| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.09.2010, 22:54 | #1 | |
Усиление стен из пенобетона
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 11655
|
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
А решение разобрать перекрытие и переделать заново то же не принимается, просто с моей точки зрения это будет более эффективно. Предлагаю на чертежике накидать ваш вариант ,а то не совсем ясно как вы собираетесь усилять
|
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
поднять весь второй этаж это решение в лоб - ну очень рационально и экономно... как опирание фундамента "захватками" расширяют - знаешь ? также и тут, но в стене - долбить глубокие штрабы необязательно, но на полстены точно - уточните толщину стены длинна штрабы - ДО двух тольщин стены - подпирать только одну балку, долбить штрабу тоже одну - текущую для заливки, через пару недель снять крепь Offtop: зы... архитектору пить йад, и топор |
||||
|
||||
Вот разрезик по стене. Надеюсь понятный. Зеленые - существующие конструкции, желтым - мои конструкции усиления.
to maxara: 1.Это и не скол. Вглядитесь в фотографии. Это что-то другое, а что не знаю. 2. Местное смятие под балками, предельное состояние пока не наступило, так как нагрузок нет, но наступит. 3. что ты имеешь ввиду под усилением "захватками"? не понятно. Предлагаешь ввести монолитный пояс? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 16.09.2010 в 23:39. |
||||
|
||||
красиво, но слишком металоемко и неоправдано - стена 500, вертикальная устойчивость хорошая - рубите в стене штрабы и лейте подушки, рубить в шахматном порядке
так дешевле, и намного... глянул фотки... за перекрытие небеспокойтесь - это не балки - это у вас фундамент поплыл точнее розочкой раскрыватся начал - те края дома, садятся быстрее чем центр - и дом разрывает по центру бок.стен, и центру внутрених вот для этого и надо лить армопояс - но сейчас хз, поможет ли он вообще - трещина ступенькой ? и идет от края простенка ? осмотрите все, и тщательно опишите её. а главное фундамент вспоминайте... Последний раз редактировалось maxara, 16.09.2010 в 23:57. |
||||
|
||||
Стена 300, это ФБС 500.
Геологии нет, я боюсь, что осадки и дальше будут продолжаться, а трещины раскрываться. Заказчику ведь не объяснишь, что эти трещины по плану. Он же платит, чтобы избавить его от этих проблем. Путем введения каркаса можно было бы обвязать конструкции стен. Вдруг следющая трещина вылезет под балкой? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 17.09.2010 в 00:13. |
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
в соседнюю тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57174 пятый пост, и далее... |
||||
|
||||
Да хорошая тема. я читал, только у него проще. Там и монолитный пояс сделать можно и опирается только кровля, да и трещин по центру дома нет. Я с кровлей даже не заморачиваюсь (мауэрлат делает свое дело). Вы предлагаете подушки? А монолитный пояс в такой ситуации возможно сделать?
|
||||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
а проект делали вы? армирование по высоте есть (кладочная сетка)? вод для этих целей и делается монолитный пояс.... а то тяжело/неудобно заливать... и т.д.
Я бы подумал дом "стянуть", если это вополнимо - самый простой дешевый способ. По наружним углам уголок (т.к. пенобетон - номер уголка по расчету из условия смятия) и тяжи. Пояс монолитным не сделать (качественно)... Какой пролет ? Швеллер примерно 20-й. ? |
|||
|
||||
опирание получается сквозное (то есть по всей толщине стены), но если честно, я не вскрывал опорные узлы, может где-то и меньше. На смятие не проходит.
А как же мостик холода? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 17.09.2010 в 15:22. |
||||
|
||||
Короче, я с такой хренью встречался.
Делал так. Стен как-бы не видел совсем (самонесущие), устраивал независимый каркас при условии отсутствия температурных деформаций (выбор материала). На него опирал перекрытие. Для каркаса устраивал индивидуальный фундамент. В местах соприкосновения с остенаими - эластичные теплоизоляционные компенсаторы смещений. Сами стены усиливал сеткой снаружи на металлические дюбели (длина - 60 мм) и оштукатуривал. То же - изнутри. Считал на теплоэффективность, добавлял теплоизоляцию (вент. фасад). В течение первых 10 лет - постоянное наблюдения за относительным смещением каркаса относительно стен. Датчики не сложные. Электрические. Затем - периодическое. Здание стоит более 20 лет. Всё нормально. Основные нагрузки воспринимает каркас. Но это - порнография в чистом виде . Как бы, когда уже деваться некуда, а заказчица - очень интересная особа. Я на поверки потом к ней часто ездил.....
