Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 08:13
Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости
Kosyak
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232

Добрый всем день! Вопрос, собственно, в теме. Можно ли считать, что кровельная панель "сэндвич" уменьшает расчетную длину прогона из плосости изгиба? толщина панели 150 мм
Просмотров: 102012
 
Непрочитано 14.08.2019, 08:58
#321
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
[color="Blue"]
8.3.1 В соединениях листов настила на опорах и между собой распределение продольной силы между крепежными элементами принимается равномерным.
8.3.4 В поперечных диафрагмах расчетные срезающие усилия на соединения можно определять как в однопролетной балке двутаврового сечения с гофрированной стенкой из профилированного настила и поясами в виде верхних поясов стропильных ферм или ригелей поперечных рам, расположенных по продольным краям этих диафрагм.
При изгибе диафрагм в своей плоскости допускается, что стенка из профилированного настила воспринимает только сдвигающие усилия, а верхние пояса ферм или ригелей испытывают дополнительное сжатие или растяжение (рисунок 16).
Погонное сдвигающее усилие в настиле от равномерно распределенной горизонтальной нагрузки qr в плоскости диафрагмы определяется по формуле:
t = Qг*L / 2B

где L - пролет (в нашем случае шаг ферм = 6м,
В - ширина диафрагмы (в нашем случае длина ската между коньковым и карнизным прогонами).
В п.8.3.4 предлагается срезающее усилие на винты определять как сдвигающие в "поясном шве" балки - тут сидит сдвиговая жесткость. Так-то посыл верный - при таком подходе обязательно получим в пролете прогона малый срез, у опоры прогона - большой, как и должно быть.
Но все это - упрощенный расчет на горизонтальные силы типа ветровое, торможение, сейсмика и т.д., без учета конкретики работы швеллера на малом скате. На малом скате и скатные мизерные (cos7=0,99), там считать-то нечего. Нас интересует реальное распределение срезающих усилий не столько от ветра и т.д., сколько от скатной+от кручения при изгибе. Причем (я это уже повторяю много раз) - срез от кручения направлен в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ от скатного среза направлении. Это справедливо при уклонах до 13 градусов и при расположении швеллеров рогами вверх по скату.
Видимо, Ваши 120 кг можно считать в запас. Т.е. мы на данный момент КАК БЫ получили кратный запас в самой напряженной точке крепления.
Цитата:
я против его идеализации в таком подходе - "надо ставить обязательно, раз об этом сказано у Катюшина"
Не нужно недоговаривать - я сказал, РАЗ НЕ РАССЧИТАНО. Вот Вы расчетом (ну хоть таким) обосновали, что никто не срезается - вперед, не ужесточайте коньковый прогон.
Цитата:
Увы, большинство воспринимает именно как "как к сборнику готовых рецептов или инструкций" и даже нечто большее
Да не, не надо драматизировать. Народ просто находит отклик своим ожиданиям - проектировщик до расчетов чует, что тут должно быть вот так, и видит в книге, что именно так. Оттуда и частые обращения к книге. Других-то нет. Например, СТО 0043-2005 - это переписанные РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ 1980-го года. А можно было бы СТО по панелям разработать, за 40-то лет...
Цитата:
...тяжи можно увидеть на потолке многих линдабоподобных систем...
Линдаб - это вроде вентиляция.
Цитата:
... Да Вы и сами наверняка не раз видели в проспектах зарубежных фирм.
Тяжи всуе не видел. Связии гибкие с преднатягом - да, везде, вместо наших жестких крестовых, посчитанных на сжатие.
eilukha
Цитата:
А что делать при односкатной кровле? - кто умный ответит?
Отвечено уже (умными/неумными, не суть важно) - швеллер сдваивается, таким же швеллером, в коробку. Просто и сердито, даже опорный узел можно не менять (обрезать второй швеллер). Вешай скатных скока влезет, не согнешь однако.
К слову, карнизные, коньковые и иногда промежуточные приходится сдваивать (не именно в коробочку, можно и в двутавр) из-за использования прогонов в качестве распорок системы связей.
Многие идут совершенно иным путем: вешают автономную систему распорок, вешают автономную систему тяжей и т.д. - а чо вдруг эксперт вапрос задаст, а вдруг навернется, а мало ли что...
Смешно например когда в здании 12х24 видишь сдвинутые на 500 мм внутрь рамы с дополнительными фахверковыми колоннами у основных колонн...а так же например в здании 12х12 горизонтальные связи по обоим торцам...или продольные горизонтальные связи при кране 3,2 тонны...и т.д. На всякий панимаш случай.
