| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Т. е. указании (в достоверных источниках) о при размещении стыков не существует?
----- добавлено через ~5 мин. ----- - странное требование. Если его выполнять, то в каждый стык надо поперечку ставить. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Только в руководстве по конструированию пункт 2.44. Если говорить о нормативных документах , то мне мне о таких документах неизвестно.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
разве требуемая длина перехлеста не обеспечивает равнопрочность? может, дело в повышенной деформативности (трещиностойкости) такого стыка? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Говорится явно о прочности. Скорее всего, несмотря на заявляемую равнопрочность, есть стремление повысить надёжность, т. к. у разрабов есть сомнение в равнопрочности. (Могу ошибаться, но вроде в СП нахлестка в 1,5-2 раза выросла по сравнению со СНиПом).
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- естественно, прочность арматуры в А500 увеличилась, а сцепление по профилю наоборот ухудшилось(чтобы заводу легче катать арматуру было количество ребер уменьшили), да и культура производства СМР тоже давно не на высоте(вроде даже в СП52 об этом так и писали). Вот только кто проектирует с таким условием - " в местах полного использования несущей способности арматуры."
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- ну как заказчик или экспертиза прогнет, так и проектируют.
Видел проект с положительной экспертизой где жилую комнату, этажей 5, вытащили на консоли перекрытия толщиной 200 мм на вылет 3 метра; или есть московские проекты со сплошной стеновой монолитной системой и есть местные проекты 16-ти этажек на колоннах 250х500(600) по сетке 5-5 метров и то заказчик плачется что колонны слишком часто стоят. А непосредственно по теме разок спросили - а какая минимальная длина должна быть у стержня при стыковке? типа есть много арматурных обрезков 1-2 метра, можно ли их пустить на армирование чего-нибудь, ну там балки, колонны и т.п. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
У нас один крупный застройщик купил станок по сварке арматуры из обрезков и теперь не дергает вопросами - куда их девать. С другой стороны мы давно перешли на длину стержней равную 11700/n.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Контактная. Придавливают впритык и ток дают. На месте шва получается плюшка по ГОСТу.
Чё за сварка трением ? Сарказм тем временем зашкаливал...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- самая качественная из всех сварок.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.04.2022 в 11:06. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Мне кажется - да. Где-то видео было с работой этого станка. Там минута работы - и готово. Похоже на пост 73, только в видео прутки были подлиннее.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
Если в библии есть, то тогда, конечно. А там нет. Хотя вопрос почему нет. В общем нельзя без норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? | vittorio | Железобетонные конструкции | 30 | 05.09.2008 17:30 |