Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2021, 16:03
Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Просмотров: 55094
 
Непрочитано 18.10.2021, 13:25
#261
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Где-то есть такая методика?
Я думаю наглядной будет такая модель - представьте , что деформации анкеров настолько значительные, что отрывает базу с растянутой стороны.
Классическая теория железобетона - растяжение воспринимается болтами, а сжатие - бетоном. Вот и методика определения усилия прижатия.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Можно посчитать подливку на смятие
И этого будет более чем достаточно для рядовой колонны.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
При учете прижима от момента гибкая база перераспределит напряжения под базой и они будут меньше пика при абсолютно жесткой базе.
Или больше. В каждом конкретном случае по-разному

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если на пятно контакта .....то сколько выдержит подливка и бетон под ней ? Не разрушится ли именно поверхностный слой, само пятно контакта ?
Как это можно посчитать ? Ведь это будет не смятие.
Да и как, в таком случае, будет выглядеть поверхностное разрушение от сдвига слоёв подливки и бетона ? Какой механизм разрушения ?
Какая теория прочности ....
Ум за разум зашел. Бывает, думаю у всех.
Если подлить базу и по неокрепшему бетону рихтовать колонну, то подливка рассыпется и потрещит.
Подливка - это слой прочного бетона уплотненного вибрацией плотно заполнивший пространство между обрезом и опорной плитой. Горизонтальное бетонное сечение имеет значительные размеры и чтобы разрушить правильно подлитую и набравшую прочность подливу нужно приложить немалое усилие.
Сопротивление бетона срезу раньше принималось 2Rbt, сейчас - 2.5Rbt.
Сцепление подливки с обрезом можно определить как для сборно-монолитной конструкции.
В реальности имеется сцепление подливки с плитой. Какое-то усилие воспринимается торцом плиты и кромками (если они не идеально ровные). В сумме получится немало.
Болты защемлены в подливке, а затянутые - частично защемлены гайкой. И тогда болт M30 понесет уже не ~400 кгс, а. положим, тонну. А 4 тс на базу - уже немало.

А часто ли встречаются колонны не замоноличенные плитой пола в его уровне? Если его учитывать - никакие упоры не нужны.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 13:32
#262
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Болты защемлены в подливке
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И тогда болт M30 понесет уже не ~400 кгс, а. положим, тонну.
Тогда то да.
А если нет ?
А если у Ильнура на одном эксперименте защемлены, а на втором не защемлены ? А второй он не делал ?
Прочность бетона подколонника гарантируется заказом бетона на заводе, уплотнением, уходом за бетоном, зимой обогревом, проверяется прорабом, технадзором, АН. А прочность подливки ими проверяется ? А как её проверить ? А как её заменить, если вдруг она не набрала прочность или и так сойдёт, ведь это подливка ? А как гарантировать прочность подливки вокруг болтов, если по пособию подливаем за 2 раза ? 2 раза по 28 дней или по 7 дней ждём ? Или подливаем двигающийся под нагрузками болт ? А если нет прочности, то тогда тоже "защемлены" ? А если подливка из ц.п.р. ? А если болты погнули при монтаже ? А болты тонну Q с учётом растяжения примут или вы тут все про растяжение забыли ?
Но, конечно, можно по-гусарски назначить "защемлены". Ведь работать же надо.

В общем, фундаментный болт М30 Ст3 с толщиной подливки 100 мм выдержит на смятие в бетоне В25 450 кгс (в В15 видимо около 300 кгс), по стали до 650кгс, а с учётом растяжения по стали до 200...300 кгс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2021 в 13:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:34
#263
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А прочность подливки ими проверяется ? А как её проверить ?
Также как и бетона. Заливаются кубики. Хранятся в тех же условиях. Испытываются.
За 2 раза подливать не надо. И тем более двигающийся под нагрузками болт - это дурь и прямое нарушение технологии.
Реально даже если подливку выполнят раствором М100 ничего не случится..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем, фундаментный болт М30 Ст3 с толщиной подливки 100 мм выдержит на смятие в бетоне В25 450 кгс
Это по какой методе? Вы на порядок не ошиблись?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:52
#264
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Старый Дилетант, я не считаю кончик болта защемлённым в подливке.
Считаю, что подливка не способна его защемить в запас прочности. Будет консоль 100 мм.
Тогда k=2,7, h1=31 мм и по новой методике будет 450 кгс в В25 по смятию.