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 17.09.2010 в 21:43. |
||||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
в пенобетоне ни дюбеля ни гвозди и т.д. нормально не держится.
Автор опять не понял, не будет никаких тяжей насквозь проходящие стену. Будет: 1. уголок, например 125х8 L=3000мм, установленный по углам дома с наружней стороны стен. 2. Тяжи например арматура А240 d20мм, приваренная к уголку (с уличной стороны стены) и натянута (способ натяжки разный - от нагревания горелкой, до спец.устройств.) Итог: тяжи натянуты "как струна" и не дают трещине развиваться. Трещины разделываются на глубину 1-2см и чеканятся клеем для пенобетонных блоков. А показания то не забывал снимать? |
|||
|
||||
Цитата:
Кто знает как хранился этот материал? Может быть, что у него и марка уже вовсе не та. Я прочность молотком ударного импульса определял, получил примерно D500, но при определении прибор то и дело не показывал значения, как мне объяснили, потому что прочность маленькая у материала. Дмитрий, теперь понял. А как определить усилие в тяжах для расчета стены на смятие уголком? |
||||
|
||||
искать остальные - если это только одна, может на ней все и остановится - трещина идет не до низа, может и пронесет..
+ армирование фун.ленты смотреть - такие трещины бывают если несущая арм. только внизу ленты - те её нет на верху, и её просто ломает, как перемычку которую уронили "об колено" Цитата:
Цитата:
можно ещё обварить ёжиком концы швелеров, типа анкера, и применить их как "стяжки изнутри" - при правильной раскладке не хуже наружных если таки фундамент - такие же пояса, но вертикальные (типа колонна в стене) между двумя гор.поясами - какбы вертикальная стяжка - это сильно повысит прод.жесткость здания, пояс на уровне фбс обязателен, без него "стяжки" неполучится Последний раз редактировалось maxara, 18.09.2010 в 19:20. |
||||
|
||||
Фундаментной ленты я не видел, но говорят, что есть. Все, что видно это фбс 500 шириной, заглубленный ниже глубины промерзания, по нему кирпичный пояс (похоже не армированный). Посчитал наиболее неблагоприятный вариант, что ФБС 500 и является фундаментом. Получил давление под подошвой 1,85кг/кв.см. По-моему не плохо.
Вот про швеллеры, сваренные ежиком, я к сожалению не понял. Можно поподробнее? Это не тоже самое, что и я хотел? по сути дела, если я введу балки из швеллеров по контуру дома и сварю их между собой, то это будет даже лучше, чем монолитный пояс? Его проще изготовить, правда, наверное, подороже выйдет? А оперев на металлические стойки, получатся те же жб колонны, про которые Вы говорите. Все таки с монолитом я не всю технологию понимаю. Балки подвесим, а стены? или от балки до балки пустить типа перемычки, на которые опереть стены и они подвесятся вместе с балками? Сейчас на смятие кладки анкерами прикину. А зачем долбить впол блока? Если балки будут подвешены, зачем не сделать срау на всю толщину? А бетон можно будет залить, если бетононасоса не будет? Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 19.09.2010 в 23:59. |
||||
|
||||
Есть - которые держатся.
Ну, да. И проверять узлы на эластичность. Цитата:
На существующий фундамент поставить не могли - он был ненадлежащий. Порнографией считаю потому, что если делать по-умному, то этого делать бы не пришлось. Лишние затраты усилий, средств и времени.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 20.09.2010 в 14:14. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Усиление монолитных железобетонных стен | ильдус | Железобетонные конструкции | 9 | 19.03.2010 20:11 |
Армирование стен из пенобетона | cheburawka | Железобетонные конструкции | 7 | 15.09.2009 23:04 |
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.11.2007 08:01 |