Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?

Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2014, 17:44
Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?
h5r32
 
СПб
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 843

Собственно вопрос в заголовке. Интересует опыт таковых расчетов , совет по литературе по данному вопросу. Просто на данный момент есть мк карска 2 пролета по 6м , 2 этажа по 3м , колонны жестко , ригели шарнирно + продольные связи. Перекрытия жб по профлисту . Развор с экспертов сводится к следующему : "уберите колонну, покажите усилия и перемещения" . Я убираю колонну , виду как рама падает, как может быть по другому я не представляю. Или задача состоит в простом "показе" этих самых перемещений? . Спасибо заранее.
Просмотров: 78558
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:13
#321
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
EC требуют расчитывать риски для конструкций. Методика расчета приведена в EN 1991-1-7-2009 B.9.2. На основании показателя риска дальше решается вопрос о расчете на прогрессирующее.
ясно, значит у нас нормы писали агенты ЦРУ, потому что им вот вылож и полож этот расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:16
#322
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
кстати а у буржуев тоже такие требования по прогрессирующему обрушению есть или подобные, никто не в курсе?
есть. более того - эта тема пришла к нам от них. при этом мы от них прилично отстаем по качеству/"адекватности" норм на прогрессирующее обрушение.

https://dwg.ru/b/d1985/104

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Есть мнение что внес это требование враг народа работающий на империалистическую разведку
это не так. все было по Черномырдину - хотели как лучше, получилось как всегда
faysst вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 20:03
#323
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
EC требуют расчитывать риски для конструкций. Методика расчета приведена в EN 1991-1-7-2009 B.9.2. На основании показателя риска дальше решается вопрос о расчете на прогрессирующее.
Хм, я совсем запутался, тоже считаю что изначально нужно посчитать риски, а уж потом принимать меры и не обязательно по усилению, а к примеру по предотвращению...
Но тут выше возражают...

Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
нет. прогнозирование - это ошибочная предпосылка. нельзя ничего спрогнозировать.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 20:19
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


По моим прогнозам, чему быть, того не миновать.
Или нужно принять закон о противовандальности исполнения всех объектов, т.е. признать, что наконец Чел превратился в объезъяну с гранатой.
Или не мычать что-то туманно-неопределенное о недопущении в случае... В случае чего???
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 20:24
#325
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В случае чего???
Самый главный вопрос, который имхо, должны решать НЕ строители, а специально обученные люди, ну а строители, уже по конкретному ТЗ, должны считать и строить, тогда в этом есть хоть какой то смысл...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 22:16
1 | #326
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
EC требуют расчитывать риски для конструкций. Методика расчета приведена в EN 1991-1-7-2009 B.9.2. На основании показателя риска дальше решается вопрос о расчете на прогрессирующее.
Воооот! Посчитал риск а потом подумал - а надо ли мне оно?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ясно, значит у нас нормы писали агенты ЦРУ, потому что им вот вылож и полож этот расчет
нет, это не агенты ЦРУ, это враги народа. и НКВД закрылось, сообчит значица некуда о контре.
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
это не так. все было по Черномырдину - хотели как лучше, получилось как всегда
тут ведь как говрится в народе -простота хуже воровства, да-с.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или не мычать что-то туманно-неопределенное о недопущении в случае... В случае чего???
Offtop: Стандартный ответ Государева человека в таких случаях - мол мы не комментируем Государев указ, а лишь проверяем бумаги с рисунками слюдяной фабрики на соответствие сказаний о строительных укладах кои перечислены в Государевом Указе 384, на основе соблюдения коего обеспечивается безопасность строений оной фабрики, яко зело опасных.
А буде тебе мил человек сие не по нраву - пиши челобитную на Высочайшее имя и неси сам знаешь в какой приказ, авось дьяки тамошние милостивее нас будут.
А посему Слово и Дело мил человек, Слово и Дело Государевы за нами.


Так то вот добрые люди.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 22.11.2016 в 22:26.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 07:11
#327
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я недопонял только что: СП 56.13330, в т.ч. его п.5.1, действует с 2010 года, а нынче 2016, если не ошибаюсь - так с чего это сегодня только спохватились-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 17:29
#328
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Подниму тему. Кто-нибудь смог пройти экспертизу?
ГГЭ требует чтоб в одноэтажном промздании при обрушении колонны, все остальное осталось стоять как ни в чем не бывало!
Обрушение только одного пролета их не устраевает, аварийной ситуацией, со слов эксперта, может быть только разрушение несущей колонны - разрушение любого другого элемента - не устраевает, никаких дополнительных нагрузок на колонну(наездов, ударов автотранспорта) - только разрушение колонн.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 17:35
#329
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
может быть только разрушение несущей колонны - разрушение любого другого элемента - не устраевает, никаких дополнительных нагрузок на колонну(наездов, ударов автотранспорта) - только разрушение колонн.
Ага, так и вижу ферму, повисшую на прогонах
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 17:38
| 1 #330
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
ГГЭ требует чтоб в одноэтажном промздании при обрушении колонны, все остальное осталось стоять как ни в чем не бывало!
А основание для такого требования?!
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:26
#331
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А основание для такого требования?!
п.5.1 СП 56
Здание нормального уровня ответственности, обычный металлокаркас
Доводы о том, что согласно ФЗ 384 аварийная ситуация рассматривается только для повышенного уровня - тоже для эксперта не аргумент
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:30
#332
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
п.5.1 СП 56
Один пролет упал, локальное разрушение есть, прогрессирующего нет. Против прогрессирующего - дополнительные вертикальные связи по колоннам, чтоб соседние рамы оставались устойчивыми после падения одной из них. Пусть попробует аргументировано доказать, что падение одной рамы - есть разрушение прогрессирующее. Хотя бы прогресс в разрушении пусть найдет.
 
