| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.02.2015, 19:54 | #1 | |
Опирание надколонника на колонну
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 68135
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
а мне вот представляется, что реакция от фермы будет передаваться на колонну практически полностью по одной полке надколонника. А именно - к которой приварен столик.
и у меня имеется скромное мнение, что ребрышко жесткости в колонне приварено под этой полкой (а не под "осью" надколонника") именно по этой причине. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
На мой взгляд не стоит столь сильно заморачиваться на такие тонкости - каждая схема должна иметь определенный баланс детализации. Я бы сделал так - см. приложение. Что можно при необходимости сделать - так это учесть момент в крайних панелях ВП СФ от расцентровки нисходящего опорного раскоса, но это после первого расчета и прорисовки по результатам подбора. Увеличение и насыщение схем такого рода уточнениями на точность результатов влияет мало. Есть исключения, но это не Ваш случай. Достаточно установить ЖВ между стержнем К и НК, нисходящим раскосом и крайней панелью ВП СФ примкнуть шарнирно к НК.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Если здание не высокое и сечение основной колонны будет не очень высоким ( ну в среднем 1/15-1/20 от высоты колонны) то можно обойтись без НК. Если высокая колонна, то сечение мешает нисходящему раскосу. Вариант - ферму опирать сбоку - но для такого очертания фермы а ля молодечка такого конкретного решения встречал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
У Вас нормальное решение предложено. Еще этот пенёчек небольшой даёт возможность отрегулировать положение фермы, т.к. целой основной колонной это трудно делать. Ещё раз повторюсь - не сталкивался когда молодечку сбоку вешали. 95% - на НК. Остальные случаи весьма специфичны - здание многопролетное и разновысотное - встаем сбоку на столик, ну что-то ещё с ходу не придумать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообщем руководствуйтесь ЛенПСКшной серией или самой молодечненской.... там тоже этот момент хорошо проработан. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Накидаете узел и можете выложить если будет необходимость можно обкашлять.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, ну вот выходит что можно. Просто не видел никогда и не встречал. Самому делать не доводилось.... с архитектурой увязать надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Если сечение колонны небольшое, высота фермы тоже, так и делаю, это обычно разного рода небольшие шалаши.
Если большое, или колонна вообще сквозная, то применяю надколонник, он позволяет уменьшить е, сэкономить металл и узел получается более опрятным, это обычно большепролетные шалаши с кранами. Принципиальных отличий наверное нет, разве что е в другую сторону... В общем нужны габариты, для более конструктивных советов. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Логично. Время такое нынче - что попросили то и делаешь. Под конкретику привязываться надо. А то уже и логично балку делать вместо фермы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Для балки ремонтопригодность выше, усиляемость выше, изготовление проще, менее чувствительна к косячным монтажникам..... метров до 15 проще балка.
----- добавлено через 41 сек. ----- Но если нужна красота то можно и арку и купол... и дерево....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, конструктивно. 20ые точ. В. 5.8 или 8.8 в отв. 24-26 мм ( что на болтах не подвисла из-за перекоса). Они фиксационные. Шов ребра на 1.3 х реакции - опять же на случай перекоса. Зазоры по 10-15 мм.
----- добавлено через ~10 мин. ----- в зазоры прокладки там 8-10мм обыкновенную сталь 235ую
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |