| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где и как делать стык колонны высотой 21,3 м (спррашивает КМДшник)

Где и как делать стык колонны высотой 21,3 м (спррашивает КМДшник)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2022, 13:25 #1
Где и как делать стык колонны высотой 21,3 м (спррашивает КМДшник)
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 900

Здравствуйте.
По мотивам серии 1.423.3-8 вып.6 запроектирована двухветвевая колонна высотой 21,3 м (в серии максимальная высота 18 м) на стадии КМ.
Сегодня прислали письмо от разработчиков КМД с вопросом где и как делать стык колонны. Я отвечаю смотри Нормали (серия 2.400-10). Прав я или не прав?
Просмотров: 1002
 
Непрочитано 18.04.2022, 13:37
| 1 #2
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


На вопрос - как? Да, ты прав (но КМДшник и без тебя это знает, так навсякий случай уточняет, вдруг ты захочешь что то своё запилить).
А на вопрос - где? Ты ответил? Стык делают в зоне "нулевого момента", а КМДшник не в курсе, где у тебя эта зона (у него нет расчетной схемы твоей), отсюда скорее всего и вопрос
Вот если бы ты в проекте указал место стыка, думаю вопроса бы вообще небыло, а если ты бы ещё и узел замаркировал по серии нормалей, вообще бы даже письма от него небыло бы
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 13:38
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Скорее не прав.
1. Если уж куда-то посылать, но не на абстрактно куда-то в серию, а на конкретный узел, лист или пункт.
2. Если ты запроектировал, то ты знаешь где какие усилия и прочие аспекты. И лучше тебя никто не скажет, где можно или где нельзя делать стык и какие усилия он должен держать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 13:44
#4
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Скорее не прав.
1. Если уж куда-то посылать, но не на абстрактно куда-то в серию, а на конкретный узел, лист или пункт.
2. Если ты запроектировал, то ты знаешь где какие усилия и прочие аспекты. И лучше тебя никто не скажет, где можно или где нельзя делать стык и какие усилия он должен держать.
1. Ну он скорее всего расписал нормально, не ответит же он КМДшнику прямо так "смотри нормали"...
2. Примерно тоже самое я расписал во втором сообщении
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 14:03
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
не ответит же он КМДшнику прямо так "смотри нормали"...
Я в этом мире ничему не удивляюсь

Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
2. Примерно тоже самое я расписал во втором сообщении
Я писал свой ответ, когда твоего ещё не видел.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2022, 14:12
#6
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
По мотивам серии 1.423.3-8 вып.6 запроектирована двухветвевая колонна высотой 21,3 м (в серии максимальная высота 18 м) на стадии КМ.
Сегодня прислали письмо от разработчиков КМД с вопросом где и как делать стык колонны. Я отвечаю смотри Нормали (серия 2.400-10). Прав я или не прав?
ГДЕ - ты должен обозначить
КАК - я бы обозначил свои ожидания от узла. В противном случае ответственность на тебе. Например - соединение фланцевое, сварное, либо на накладках с номинальным моментом.

Вообще, хорошая практика инженера КМ - обозначить свои ожидания от КМД. Лучше письменно.

Последний раз редактировалось dambra, 18.04.2022 в 14:18.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2022, 15:05
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
1. Если уж куда-то посылать, но не на абстрактно куда-то в серию, а на конкретный узел, лист или пункт.
Так и сделал.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где и как делать стык колонны высотой 21,3 м (спррашивает КМДшник)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Укладка бетона в колонны высотой 5100мм. Фиолетовый Железобетонные конструкции 3 08.11.2017 12:51
ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате? Skiv Лира / Лира-САПР 6 18.10.2016 12:04
Расчетная схема двухветвевой жб колонны, метод КЭ. Как и в каком порядке правильней делать? Linette SCAD 11 07.04.2014 21:11
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42