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:44
#333
masterlame


 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Один пролет упал, локальное разрушение есть, прогрессирующего нет. Против прогрессирующего - дополнительные вертикальные связи по колоннам, чтоб соседние рамы оставались устойчивыми после падения одной из них. Пусть попробует аргументировано доказать, что падение одной рамы - есть разрушение прогрессирующее. Хотя бы прогресс в разрушении пусть найдет.
Так и сделали, поставили дополнительные связи и предоставили расчет, по результатом которого видно, что при обрушении одной поперечной рамы остальные стоят

ответ эксперта примерно следующий: согласно ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций" прогрессирующим разрушением называется последовательное (цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего сооружения или его ЧАСТЕЙ вследствие начального локального повреждения. Соответственно падение фермы при потери колонны - уже прогрессирующее разрушение, так как разрушается ЧАСТЬ здания.
masterlame вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:46
| 1 #334
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Здание нормального уровня ответственности, обычный металлокаркас
Доводы о том, что согласно ФЗ 384 аварийная ситуация рассматривается только для повышенного уровня - тоже для эксперта не аргумент
В такой ситуации только жесткая позиция, встреча с руководством и официальные письма. Все остальное без толку
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:52
#335
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Доводы о том, что согласно ФЗ 384 аварийная ситуация рассматривается только для повышенного уровня - тоже для эксперта не аргумент
А всё потому что в ПП1521 кто-то пункт 5.1 СП 56 вписал в обязательные. Теперь этот пункт по крутости имеет уровень самого ФЗ 384.

Цитата:
Сообщение от masterlame Посмотреть сообщение
Соответственно падение фермы при потери колонны - уже прогрессирующее разрушение, так как разрушается ЧАСТЬ здания
До абсурда тут рукой подать. Если разрушить опорный раскос фермы - то ферма упадет. Если убрать подкрановую консоль с колонны - упадет подкрановая балка. Балка - часть здания. Прогрессирующее!
 
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:57
#336
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение

До абсурда тут рукой подать. Если разрушить опорный раскос фермы - то ферма упадет. Если убрать подкрановую консоль с колонны - упадет подкрановая балка. Балка - часть здания. Прогрессирующее!
именно так и будет, скажет делайте неразрезную подкрановую балку, и чтобы он 2-ой пролет несла на нормативные нагрузки. Ну а про ферму или пусть несет без опорного раскоса на нормативные нагрузки или крестовая решетка выход есть всегда, вопрос в финансировании этого бреда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:27
#337
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А всё потому что в ПП1521 кто-то пункт 5.1 СП 56 вписал в обязательные. Теперь этот пункт по крутости имеет уровень самого ФЗ 384.
Я вот знаю одно сооружение, которое реально может обрушиться после воздействия на центральную колонну...При этом, в районе этой колонны предусмотрено постоянное движение технологического транспорта (10и тонных погрузчиков)
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:36
#338
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я вот знаю одно сооружение, которое реально может обрушиться после воздействия на центральную колонну...При этом, в районе этой колонны предусмотрено постоянное движение технологического транспорта (10и тонных погрузчиков)
проблема с прогрессирующим обрушением заключается в том, что в нормах нет четкого указания из-за чего именно данная ситуация наступит(удар погрузчика для того или иного типа здания, падение метеорита, подрыв шахида и т.п.) , соответственно неизвестно какие мероприятия можно было бы выполнить, чтобы это обрушение не учитывать. Скажем от погрузчика можно было бы и колесоотбойники устроить, хотя их и так делают. А вот вероятность того что на скажем мега-охраняемый обьект прорвется смертник, да еще именно центральную колонну подорвет, практически равна 0, но про это нигде в нормах ничего нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:48
#339
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
проблема с прогрессирующим обрушением заключается в том, что в нормах нет четкого указания из-за чего именно данная ситуация наступит(
Нормы у нас те еще...Но в нашем случае все слишком очевидно- одна колонна, на которую опирается конструкция. И вокруг этой колонны крутятся погрузчики...
При этом я указал на ЭТО в заключении специалиста...Так что моя совесть чиста...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:54
1 | #340
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Сейчас предстоит такой расчет впервые) По итогам общения отпишусь, но правда здание четыре этажа два пролета, будочка).
Romegv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выполнял ли кто нибудь расчет МК каркаса на прогрессирующее разрушение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе Syoma SCAD 7 31.10.2020 12:56
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? LAD87 STARK ES 3 02.06.2011 11:46
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad vlasctelin Расчетные программы 2 20.01.2011 21:24