И да - никто так и не сказал - каким расчетом по каким документам/методикам обосновываются тяжи? Вы их там на што щитаете-то? Почему тяж из ф16, а не из ф20 или ф12? А? Из-за гаек, да? А откуда взята расстановка отверстий в узле? А стенка пощимтана на локальную в месте крепежа - вдруг вырвет стенку-то тонкую? А?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.08.2019 в 09:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 12:31
#322
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
без учета конкретики работы швеллера на малом скате. На малом скате и скатные мизерные (cos7=0,99), там считать-то нечего. Нас интересует реальное распределение срезающих усилий не столько от ветра и т.д., сколько от скатной+от кручения при изгибе. Причем (я это уже повторяю много раз) -
Скатные не такие уж и мизерные sin7 =~0.1. Но это к делу не относится - так, к слову.
Мы говорим немного на разных языках. Если систему рассматривать как балку с поясами - прогонами и стенкой их сэндвичей, то прогоны будут работать на изгиб от нормальной нагрузки и воспринимать поясные усилия от скатной составляющей (мизерные, как показал IBZ)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно недоговаривать....
Да не, не надо драматизироват
Я вообще, не Вас имел ввиду, а тех кто слепо...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Линдаб - это вроде вентиляция.
Не только.
Для меня Линдаб, когда я лет д-цать узнал о них (коллега строил в компании со шведом, который возид и Линдаб на свои объекты) - это прежде всего жестянка.
Гнутые несущие оцинкованные профили, профнастил, кровельные системы, очень хорошие термопрофили, в которых в отличие от ИНСИ отверстия выдавливаются образуя вуты повышающие жесткость стенки...
В России строительное направление представляет Астрон.
Я применил "Линдаб" как имя нарицательное и похоже промахнулся (или они по ходу от тяжей отказались).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смешно например когда в здании 12х24
Бывает не смешно, когда потом приходится удлинять здание и разбирать торец. Сам недавно столкнулся с подобным. Слава богу, что пролет был небольшим и получилось малой кровью преобразовать торцевые балки в ферму.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.08.2019 в 23:03.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 13:12
#323
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
швеллер сдваивается
  1. Тяжи будут легче и эффективнее.
  2. Коробка будет гнить внутри и вытекать разводами ржавчины из прерывистых швов (сплошными швами коробку не варят).
  3. Для длинных скатов эффективность тяжей снижается, т. к. они вытягиваются (и прогоны прогибаются в плоскости ската), аналогичные деформации (от прогиба коробки в плоскости ската) на порядок будут больше (потому как там продольная деформация, а тут изгиб), соответственно эффектность коробок под большим вопросом из-за малой жёсткости.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.08.2019 в 13:20.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 20:02
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Йа:
Цитата:
скатные мизерные (cos7=0,99)
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Скатные не такие уж и мизерные sin7 =~0.1.
Цитата:
Мы говорим немного на разных языках.
Тригонометрия называется. Результат один.
Цитата:
Бывает не смешно, когда потом приходится удлинять здание и разбирать торец.
Реконструкция - на момент проектирования это явление из будущего, и проектами не предусматриваются расходы на всевозможные судьбы в будущем. Проектом могут предусматриваться поэтапное строительство и т.д. Это все прописывается в ТЗ.
Цитата:
Мы говорим немного на разных языках. Если систему рассматривать как балку с поясами - прогонами и стенкой их сэндвичей, то прогоны будут работать на изгиб от нормальной нагрузки и воспринимать поясные усилия (мизерные, как показал IBZ)
Дык как тогда вы по СТО (Рекомендациям) считали? Там же именно такой подход...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2019, 23:02
#325
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там же именно такой подход...
И я склоняюсь, что он верен в большинстве случаев и для сэндвича.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 12:39
#326
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


