Цитата:
Но все это - упрощенный расчет на горизонтальные силы типа ветровое, торможение, сейсмика и т.д., без учета конкретики работы швеллера на малом скате. На малом скате и скатные мизерные (cos7=0,99), там считать-то нечего. Нас интересует реальное распределение срезающих усилий не столько от ветра и т.д., сколько от скатной+от кручения при изгибе. Причем (я это уже повторяю много раз) - срез от кручения направлен в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ от скатного среза направлении. Это справедливо при уклонах до 13 градусов и при расположении швеллеров рогами вверх по скату. Видимо, Ваши 120 кг можно считать в запас. Т.е. мы на данный момент КАК БЫ получили кратный запас в самой напряженной точке крепления. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
eilukha Цитата:
К слову, карнизные, коньковые и иногда промежуточные приходится сдваивать (не именно в коробочку, можно и в двутавр) из-за использования прогонов в качестве распорок системы связей. Многие идут совершенно иным путем: вешают автономную систему распорок, вешают автономную систему тяжей и т.д. - а чо вдруг эксперт вапрос задаст, а вдруг навернется, а мало ли что... Смешно например когда в здании 12х24 видишь сдвинутые на 500 мм внутрь рамы с дополнительными фахверковыми колоннами у основных колонн...а так же например в здании 12х12 горизонтальные связи по обоим торцам...или продольные горизонтальные связи при кране 3,2 тонны...и т.д. На всякий панимаш случай. И да - никто так и не сказал - каким расчетом по каким документам/методикам обосновываются тяжи? Вы их там на што щитаете-то? Почему тяж из ф16, а не из ф20 или ф12? А? Из-за гаек, да? А откуда взята расстановка отверстий в узле? А стенка пощимтана на локальную в месте крепежа - вдруг вырвет стенку-то тонкую? А?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.08.2019 в 09:06. |
||||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Мы говорим немного на разных языках. Если систему рассматривать как балку с поясами - прогонами и стенкой их сэндвичей, то прогоны будут работать на изгиб от нормальной нагрузки и воспринимать поясные усилия от скатной составляющей (мизерные, как показал IBZ) Я вообще, не Вас имел ввиду, а тех кто слепо... Не только. Для меня Линдаб, когда я лет д-цать узнал о них (коллега строил в компании со шведом, который возид и Линдаб на свои объекты) - это прежде всего жестянка. Гнутые несущие оцинкованные профили, профнастил, кровельные системы, очень хорошие термопрофили, в которых в отличие от ИНСИ отверстия выдавливаются образуя вуты повышающие жесткость стенки... В России строительное направление представляет Астрон. Я применил "Линдаб" как имя нарицательное и похоже промахнулся (или они по ходу от тяжей отказались). Бывает не смешно, когда потом приходится удлинять здание и разбирать торец. Сам недавно столкнулся с подобным. Слава богу, что пролет был небольшим и получилось малой кровью преобразовать торцевые балки в ферму. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.08.2019 в 23:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2019 в 13:20. |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Йа:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
сами строили и сами проектировали.
У нас сендвичи часто текли по саморезам, рабочие в течении 2 лет по гарантийке ездили герметиком подмазывали. В общем я за сендвич чтоб использовать только как теплоизоляционное покрытие. А то саморезы расшатываются, резиновая прокладка под головкой самореза сгнивает, и они потом текут. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Первый раз слышу, что по саморезам течет. Обычно плохая герметизация коньковых/карнизных узлов, сифонят, конденсат копится и смерзает снаружи.
Но штоп под винтами текло...никогда. Цитата:
Цитата:
Скорее это неправильные винты, неправильные монтажники, или как.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Подтверждаю было дело. Вдоль швов панелей и по винтам. То ли в панелях дело было, то ли в "професьоналах", а может и то и другое. Покрыто мраком тайны. Когда я поднялся на кровлю швы и саморезы проклеены техноэластом. А снизу в помещении потеки. По саморезам не по всем капало, но народ перебдел и заклеил все. А после решили не мелочиться еще 150 утеплителя дунули и ПВХ мембрану. Вот как бывает.....
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я ни разу сэтим не встречался. А панелей было в жизни 100500 тыщ кв.км... Вот карнизы - да. Там бывает иногда проблема, с сосульками....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Сравнение схемы с тяжами и без тяжей (панели вместо тяжей).
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Даже при таком сравнении - спаренный прогон недоиспользован (К исп ~40%), усилия в винтах максимум 180 кг, перемещения сопоставимы. 3. В схеме с тяжами проверка проведена при неверных расчетных длинах - для изгиба расчетная длина не 1 м, а 3м (и это при условии, что от потери ПФИ тяжи ПОМОГАЮТ правильно, т.е. согласно СП - раскреплена должна быть сжатая полка, а не стенка). При правильной проверке Кисп=1,31, т.е. прогоны потеряли устойчивость ПФИ. Возможно, имелось ввиду ТАКИ работа панелей плюсом к тяжам? 4. Все равно молодец, что борешься и крепнешь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не тяжи, а панели. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Упорство, достойное барана. Расчетная схема должна максимально соответствовать реальной работе конструкции - это же азы...
По уму, полноценная схема должна быть в оболочках, для учета кручения прогонов. Панель должна быть задана как трехслойная конструкция. И т.д. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что ты хотел своими псевдорасчетами показать, ни капли не понятно. Посыл-то твой какой? Дай знать, намекни что ли, раз прямо стесняешься озвучить...
__________________
Воскресе |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Правильный вывод. Цитата:
Цитата:
Цитата:
А как же теперь с правильным выводом: "сэндвич раскрепляет"? Типа с дополнением "но сам разрушается"?
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Больше, но не порядок и "упругий" расчет здесь не хороший иллюстратор. Вообще соединения очень редко считают в упругой стадии. Фактическое перераспределение усилий значительно выравняет усилия среза в винтах, расположенных в разных зонах.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как быть с раскреплением из плоскости? | kosta1989-2012 | SCAD | 6 | 13.08.2012 15:41 |