19.05.2022, 15:44 | #1 | |
Трещины в фундаменте плита ж/б с ребрами вниз
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 1982
|
|
||||
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4
|
Цитата:
но на следующий день был сильный ветер и пленку сорвал с фундамента. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Есть причины для беспокойства? Или все в пределах норм для двухэтажных домов? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ширина трещин до 1 мм. После дождя в этом месте лужа глубиной 1 см. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
ну скорее всего размолаживали смесь, или еще какие проблемы при укладке.
Усдочные трещины бывают и больше. вариантов немного - удалить то что легко разбивается перфоратором и заделать цпс. Ну и надеяться что был заложен запас. |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Дык автор наверняка их замазывал, а они растут. Вот и хочет разобраться, будут они развиваться при дальнейшем нагружении фундамента.
Если даст инфу о технологии подготовки основания под фундамент, можно будет спрогнозировать дальнейшую судьбу фундамента, не прибегая к экстрасенсорике...) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.05.2022
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Возможно под плитной частью (центром плиты) песчаная подушка уплотнена сильнее, чем под наружными рёбрами и верх плиты оказался в растянутой зоне.
Подтопление основания в осях В-Г тоже могло привести к деформациям фундамента. Можно поставить маяки и поэтапно пригрузить часть здания с трещинами нагрузкой не более проектной. Результат может быть сразу после начала нагружения. Если трещины не будут прогрессировать, стройте дальше, но жёсткость коробки придётся повысить (анкеровка плит, армирование кладки), дренаж и водоотведение срочно. Утепление плиты на случай зимовки тоже не помешают. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона | Zeliboba555 | Каменные и армокаменные конструкции | 125 | 26.07.2020 22:59 |
Трещины в перекрытии! На сколько критичны? | Юрий917 | Железобетонные конструкции | 29 | 19.10.2019 11:56 |
Серия Хрущевки? Ребристая плита ребрами вверх, кирпич, 4 этажа | Анатолий Лев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.09.2019 12:34 |
Фундаментная плита, трещины в верхней зоне. | Maxa | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2013 11:59 |
ребристая плита ребрами вверх | Lheu | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 04.06.2009 16:55 |