Непрочитано 04.06.2012, 18:43
Размер глубины тамбура?
Ivan Pushin
 
проектировщик
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2011
Сообщений: 27

Итак, задача запроектировать тамбур в жилом здании удобный для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Вопрос, какими рекомендациями пользоваться?

Граничные условия:
Ч.2, ст. 15 Федерального закона №181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":
«Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений, новое строительство и реконструкция зданий, сооружений и их комплексов без приспособления объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются». (надеюсь дальше получится разобраться в какой мере, а человек, как известно, мера всех вещей, необходимо приспосабливать среду)

Основным документом федерального уровня для проектирования среды, доступной для инвалидов, является СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»,в развитие требований которого разработан СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», который является основополагающим для СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», который в свою очередь согласно п.1.5 "развивает или расширяет требования СП 35-101"

Итак,
Первое: п.3.15 СНиП 35-01-2001 «Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м»;

при этом,
Второе: п. 2.10 СП 35-101-2001 «Глубину тамбура следует увеличивать на ширину дверного полотна, открывающегося внутрь тамбура» (увеличивать какую конкретную цифру?)

и еще,
п. 4.21. СП 35-102-2001 «...Ширина тамбура должна быть более ширины входа на 0,3 м с каждой стороны, но не менее чем 1,4 м. Глубина входного тамбура должна быть на 1,2 м более, чем размер наибольшего открывающегося в него полотна двери» (рисунок из СП 35-102 прилагается).

и наконец, почему в актуализированном (пусть еще непринятом) СП 59.13330.2012 в п.5.1.7. следующее: "Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,50 м.При последовательном расположении навесных или поворотных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства"?

Вопрос, какой должна быть глубина тамбура?

P.S.
посмотрел забугорный мануал по проектированию, а там:"In the case of a vestibule, a minimum space of 1200 mm should be provided over and above the width of the preceeding door between the two doorsin series. (fig.64 прилагается)" - т.е. те же слова, что и в СП 35-102.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 16060
Размер:	36.3 Кб
ID:	81502  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 26721
Размер:	21.1 Кб
ID:	81503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 12154
Размер:	21.8 Кб
ID:	81504  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 9662
Размер:	22.3 Кб
ID:	81505  


Последний раз редактировалось Ivan Pushin, 04.06.2012 в 18:53.
Просмотров: 132999
 
Непрочитано 28.12.2015, 14:30
#41
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Argo2011 Посмотреть сообщение
если бы еще знать их контакты.
Иных личностей уж нет, как и некоторых организаций из списка. Если бы я знал их личные контакты... А так Гугл в помощь!
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 22:17
#42
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Господа-знатоки, как думаете, тамбур для встроенных в жилое здание офисов, какими габаритами должен обладать?
Проект проходил экспертизу по СНиП, до ПП 1521. В разеле ОДИ нет графической части. В тексте раздела сказано про всё здание, что тамбуры 2,2 х 1,5 м. При этом, самими же проектантами начерчены другие тамбуры, с меньшими размерами.
Как по мне, то для встроенных офисов прокатили бы тамбуры глубиной 1,8 шириной от 1,5 м. Боюсь, что при сдаче дома могут возникнуть проблемы.
Там ещё ни в один офис пандусов не предусмотрено. И кое-где их просто негде устроить.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 12:38
#43
OL'GA


 
Регистрация: 13.02.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Господа-знатоки, как думаете, тамбур для встроенных в жилое здание офисов, какими габаритами должен обладать?
Проект проходил экспертизу по СНиП, до ПП 1521. В разеле ОДИ нет графической части. В тексте раздела сказано про всё здание, что тамбуры 2,2 х 1,5 м. При этом, самими же проектантами начерчены другие тамбуры, с меньшими размерами.
Как по мне, то для встроенных офисов прокатили бы тамбуры глубиной 1,8 шириной от 1,5 м. Боюсь, что при сдаче дома могут возникнуть проблемы.
Там ещё ни в один офис пандусов не предусмотрено. И кое-где их просто негде устроить.
Как выкрутились в итоге? И как прошло одно описание с другим начертанием? Пандусы должны быть во всех общественных зданиях
OL'GA вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 13:14
#44
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от OL'GA Посмотреть сообщение
Как выкрутились в итоге? И как прошло одно описание с другим начертанием? Пандусы должны быть во всех общественных зданиях
Ещё не выкрутились. Пока стройка.
Решили везде делать 1,8х2,2 чтобы прямо всем угодить (кроме застройщика, у которого эти тамбуры сокращают полезную площадь).
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размер глубины тамбура?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размер в 2 клика vladislavho AutoCAD 5 17.05.2012 11:49
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Как вставить символ "диаметр" в линейный размер Serghei AutoCAD 9 04.05.2010 11:42
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14