Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?
Leonid57
 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17

Если я правильно понял, то нужно делать шаг колонн кратным 6 метрам, но если размер одноэтажного промышленного склада 25 метров на 60 метров, то как можно сделать такой пролёт?
Просмотров: 4129
 
Непрочитано 12.04.2022, 15:09
| 1 #2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
нужно делать шаг колонн кратным 6 метрам
Кто сказал?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2022, 15:23
#3
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 182


За основу взять серию 1.460.3-23.98, вып. 1
Nikolay1979 на форуме  
 
Непрочитано 12.04.2022, 17:51
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


По длине шаг колонн 6 (или 12) м. Пролёт (длина) фермы 25 м.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2022, 22:03
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?
А Вы в каком качестве выступаете?
заказчик (инвестор)?
проектировщик?
строитель?
Или просто интересуетесь?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2022, 22:48
#6
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Кто сказал?
Я читал что размеры сетки координационных осей, к которым мы привязываем колонны, должны быть кратны модулю 3, 6 либо 12 метрам. И тоже самое с фермами, я видел есть пролётом 6, 12, 18, 24, 30 и типо того. Я подумал может быть нужно просто добавить деформационный шов и разбить пролёт 25 метров на два пролёта с деформационным швом, равным 1 метру и тогда получится возможно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
По длине шаг колонн 6 (или 12) м. Пролёт (длина) фермы 25 м.
Я смотрел, но не видел такую. В книгах там фермы 6, 12, 18, 24, 30 метров, типо того

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы в каком качестве выступаете?
заказчик (инвестор)?
проектировщик?
строитель?
Или просто интересуетесь?
Интересуюсь как студент, нам дали задание спроектировать материально-технический склад размером 25 на 60 метров. И я поэтому думаю как сделать, а архитектуру плохо знаю, поэтому пытаюсь разобраться
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2022, 23:57
| 1 #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
И я поэтому думаю как сделать, а архитектуру плохо знаю, поэтому пытаюсь разобраться
Архитектура тут не сильно важна. Главное - технология: что будут на складе хранить, система погрузки-разгрузки и какие пролеты допустимы. Может, нужен один на 25 м (ферма или рама). Может, можно 2х12,5 с рядом колонн посредине (деф. шов там не нужен). Может, вообще, 4 пролета с разными длинами балок (допустим, 6-6,5-6,5-6 м). Никаких ограничений по пролетам ферм не существует, равно как и по шагам колонн (если речь о металлоконструкциях). Кратно 3 м принимают для удобства. А ферму считать надо, а не драть готовую из учебника.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 00:27
#8
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Архитектура тут не сильно важна. Главное - технология: что будут на складе хранить, система погрузки-разгрузки и какие пролеты допустимы. Может, нужен один на 25 м (ферма или рама). Может, можно 2х12,5 с рядом колонн посредине (деф. шов там не нужен). Может, вообще, 4 пролета с разными длинами балок (допустим, 6-6,5-6,5-6 м). Никаких ограничений по пролетам ферм не существует, равно как и по шагам колонн (если речь о металлоконструкциях). Кратно 3 м принимают для удобства. А ферму считать надо, а не драть готовую из учебника.
А узлы, то как соединяются стержни фермы или как ферма присоединяется к колонне они примерно одинаковые как в учебнике?
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 00:28
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Примерно да.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 07:54
#10
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Я смотрел, но не видел такую.
Запроектируют индивидуальную. Будет чуток дороже.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 08:44
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Интересуюсь как студент, нам дали задание спроектировать материально-технический склад размером 25 на 60 метров. И я поэтому думаю как сделать, а архитектуру плохо знаю, поэтому пытаюсь разобраться
А что тут разбираться? Задание вполне конкретное: длина 60 (м), а пролёт 25 (м), что означает индивидуальную ферму, которую придется считать и конструировать. Видимо, в учебных целях так сделано специально .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 08:48
#12
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Примерно да.
А какой бы вы посоветовали документ, учебник или ГОСТ, чтобы можно было правильно спроектировать такую ферму и в общем здание?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что тут разбираться? Задание вполне конкретное: длина 60 (м), а пролёт 25 (м), что означает индивидуальную ферму, которую придется считать и конструировать. Видимо, в учебных целях так сделано специально .
Да, но у нас это просто как курсовая работа, чтобы мы изучали саму архитектуру, А ферму у нас никто не считает, и у меня нет такого опыта особо, поэтому странно и думаю как сделать
Leonid57 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 09:22
| 1 #13
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 182


Если это курсовая работа по архитектуре, тогда:
1. Взять серию 1.460.3-23.98, вып. 1, в ней есть ферма 24,0 м - из неё сделать 25,0 м путем увеличения крайних панелей с 1,5 м до 2,0 м.
2. Там же взять расстановку колонн 25,0х60,0 м и торцевой фахверк с шагами 6,5+6,0+6,0+6,5 м.
3. Натянуть сэндвич панели стеновые, окна, двери, ворота.
4. Кровля: профлист+утеплитель+мембрана.
Всё проект готов.
Nikolay1979 на форуме  
 
Непрочитано 13.04.2022, 09:24
#14
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А какой бы вы посоветовали документ
Ферма из ГСП или круглых труб https://dwg.ru/dnl/8039
По компоновке здания серия 1.460.3-23.98, в.1

Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
А ферму у нас никто не считает
Про диаграмму Максвелла-Кремона слышал? На каком курсе?
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 09:25
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Да, но у нас это просто как курсовая работа, чтобы мы изучали саму архитектуру, А ферму у нас никто не считает, и у меня нет такого опыта особо, поэтому странно и думаю как сделать
Так в чем цель курсовой и по какому она предмету? Да и Ваша специальность какая? Спроектировать ферму - это значит и посчитать ее тоже, учтя действующие нагрузки (в первую очередь, снег). Для курсовой (если без расчета) возьмите ферму 24 м из учебника-пособия-серии и увеличьте соответственно. Большой ошибки не будет.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 09:25
#16
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
в ней есть ферма 24,0 м - из неё сделать 25,0
А сечения взять из 30 метровой, если не заморачиваться с расчётами.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 12:01
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Вообще-то лучше всего на занятия ходить.
Ну, если не получается, то заказать "на лево". Обычно предложения по курсовым в туалетах вывешивают.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 13.04.2022, 13:32
#18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обычно предложения по курсовым в туалетах вывешивают.
Сейчас прогресс - соцсети, однако. Они туалеты заменили.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2022, 15:04
#19
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Они туалеты заменили.
эт точно, и фигурально тоже
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2022, 18:35 Склад. Промздание. Есть ли ошибки в проекте, курсовой работе?
#20
Leonid57


 
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 17


Здравствуйте, можете посмотреть пожалуйста какие есть ошибки или что бы можно было добавить в данном проекте, курсовой работе?

Последний раз редактировалось Leonid57, 20.05.2022 в 21:45.
Leonid57 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров SerStar Основания и фундаменты 3 30.10.2015 12:14
Модуль Кисловодск с сеткой колонн 12 х 18 метров Le Marginal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2015 17:31
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет iisokolov Прочее. Отраслевые разделы 12 28.11.2011 09:31
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18