сами строили и сами проектировали.
У нас сендвичи часто текли по саморезам, рабочие в течении 2 лет по гарантийке ездили герметиком подмазывали.
В общем я за сендвич чтоб использовать только как теплоизоляционное покрытие.
А то саморезы расшатываются, резиновая прокладка под головкой самореза сгнивает, и они потом текут.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 12:47
#327
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


neopitniy, тяжи были?
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
прокладка под головкой самореза сгнивает
- саморезы плохие.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
за сендвич чтоб использовать только как теплоизоляционное покрытие
- а сверху профнастил?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 12:53
#328
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а сверху профнастил?
в смысле тепло-гидроизоляционное покрытие

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
тяжи были?
при швелерах тяжи ставили
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 12:55
#329
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
тепло-гидроизоляционное покрытие
- а что тогда исключая?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 13:02
#330
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что тогда исключая?
исключая работу сендвичей вместо связей и распорок.
Не ну есть там усиленные сендвичи, сборные корытообразные, те прочнее.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 16:27
#331
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
... У нас сендвичи часто текли по саморезам,..
Первый раз слышу, что по саморезам течет. Обычно плохая герметизация коньковых/карнизных узлов, сифонят, конденсат копится и смерзает снаружи.
Но штоп под винтами текло...никогда.
Цитата:
саморезы расшатываются
Что-то неординарное...
Цитата:
резиновая прокладка под головкой самореза сгнивает
что-то нереальное...EPDM шайбы в принципе не гниют, они могут от ультрафиолета состариться. Но штоп за 2 года сгнили...
Скорее это неправильные винты, неправильные монтажники, или как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 16:50
#332
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но штоп под винтами текло...никогда.
Подтверждаю было дело. Вдоль швов панелей и по винтам. То ли в панелях дело было, то ли в "професьоналах", а может и то и другое. Покрыто мраком тайны. Когда я поднялся на кровлю швы и саморезы проклеены техноэластом. А снизу в помещении потеки. По саморезам не по всем капало, но народ перебдел и заклеил все. А после решили не мелочиться еще 150 утеплителя дунули и ПВХ мембрану. Вот как бывает.....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 17:00
#333
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Подтверждаю было дело. Вдоль швов панелей и по винтам. То ли в панелях дело было, то ли в "професьоналах", а может и то и другое. Покрыто мраком тайны. Когда я поднялся на кровлю швы и саморезы проклеены техноэластом. А снизу в помещении потеки. По саморезам не по всем капало, но народ перебдел и заклеил все. А после решили не мелочиться еще 150 утеплителя дунули и ПВХ мембрану. Вот как бывает.....
Ну, это точно дело было в "професьоналах".
Я ни разу сэтим не встречался. А панелей было в жизни 100500 тыщ кв.км...
Вот карнизы - да. Там бывает иногда проблема, с сосульками....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 13:40
#334
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Сравнение схемы с тяжами и без тяжей (панели вместо тяжей).
Вложения
Тип файла: spr Прогоны.SPR (7.1 Кб, 104 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 22:39
#335
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сравнение схемы с тяжами и без тяжей (панели вместо тяжей).
1. Сравнение неполное - не учтена сдвиговая жесткость панелей, причем сшитых меж собой. При корректной схеме картина усилий и перемещений будет совершенно иной.
2. Даже при таком сравнении - спаренный прогон недоиспользован (К исп ~40%), усилия в винтах максимум 180 кг, перемещения сопоставимы.
3. В схеме с тяжами проверка проведена при неверных расчетных длинах - для изгиба расчетная длина не 1 м, а 3м (и это при условии, что от потери ПФИ тяжи ПОМОГАЮТ правильно, т.е. согласно СП - раскреплена должна быть сжатая полка, а не стенка). При правильной проверке Кисп=1,31, т.е. прогоны потеряли устойчивость ПФИ. Возможно, имелось ввиду ТАКИ работа панелей плюсом к тяжам?
4. Все равно молодец, что борешься и крепнешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2019, 23:41
#336
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не учтена сдвиговая жесткость панелей
  1. И не собирался её учитывать.
  2. Если её учесть, то в саморезах максимальное усилие будет на порядок больше (в приопорных зонах).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
схеме с тяжами проверка проведена при неверных расчетных длинах
- для меня верно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
тяжи ПОМОГАЮТ
- не тяжи, а панели.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 08:22
#337
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...И не собирался её учитывать...
Упорство, достойное барана. Расчетная схема должна максимально соответствовать реальной работе конструкции - это же азы...
По уму, полноценная схема должна быть в оболочках, для учета кручения прогонов. Панель должна быть задана как трехслойная конструкция. И т.д.
Цитата:
...Если её учесть, то в саморезах максимальное усилие будет на порядок больше (в приопорных зонах)...
Т.е. 1,8 тс? Т.е., на 100500 реальных объектах крепления давно и гарантированно срезаны?
Цитата:
- для меня верно.
У тебя своя неземная физика?
Цитата:
- не тяжи, а панели.
Первая схема - с тяжами. Т.е. ИГНОРИРУЯ панели. Или ТАКИ панели раскрепляют прогон?
Что ты хотел своими псевдорасчетами показать, ни капли не понятно. Посыл-то твой какой? Дай знать, намекни что ли, раз прямо стесняешься озвучить...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 08:28
#338
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. ИГНОРИРУЯ панели (как диска). Или ТАКИ панели раскрепляют прогон?
- так.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1,8 тс?
- это Ваши подсчёты.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
срезаны?
- смята обшивка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:08
#339
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
"ИГНОРИРУЯ панели (как диска). Или ТАКИ панели раскрепляют прогон?" - так.
Наконец-то. Сразу бы сказал, что сдаешься.
Правильный вывод.
Цитата:
- это Ваши подсчёты.
Да не, не мои, а Ваши:
Цитата:
Если её учесть, то в саморезах максимальное усилие будет на порядок больше
Усилие (максимальное на шуруп) в Вашей схеме 180 кг, умножаем на "порядок", получаем 1,8 тс.
Цитата:
- смята обшивка.
Т.е. разрушенное крепление.
А как же теперь с правильным выводом: "сэндвич раскрепляет"? Типа с дополнением "но сам разрушается"?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:57
#340
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если её учесть, то в саморезах максимальное усилие будет на порядок больше (в приопорных зонах).
Больше, но не порядок и "упругий" расчет здесь не хороший иллюстратор. Вообще соединения очень редко считают в упругой стадии. Фактическое перераспределение усилий значительно выравняет усилия среза в винтах, расположенных в разных зонах.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли панели сэндвич раскреплением прогона из плоскости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как быть с раскреплением из плоскости? kosta1989-2012 SCAD 6 13.08.2012 15:41
Подскажите расчетную длину раскосов прогона из плоскости! Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2011 14:38
Допускается ли деревянную обрешетку считать раскреплением стропильной ноги(или пояса фермы) из плоскости? SergeyAB Деревянные конструкции 1 31.01.2010 17:19
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15