиков (даже очень опытных) и руководство нормами не являются)) Кто -нибудь сп штудировал на данную тему?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:37
#74
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


крокодил, в нормах, к сожалению, не знаю где это может быть отмечено. Первое что вспомнил про коэффициент трения стали по бетону -0.3. Потом вот у Катюшина наткнулся на стр. 264.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:45
#75
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


коффициент трения может значительно (я полагаю) изменятся, в зависимости от условий.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:51
#76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
в зависимости от условий.
От каких именно? Требования по подливке ведь изложены в нормах. От криворукости монтажников? - тут никто не застрахован.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:26
#77
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
От каких именно? Требования по подливке ведь изложены в нормах. От криворукости монтажников? - тут никто не застрахован.
Требования изложены применительно к коэффициенту трения и расчёту на Q???)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:29
#78
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


к коэффициенту трения стали по батону.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:33
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
коффициент трения может значительно (я полагаю) изменятся, в зависимости от условий.
Конечно может. Например, в кинокомедиях в процессе погони значительно меняют условия, выливая на асфальт масло, трение прибижается к 0. Или например в процессе износа колодок после обнажения стальной основы торможение снижается на порядок.
Тем не менее трение в технике, в т.ч. в строительных конструкциях, применяют. Например в фрикционных соединениях.
Или например в п.Г.15 СП 43.13330.2012 (действующий нормативный документ) фигурирует фи=0,25 (сталь-бетон), и входит в расчет сдвига базы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 13:34
#80
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664



Ссылку на норму пожалуйста)
крокодил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23