Поступили очень ценные замечания от учёных мужей.
В методике значительный недостаток. Не учтено взаимовлияние выкола соседних упоров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:57
#265
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Поступили очень ценные замечания от учёных мужей.
В методике значительный недостаток. Не учтено взаимовлияние выкола соседних упоров.
самый главный недостаток этой "новой методики" - это наличие этой самой методики
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 08:33
#266
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


законы Мерфи пошли))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:19
#267
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
я не считаю кончик болта защемлённым в подливке.
Вообще говоря, подливка это по прочностным качествам тот же бетон ... И даже если считать, что она просто лежит на обрезе фундамента без всякого сцепления с ним, то и тогда из-за трения бетона по бетону от прижимных факторов сдвиг произойдет гораздо (в ~1,6 раза) позже, чем по поверхности металлическая плита/подливка.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:42
#268
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально? Вроде в узлах ловлей блох не занимаются?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:48
#269
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
За 2 раза подливать не надо.
Только за 2 раза заливать и надо. Согласно пособию.


Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.

Например, в бетоне подколонника пузыри, раковины и запрещены нормативно и исключаются уплотнением смеси и визуальным контролем.
А в бетоне подливки пузыри, раковины нормами тоже запрещены, но технология не исключает их появление и отсутствует возможность их контроля. Можно сделать подливку с пузырями и раковинами как швейцарский сыр. Потому что подливка скрыта от визуального контроля.
СП 70
Цитата:
5.18.4 При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей конструкций (наличие трещин, сколов бетона, раковин, обнажения арматурных стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую конструкцию. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:58
| 1 #270
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Чепуха какая то. Не пора ли пройти производственную практику и отдохнуть от дивана?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:05
#271
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред, а если учитывают работу анкера на изгиб и срез - нормально?...
Бред - это проводить аналогию меж арматурным стержнем в жб и фундаментным болтом базы.
Болт консольно торчит из бетона, и часть болта работает ВНЕ бетона.
К слову, из арматуры тоже делают противосдвиговые нагели.
Какая-то мания по рассмотрению зоны контакта стального элемента с железобетоном по теории изгибаемого жб...это же граница РАЗНЫХ систем, а база с болтами - это СОЕДИНЕНИЕ этих систем.
Есть анкерные крепления к жб - их рассчитывают с учетом этих особенностей. Причем приличные производители анкерной техники свои методики подтверждают испытаниями. А не тупо "бредят". Посмотрите на табличные значения несущей способности в каталогах таких фирм.
Теоретический бред нужно оставить. Надо толкнуть бульдозером и офигеть от НЕОЖИДАННО ВЫСОЧАЙШЕЙ несущей способности.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 10:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:23
#272
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.
... поэтому считать её хоть какой-то опорой для базы категорически нельзя. Всю теорию расчёта без "на гвоздик" (с) .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 10:23
#273
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности
Лучше видеть глазами, а не бродить душой. Только практика.
Можно арендовать, можно заколхозить что угодно. У меня фундамент под пож.насосную установку (3 насоса) весом в 2тн, типа подливка h=100мм, рабочие заливали 3-и раза. 2-а раза я им мозг выносил - разбивали. С 3-го раза с помощью типа такого, самодельного сделали. Пескобетон "Каменный цветок 9 в 1" - качество, я уже керн по металлу молотком не смог забить при приемке))). Анкера засверливали - монолит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: виброрейка.jpg
Просмотров: 105
Размер:	78.7 Кб
ID:	241855  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:13
#274
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Только за 2 раза заливать и надо. Согласно пособию.
Для обеспечения нормальной работы какого-нибудь оборудования - надо. Для стройконструкций - нет.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Подливка не тот же бетон, а лишённый уплотнения, ухода, бережного отношения, надзора, контроля прочности (который неразрушающий там ещё и невозможно осуществить, ведь никто в здравом уме не будет класть кубики рядом с подливкой), контроля дефектов, лишённый двух технологических пауз каждая по неделе минимум на набор прочности. Сверху колонна - мостик холода зимой. В зоне расположения фундаментного болта на болте болтается опущенная гайка, мешающая проходу бетонной или цементно-песчаной смеси за болт. Конец болта погнут под колонну из-за кривой установки анкерного блока болтов. Край подливки совсем рядом, в 150-200 мм от болта.
Нет. Поливка -хорошо защищенный бетон, заливается с вибрироварнием (или литым бетоном) -так проще и быстрее. Верхняя поверхность закрыта паронепроницаемой стальной плитой - условия для твердения весьма комфортные.
Контроль бетона одинаков с любыми монолитными конструкциями - одна видимость. Кстати никто не мешает испытать бетон подливки так же как и подколонника. Опущенная гайка болтается только в Вашем воображении. Кстати гайка и выверочная шайба дополнительно закрепляют болт, увеличивая площадь смятия. Кривые болты бывают. Исправляем, наращиваем и пр. Подливка обжата двумя плоскостями - плитой и обрезом, что тоже добавляет прочности. Я стараюсь по возможности курировать свои объекты (могу рассказать немало анекдотов) и ни разу не видел безобразно выполненную подливку (правда, на одном объекте несколько колонн вообще не подлили и исправили где-то лет через 10). Так что - не надо страшилок.
Offtop: Офтоп. В 90-м пришлось вести авторский надзор возведения первой монолитной 17-этажки (кстати хорошо потренировался в пересчете на смещения после каждой заливки и очередной раз убедиться что, как часто повторяют Городецкий и Перельмутер - все рассосется и устаканится). Как-то взял на объект женщину руководителя группы (весьма неглупую) и там наслышался от нее, вуидевшую как выглядят конструкции не на картинках охов и ахов

