Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?

Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2022, 08:33 #1
Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?
istud1327
 
Регистрация: 23.05.2022
Сообщений: 2

Доброго времени суток.
Коллеги поделитесь опытом, как выйти из ситуации, которая сложилась при строительстве десятиэтажного жилого дома. Заказчик в одном лице и подрядчик начал строить дом без геодезиста и технадзора, после заливки плиты перекрытия второго этажа, работы приостановлены после требования ИГАСН, заказчик пригласил геодезиста, что бы сделать исполнительную схему. По схеме видно, что диафрагмы имеют отклонение до 6-7 сантиметров на каждом этаже. Так как по проекту используются диафрагмы, то думаю, что делать обоймы не стоит. Просмотреть коэффициент запаса при расчёте диафрагм я не могу, так как сам дилетант в этом деле. Спасибо если откликнитесь. Исполнительную прикрепляю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
2лот РР (2).dwg (297.9 Кб, 20 просмотров)


Последний раз редактировалось istud1327, 23.05.2022 в 13:19.
Просмотров: 1071
 
Непрочитано 23.05.2022, 10:27
#2
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Почему бы не обратиться к разработчику проекта? Он и запасы и нагрузки знает.
StoroG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 13:16
#3
istud1327


 
Регистрация: 23.05.2022
Сообщений: 2


Обращался, ничего внятного от них не получил.
istud1327 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 14:27
#4
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


СП 70 ковырять надо. Можно сослаться на отклонения арматуры.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 14:50
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Отклонение (больше допусков) = усиление, подтверждающие расчеты что усиления достаточно, и прохождение экспертизы.
Либо обоснование расчетом, что усиление не требуется и прохождение экспертизы.
В любом случае вся дорога идет к проектировщику через заказчика. Пишите официальное письмо, мол так и так, при выполнении работ накосячили и диафрагмы стоят криво, чаво дальше делать не знаем, подскажите, исполнительную съемку прилагаем. И ждете ответа.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от istud1327 Посмотреть сообщение
начал строить дом без геодезиста
Цитата:
Сообщение от istud1327 Посмотреть сообщение
заказчик пригласил геодезиста, что бы сделать исполнительную схему
Если только на исполнительные звать геодезиста, то проблем еще будет ООЧЕНЬ много.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2022, 16:52
| 1 #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Вариантов не много:
1) подтверждать проектировщиком, что с учетом отклонений несущая способность обеспечена;
2) усиление;
3) демонтаж
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? ДядяЛеня Конструкции зданий и сооружений 37 14.01.2016 17:04
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06