Непрочитано 07.09.2010, 11:46 #1
Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Согласно СНиП 2.02.01-83* табл. 2, при показателе текучести грунта IL<0,25, глубину заложения фундаментов, в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод, можно принять 0,5*df.
Вопрс: в каком состоянии следует принимать показатель текучести грунта? В водонасыщенном или при влажности на дату изысканий? Где это регламентируется?

Спасибо.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 3938
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:50
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я думаю, следует руководствоваться этим (выделено):
Цитата:
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание - или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.

Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 12:06
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По идее, в естественном состоянии, но с учетом п. 2.17. Если вода реально глубоко, геологи не прогнозируют ее сезонное поднятие (ну или даже с учетом этого глубоко), нет верховодки, техногенного изменения уровня тоже не планируется, то и пучиниться будет нечему.
Но чудес не бывает. Не пучинистые - так просадочные
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 12:38
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Грунтовых вод нет. Верховодки тоже нет. Планируемая площадка строительства обетонена. Объект- холодный склад. Техногенные изменения не планируются.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Но чудес не бывает. Не пучинистые - так просадочные
Именно так и есть. Грунт- суглинок просадочный (1тип) твердый и полутвердый, макропористый, известковистый, слабопылеватый. Показатель текучести при влажности на дату изысканий 0,059, предельный при полной возможной влажности 0,815. Пучинистость- черезмерная.

Смущает то, что табл. 2 учитывает только влияние подземных вод, но не учитывает увлажнение атмосферными осадками, или аврию трубопроводов... Как уже писал выше, площадка обетонена, гр. вод и верховодки нет, и думаю, что увлажнение сверху можно не учитывать.

Дело еще в том, что объект пристраивается к существующему холодному складу, и по словам заказчика, существующие фундаменты заложены до глубины всего 1м., хотя, нормативная глубина промерзания 2м. Но еще сам не ездил смотреть.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 13:24
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Смущает то, что табл. 2 учитывает только влияние подземных вод, но не учитывает увлажнение атмосферными осадками, или аврию трубопроводов
Ну от первого призвана отмостка защитить. А аварии трубопроводов - это и есть "техногенное изменение уровня".
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
существующие фундаменты заложены до глубины всего 1м
Ну тогда как вы глубже посадите свои новые? Шпунт?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 14:13
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну тогда как вы глубже посадите свои новые? Шпунт?
Шпунт. Не хотелось бы.

Ну, если считать по СНиП с учетом табл. 2, то расчетная глубина промерзания составит:
df=Kh*dfh=1.1*2=2.2м.
А глубина заложения фундамента составит 0,5*df=0.5*2.2=1.1м.
Т. е. , я вписываюсь в уровень существующих фундаментов. И проблем не возникает. А можно также п. 2.33 воспользоваться и заложить фундаменты еще на пару сантиметров глубже. Но надо съездить на место, посмотреть что там вообще зарыто. Это я пока так, просчитываю возможные варианты по словам заказчика.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:25
#7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вроде все "теплично"
Для успокоения можно еще проверить геодезию (какие сети есть рядом).
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 14:44
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Для успокоения можно еще проверить геодезию (какие сети есть рядом).
Под зданием пройдет канализационная труба. Колодец данной канализации находится прямо внутри существующего корпуса (см. влож.). Заказчик говорит, что они используют её только в качестве ливневки. Он представляет какую-то угрозу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01004.jpg
Просмотров: 90
Размер:	57.6 Кб
ID:	44875  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:52
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Плохо видно - глубина колодца всего метр что-ли (тот, который у пристройки)?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 16:02
#10
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Да, всего метр получается.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 12:28
#11
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Тогда, думаю, не стоит особо переживать. Действительно, кроме как ливневку ее невозможно использовать.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента с учетом показателя текучести

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Глубина заложения фундамента? Michail Основания и фундаменты 61 25.11.2009 13:39
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. Sergo Основания и фундаменты 17 13.11.2009 20:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44