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если учитывают работу арматуры на изгиб - это бред
Отчего же. Если фунд. балки (под навесные стены) опирают на выпуски арматуры - значит учитывают. Мой бывший начальник лет 35 назад рассказывал о такой методе (учета работы продольной арматуры на поперечную силу).
(Не буду утверждать, что учитывть арматуру на изгиб - это нормально)
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бред - это проводить аналогию меж арматурным стержнем в жб и фундаментным болтом базы.
К слову. Если нарезать конец арматурного стержня, то его вполне можно использовать в качестве анкерного болта. Так делают в закладных колонн для крепления стальных ферм.
Я применяю такие болты для установки в скважины на ц. растворе.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, из арматуры тоже делают противосдвиговые нагели.
И не только нагели. Для повышения сопротивления сдвигу и кручению к закладным приваривают плашмя арматурные стержни.
Несколькиз стержней приваренных к низу плиты могут воспринять значительное усилие сдвига.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л4.jpg
Просмотров: 105
Размер:	149.8 Кб
ID:	241862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л5.jpg
Просмотров: 112
Размер:	175.5 Кб
ID:	241863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.415-1 л52.jpg
Просмотров: 107
Размер:	625.8 Кб
ID:	241864  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 14:21
#275
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вроде в узлах ловлей блох не занимаются?
- ещё говорят, что на фундаментах не экономят. А не ставить шпоры - это про что? Двойные стандарты, получается. Или просто оправдывание своих привычек.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:29
#276
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А не ставить шпоры - это про что?
Если они не нужны, то не ставь.
Короче. Под связевые ставим, под рядовые - нет.
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:48
#277
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
(правда, на одном объекте несколько колонн вообще не подлили и исправили где-то лет через 10). Так что - не надо страшилок.
То есть из ряда в 50-100 объектов у вас есть 1 опыт, что подливку просто не сделали ?
То есть всегда есть около 1% шанса на отсутствие подливки ?

Старый Дилетант, ну хорошо, что всё хорошо. А зачем тогда нормами регламентируются отверстия в опорных плитах ? Зачем это надо при литых смесях вибрируемых вон той штуковиной с картинки Подполья ? Блажь нормотворцев ? Вы делаете эти отверстия ? Зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 15:08
#278
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не ставить шпоры - это про что? ...
Это про разумность. Неразумно понаставить где попало чего попало. Неразумно наводить панику при обычных сдвиговых усилия в базе.
Это обратное вот этому:
Цитата:
Сообщение от Бахил
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики.
Должен же быть разум...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 18:54
#279
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А зачем тогда нормами регламентируются отверстия в опорных плитах
Затем, чтобы выходил воздух и чтобы обеспечить качество подливки. У меня базы обычно получаются маленькими, уже забыл когда предусматривал отверстия.
Никто не говорил, что подливку надо выполнять плохо. Речь о том, что сделать это несложно. хорошо сделать не сложно.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Зачем это надо при литых смесях вибрируемых вон той штуковиной с картинки Подполья ?
Литые сухие смеси под колонны используют люди, которые не считают деньги, эти смеси обычно не требуют вибрирования. Штуковиной с картинки наверное подливали оборудование 2*3 м.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То есть из ряда в 50-100 объектов у вас есть 1 опыт, что подливку просто не сделали ?
То есть всегда есть около 1% шанса на отсутствие подливки ?
Я столько каркасов не запроектировал. Это случай, скорее исключительный, я описывал совершенно одиозный случай, где не только не подлили базы, но и к болтам толком не закрепили, оставили на обрезах не заделав и не засыпав. https://forum.dwg.ru/showthread.php?...07#post1794807, посты 861-861 https://forum.dwg.ru/attachment.php?...3&d=1554808417,
На одном полностью смонтированном 2-этажном промздании без связей колонны не были замоноличены в фундаментах стаканах фундаментов. Но это не поводы ставить шпоры на каждую колонну.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я бы и под связевые не ставил в отсутствие сейсмики
Согласен. Я и не всегда ставлю.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.10.2021 в 20:26.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 19:13
#280
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... Я и не всегда ставлю.
В принципе и связи можно убрать. Да и фермы с колоннами только глаза мозолят.
Что-то вы заполитизировали в хлам...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11