| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2010, 11:46 | #1 | |
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 3938
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я думаю, следует руководствоваться этим (выделено):
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
По идее, в естественном состоянии, но с учетом п. 2.17. Если вода реально глубоко, геологи не прогнозируют ее сезонное поднятие (ну или даже с учетом этого глубоко), нет верховодки, техногенного изменения уровня тоже не планируется, то и пучиниться будет нечему.
Но чудес не бывает. Не пучинистые - так просадочные
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Грунтовых вод нет. Верховодки тоже нет. Планируемая площадка строительства обетонена. Объект- холодный склад. Техногенные изменения не планируются.
Именно так и есть. Грунт- суглинок просадочный (1тип) твердый и полутвердый, макропористый, известковистый, слабопылеватый. Показатель текучести при влажности на дату изысканий 0,059, предельный при полной возможной влажности 0,815. Пучинистость- черезмерная. Смущает то, что табл. 2 учитывает только влияние подземных вод, но не учитывает увлажнение атмосферными осадками, или аврию трубопроводов... Как уже писал выше, площадка обетонена, гр. вод и верховодки нет, и думаю, что увлажнение сверху можно не учитывать. Дело еще в том, что объект пристраивается к существующему холодному складу, и по словам заказчика, существующие фундаменты заложены до глубины всего 1м., хотя, нормативная глубина промерзания 2м. Но еще сам не ездил смотреть.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Ну тогда как вы глубже посадите свои новые? Шпунт?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Шпунт. Не хотелось бы.
Ну, если считать по СНиП с учетом табл. 2, то расчетная глубина промерзания составит: df=Kh*dfh=1.1*2=2.2м. А глубина заложения фундамента составит 0,5*df=0.5*2.2=1.1м. Т. е. , я вписываюсь в уровень существующих фундаментов. И проблем не возникает. А можно также п. 2.33 воспользоваться и заложить фундаменты еще на пару сантиметров глубже. Но надо съездить на место, посмотреть что там вообще зарыто. Это я пока так, просчитываю возможные варианты по словам заказчика.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Под зданием пройдет канализационная труба. Колодец данной канализации находится прямо внутри существующего корпуса (см. влож.). Заказчик говорит, что они используют её только в качестве ливневки. Он представляет какую-то угрозу?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. | Sergo | Основания и фундаменты | 17 | 13.11.2009 20:12 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |