Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2016, 11:14 #1
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,068

Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? Эксперт требует выполнить расчет на аварийную ситуацию с выключением из работы колонны. Как выполнить такой расчет для сооружений указанных в заголовке темы - маяк - одна колонна, рекламный щит - одна колонна, флагшток - один стержень.... всё это хозяйство находится на территории площадки опасного производственного объекта и попадает под требования документов регламентирующих наличие аварийной ситуации. Что делать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 5120
 
Непрочитано 13.01.2016, 11:25
2 | #2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


что, объект един в трех обличьях?

дебилизм подходов к аварийной ситуации умиляет - а выкинуть пилон вантового моста не просят?

если невысокий рекл. щит - очерти круглую зону возможного падения - даст бог, ничего,кроме дороги не пострадает

маяк - многократный запас прочности или поставь две колонны с возможностью выкидывания одной - при высоте маяка метров 12 - раз плюнуть

флагшток - то-же, что с маяком, можно добавить расчалки.

и вообще - хай эксперт под подпись сформулирует свои требования - ты их выполнишь с опорой на документ и дебилом будешь выглядеть уже не ты, а эксперт
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 11:30
#3
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


alexfr, спасибо за ответ.

Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
если невысокий рекл. щит - очерти круглую зону возможного падения - даст бог, ничего,кроме дороги не пострадает
Ну вообщем-то да... придется ему упасть.

Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
маяк - многократный запас прочности или поставь две колонны с возможностью выкидывания одной - при высоте маяка метров 12 - раз плюнуть
В сечении круглый из кирпича.... , т.е. без каркаса

Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
флагшток - то-же, что с маяком, можно добавить расчалки.
Тесно на ГП в пятно попадают куда нельзя фундамент оттяжки вкорячить... тоже , видимо, ронять его придется...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 12:01
1 | #4
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639053&postcount=5

может эта ссылка поможет
GARU вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 12:19
1 | #5
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


фахверк, есть большой опыт подобных вещей. скинул файл в личку.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 12:27
1 | #6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Мы тоже пользуемся "Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного производственного этот объект, а не все территория организации в целом".
Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню.
На производстве часто бывает, что здание попадает в зону взрывного действия чего либо, но даже при этом рассчитываются на взрывную волну только операторные и пр, где есть люди, а всякие эстакады мачты флагштоки нет
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 12:30
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню.
Так ведь и не раз уже сталкивались с тем, что эксперт всё под одну гребенку укладывает... как ему противостоять и доказать что
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
не надо относить к повышенному (I) уровню.
ряд объектов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 12:48
1 | #8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Мы пользуемся документом который выложен http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639053&postcount=5
У вас в задании что написано, уровень отв определяет заказчик и проектировщик, или заказчик хочет флагшток повышенного уровня отв? Мы тогда пытаемся убедить, что бы прописали нормальный ур ответственности, с применением нагрузок как для повышенного уровня, гамма 1,1-1,2. тогда и прогрес разрушения и по геологии упрощается, и заказчик доволен, прочную вещь получил
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 13:28
#9
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1490268&postcount=12
Бугога
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 15:26
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Трафарет, ну а что делать..... время нынче такое.... уныние....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2016, 16:08
1 | #11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Щит полюбас надо на обрушение рассчитать http://dwg.ru/bsk/4640
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
расчет рекламного щита - по какому из методов? Zveka Конструкции зданий и сооружений 37 29.04.2022 18:53
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) Manuel Конструкции зданий и сооружений 9 18.10.2011 17:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44