Минимальный процент армирования в фундаментной плите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2009, 11:36
Минимальный процент армирования в фундаментной плите?
UnAtom
 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077

Есть фундаментная плита толщиной 600мм из бетона класса В20. Есть её расчёт и результаты подбора арматуры по нему.
Вопрос: Какой минимальный процент армирования принять для данного вида конструкции?

Известные литературные источники пишут по этому поводу:
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий
7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать:
для бетона марки М200 - 0,1;
-"- М300 - 0,15.
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Тихонов
...При этом толщину плит рекомендуется принимать не менее 50см и не более 200см, класс бетона не менее В20, армирование не менее 0,3%.

Согласно этим рекомендациям у меня выходит около ф16ш200 = 9см2 = 0,15% у верхней и нижней грани ФП. Получается колоссальный перерасход с учётом того, что меня бы устроило по результатам расчёта в верхней и нижней зоне ф12ш200 + дополнительное армирования в необходимых местах.
Как вы думаете что делать в такой ситуации? Следовать рекомендациям или ставить в целях экономии ф12ш200, что в принципе соответствует 0,1%?
Просмотров: 98245
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:21
#41
Вовик

гореинженер
 
Регистрация: 22.10.2011
г.Екатеринбург
Сообщений: 72
<phrase 1=


Дак написано жеж "площадь сечения продольной растянутой арматуры" п.10.3.6. СП 63.13330.
А вот что имели в виду в СП 52-103 - "армирование не менее - 0.3%" это еще под вопросом, потому что армирование действительно тогда большое получается...
Вовик вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 03:10
#42
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


А какой мин. процент армирования нужно принять для плиты h=1200 мм. для среднего слоя (для предовращения влияния температурных воздействия от гидратации )? Если взять общий случай: бетонное сечение - массив бетонный.

Последний раз редактировалось S-Y, 06.05.2022 в 03:47.
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 08:16
2 | 1 #43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
для плиты h=1200 мм. для среднего слоя
СП 63.13330
Цитата:
10.4.14 В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05% от площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 800 мм и не более 1/2 толщины плиты.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 08:57
#44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
А вот что имели в виду в СП 52-103 - "армирование не менее - 0.3%" это еще под вопросом, потому что армирование действительно тогда большое получается...
в руководствах по плитным фундаментам и 1977 и в 1984 г
"7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать
для М200 - 0,1;
для М300 - 0,15.
7.5 Армирование фундаментных плит производится в двух зонах: верхней и нижней. Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях."
Вот отсюда 0,15 верх + 0,15 низ получаем 0,3 общий.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
А какой мин. процент армирования нужно принять для плиты h=1200 мм. для среднего слоя (для предовращения влияния температурных воздействия от гидратации )? Если взять общий случай: бетонное сечение - массив бетонный.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
10.4.14 В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05% от площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 800 мм и не более 1/2 толщины плиты.
Вот этой ерундой мы не занимались пока не вышел новомодный СП. В руководстве рассматривались плиты толщиной до 2 метров и никаких указаний по средним сеткам не было. Возможно это компенсировалось требованиями по производству работ. Плиты которые я лично делал были толщиной и 1500 мм и была 1000 мм с переходом на 2000 м для организации консоли. Последнюю глазами не видел, а толщиной 1500 мм непрерывно лили почти сутки (год 2002, декабрь) с трех заводов везли бетон. Никаких трещин на ней от температуры не возникло. Плиту укрывали пленкой и опилками 10-15 см. А вот на объекте года 4 назад, плита толщиной 800 мм покрылась трещинами. Пришлось строителям ее лечить по отдельному проекту. Производство работ и контроль материалов нынче такое.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 06.05.2022 в 09:16.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 13:24
#45
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в руководствах по плитным фундаментам и 1977 и в 1984 г
"7.4 Минимальный процент армирования рекомендуется назначать
для М200 - 0,1;
для М300 - 0,15.
7.5 Армирование фундаментных плит производится в двух зонах: верхней и нижней. Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях."
Вот отсюда 0,15 верх + 0,15 низ получаем 0,3 общий.

----- добавлено через ~19 мин. -----



Вот этой ерундой мы не занимались пока не вышел новомодный СП. В руководстве рассматривались плиты толщиной до 2 метров и никаких указаний по средним сеткам не было. Возможно это компенсировалось требованиями по производству работ. Плиты которые я лично делал были толщиной и 1500 мм и была 1000 мм с переходом на 2000 м для организации консоли. Последнюю глазами не видел, а толщиной 1500 мм непрерывно лили почти сутки (год 2002, декабрь) с трех заводов везли бетон. Никаких трещин на ней от температуры не возникло. Плиту укрывали пленкой и опилками 10-15 см. А вот на объекте года 4 назад, плита толщиной 800 мм покрылась трещинами. Пришлось строителям ее лечить по отдельному проекту. Производство работ и контроль материалов нынче такое.
Что это за СП в котором говорится про плиты толщиной 2м.?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 13:39
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Что это за СП в котором говорится про плиты толщиной 2м.?
СП 52-103-2007
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2022, 16:07
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007
Ща уже другой СП 430 1325800 2018 Монолитные конструктивные системы Правила проектирования. Там все собрали. Плиты там от 500 до 3000 мм.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 01:59
#48
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты.
Что значит "на соответствующий в плане размер плиты"?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2022, 18:30
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


S-Y, если плита имеет размеры АхВ (в направлении осей Х и Y), то для стержней в направлении Х принимается размер плиты В, для Y размер А.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 03:22
#50
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Направление стержней это одно. Как я понял: площадь арматуры= 0.05*80*80/100=3.2см2 в нправлении X и столько же в напралении Y?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2022, 13:49
#51
m_sergg


 
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 19


Такой гемор с этой средней сеткой . Я голову сломал, как организовать это армирование, чтобы физически было возможность разложить: и поддерживающие каркасы для 2-х рядов сетки (средней и верхней), и как-то впихнуть каркасы поперечного армирования в зонах продавливания, и каркасы выпусков под стены пилоны и колонны.... Столько головняка добавляет эта сетка!!!
m_sergg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальный процент армирования в фундаментной плите?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Процент армирования ж/б элемента B@tman Железобетонные конструкции 29 13.03.2020 08:36
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25