| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну

Опирание надколонника на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2015, 19:54 #1
Опирание надколонника на колонну
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый. На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?? И судя по узлу из серии надколонник сварной, можно ли его использовать обычным двутавровым профилем. к примеру 30Б1 и пр. И рациональнее ли вообще этот надколонник, чем к примеру просто поднять выше колонну, и к колонне крепиться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надколонник.jpg
Просмотров: 3441
Размер:	253.6 Кб
ID:	143383  

Просмотров: 68135
 
Непрочитано 08.02.2015, 20:10
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?
Шарнир должен быть на конце жесткой вставки (по сечению опорного ребра фермы). В остальном - правильно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:10
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Шарнир должен быть на конце жесткой вставки (по сечению опорного ребра фермы). В остальном - правильно.
На форуме читал что ширнир можно моделить и верхним узлом в колонне. Надо в расчете сравнить разницу в разных вариантах.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 21:32
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
На форуме читал что ширнир можно моделить и верхним узлом в колонне. Надо в расчете сравнить разницу в разных вариантах.
Можете сравнить, но смысла в этом ноль, так как одна из схем заведомо неправильно отражает конструктив.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2015, 23:52
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а мне вот представляется, что реакция от фермы будет передаваться на колонну практически полностью по одной полке надколонника. А именно - к которой приварен столик.

и у меня имеется скромное мнение, что ребрышко жесткости в колонне приварено под этой полкой (а не под "осью" надколонника") именно по этой причине.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 01:42
#6
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а мне вот представляется, что реакция от фермы будет передаваться на колонну практически полностью по одной полке надколонника. А именно - к которой приварен столик.

и у меня имеется скромное мнение, что ребрышко жесткости в колонне приварено под этой полкой (а не под "осью" надколонника") именно по этой причине.
Вопросы в картинках.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1921
Размер:	207.4 Кб
ID:	143388  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 10:24
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


На мой взгляд не стоит столь сильно заморачиваться на такие тонкости - каждая схема должна иметь определенный баланс детализации. Я бы сделал так - см. приложение. Что можно при необходимости сделать - так это учесть момент в крайних панелях ВП СФ от расцентровки нисходящего опорного раскоса, но это после первого расчета и прорисовки по результатам подбора. Увеличение и насыщение схем такого рода уточнениями на точность результатов влияет мало. Есть исключения, но это не Ваш случай. Достаточно установить ЖВ между стержнем К и НК, нисходящим раскосом и крайней панелью ВП СФ примкнуть шарнирно к НК.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 1444
Размер:	192.4 Кб
ID:	143407  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:11
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
На мой взгляд не стоит столь сильно заморачиваться на такие тонкости - каждая схема должна иметь определенный баланс детализации. Я бы сделал так - см. приложение. Что можно при необходимости сделать - так это учесть момент в крайних панелях ВП СФ от расцентровки нисходящего опорного раскоса, но это после первого расчета и прорисовки по результатам подбора. Увеличение и насыщение схем такого рода уточнениями на точность результатов влияет мало. Есть исключения, но это не Ваш случай. Достаточно установить ЖВ между стержнем К и НК, нисходящим раскосом и крайней панелью ВП СФ примкнуть шарнирно к НК.
А по поводу вообще надколонника, он вообще не добавит проблем в технологичности? Так колонну выше сделали и все.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:27
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Так колонну выше сделали и все.
Если здание не высокое и сечение основной колонны будет не очень высоким ( ну в среднем 1/15-1/20 от высоты колонны) то можно обойтись без НК. Если высокая колонна, то сечение мешает нисходящему раскосу. Вариант - ферму опирать сбоку - но для такого очертания фермы а ля молодечка такого конкретного решения встречал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 11:50
#10
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Если здание не высокое и сечение основной колонны будет не очень высоким ( ну в среднем 1/15-1/20 от высоты колонны) то можно обойтись без НК. Если высокая колонна, то сечение мешает нисходящему раскосу. Вариант - ферму опирать сбоку - но для такого очертания фермы а ля молодечка такого конкретного решения встречал.
Т.е. надколонник нужен при опирании фермы сверху, а когда сбоку он не нужен???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 11:58
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Т.е. надколонник нужен при опирании фермы сверху, а когда сбоку он не нужен???
Зачастую нужен когда высота фермы на опоре велика, т.е. 2-3 метра.... своего рода монтажная стойка без которой ферма начнет валиться.
У Вас нормальное решение предложено. Еще этот пенёчек небольшой даёт возможность отрегулировать положение фермы, т.к. целой основной колонной это трудно делать.
Ещё раз повторюсь - не сталкивался когда молодечку сбоку вешали. 95% - на НК. Остальные случаи весьма специфичны - здание многопролетное и разновысотное - встаем сбоку на столик, ну что-то ещё с ходу не придумать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вообщем руководствуйтесь ЛенПСКшной серией или самой молодечненской.... там тоже этот момент хорошо проработан.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Накидаете узел и можете выложить если будет необходимость можно обкашлять.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 13:17
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вариант - ферму опирать сбоку - но для такого очертания фермы а ля молодечка такого конкретного решения встречал.
ФАХВЕРК , а если без надколонника выполнить узел - сбоку колонны по типу этого узла?
В чем принципиальные отличия при таких креплениях?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 14:09
1 | #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


wvovanw, ну вот выходит что можно. Просто не видел никогда и не встречал. Самому делать не доводилось.... с архитектурой увязать надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 1227
Размер:	219.0 Кб
ID:	143451  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 14:15
#14
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Если сечение колонны небольшое, высота фермы тоже, так и делаю, это обычно разного рода небольшие шалаши.
Если большое, или колонна вообще сквозная, то применяю надколонник, он позволяет уменьшить е, сэкономить металл и узел получается более опрятным, это обычно большепролетные шалаши с кранами.
Принципиальных отличий наверное нет, разве что е в другую сторону...

В общем нужны габариты, для более конструктивных советов.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 14:19
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
В общем нужны габариты, для более конструктивных советов.
Логично. Время такое нынче - что попросили то и делаешь. Под конкретику привязываться надо. А то уже и логично балку делать вместо фермы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 14:57
#16
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А то уже и логично балку делать вместо фермы.
Offtop: Не всегда на 12м хотят кидать балки, даже не знаю почему но отказываются от балок, выигрыш по металлу в фермах ведь небольшой при таком пролете, а мороки...ну то их проблемы
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 15:18
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Для балки ремонтопригодность выше, усиляемость выше, изготовление проще, менее чувствительна к косячным монтажникам..... метров до 15 проще балка.

----- добавлено через 41 сек. -----
Но если нужна красота то можно и арку и купол... и дерево....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 15:28
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК , болты в данном случае по каким формулам подбираются?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 15:30
1 | #19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


wvovanw, конструктивно. 20ые точ. В. 5.8 или 8.8 в отв. 24-26 мм ( что на болтах не подвисла из-за перекоса). Они фиксационные. Шов ребра на 1.3 х реакции - опять же на случай перекоса. Зазоры по 10-15 мм.

----- добавлено через ~10 мин. -----
в зазоры прокладки там 8-10мм обыкновенную сталь 235ую
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 15:53
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ФАХВЕРК , еще вопрос если можно.
Ферма по типу данной серии (1.460.3-23.98), марка стали для поясов и решетки С245, стык нижнего пояса - фланцевое соединение на ВП болтах. Вопрос - марку стали для фланцев брать С345, С255?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06