Должное сцепление могло обеспечить поперечное ребрение, но такой настил никто не выпускает. А если б и выпускали - огнестойкость такого перекрытия не пройдет ни по каким пожарным нормам.
Отсюда сто раз на форуме уже сделанный вывод: Настил использовать в качестве арматуры нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
При монтаже профнастила в качестве опалубки балки под профнастилом ставят в несколько раз чаще, чем по проекту, потом ненужные балки/подпорки демонтируют, потому прогиб профнастила будет минимальным.
Профнастил используют в качестве арматуры; профнастил с поперечными насечками катается на просторах СНГ; проводились испытания такой плиты с различными схемами загружений, такой профнастил работает; кроме того, сцепление профнастила с бетоном можно обеспечить анкерами-упорами, Hilti, к примеру, притом Hilti помогает с расчетом таких перекрытий при использовании упоров их фирмы. Есть много информации по поводу таких плит. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Несущий профнастил ТП-85, CKH90Z-1000 и подобные конструкции.
Работает также и обычный, были когда-то давно на руках результаты испытаний плиты с профнастилом перфорированным, и плиты с профнастилом простым, даже без перфорации профнастил работает. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Огнестойкость. В отличие от арматуры в теле бетона, профнастил не защищен от воздействия огня. Нужны допмероприятия. Поэтому обычно его используют как опалубку, не учитывая в расчетах ж.б. конструкции перекрытия.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Volodya, экономить на 8-12 с шагом 188 в одну сторону для того, чтоб потом тратить кучу денег на огнестойкий гипсач или минватные маты и терять полезную высоту? Не очень рационально, мне кажется.
Вот в зданиях IV-V категории REI 15 и REI 0 на перекрытия по ФЗ 123. Там вполне можно применять без защитных мероприятий мне кажется. И то про 15 сомнения есть небольшие. ЗЫ: ТП-85, насколько я понял, катают (или, точнее, гнут) только в пределах Украины. По ckh90z в центральной РФ нашел предложения, интересно. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Подобный профнастил есть у Rannila - Ruukki. И методы расчета.
Все упирается в огнестойкость. Например, там где нет требований или их можно не учитывать (строите частный дом себе "что хочу, то и ворочу") то теоретически можно съэкономить, совместив в профнастиле несъемную опалубку и арматуру. А вообще надо рассчитать стоимость вариантов - обычного с арматурой и съемной опалубкой и несъемной опалубки-профнастила как арматуры. Полагаю, особой экономии не будет, а вот надежность будет ниже из-за меньшей огнестойкости. Выгодой может быть особый внешний вид потолка - в ряде случаев будет смотреться неплохо без отделки - то есть еще будет экономия на отделке потолка.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
К сожалению вынужден Вас огорчить, такой профнастил с выштампами выпускается я года два назад на фирму наткнулся. И руководство у них тогда уже было, а металл они у Сверстали закупали и даже были отмечены, как "надежные партнеры". Правда ссылка на фирму потерялась, так что дерзайте ищите.
Последний раз редактировалось gad, 17.01.2015 в 17:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плиты перекрытия шахты лифта | HEVOD | Расчетные программы | 33 | 11.10.2021 15:37 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |