Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве??
Архитектор
Екатеринбург
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 8297
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
На сегодняшний день наиболее важным противопожарным требованием к межсекционным стенам является это:
СП 4.13130.2013 Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Спасибо за ответ, тогда вопрос может ли являться стеной 2 типа(или 1 типа) конструкция в пределах этажа, т.е. так как здание монолитное то противопожарная стена - это по идее монолитная стена, так как она идет на всю высоту здания, а всякие стены из ячеистых блоков, которые идут от плиты до плиты - ЭТО УЖЕ ПЕРЕГОРОДКИ?
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Можно межсекционную ненесущую стену из газоблоков в Вашем случае принять в проекте, как противопожарную перегородку 1-го типа, если не нужно в этом месте делать разделение здания на пожарные отсеки (и соответственно, использовать противопожарную (несущую) стену 1 типа).
Перегородка - это разновидность стены. СНиП II-22-81*: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Уверены? Площадь пожарного отсека (площадь этажа) считали?
Если разные пожарные отсеки - должна быть между ними несущая стена (лучше две несущих стены) противопожарная, 1 типа, на всю высоту здания. Тогда нужно переделывать конструктив.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Площадь этажа до 2000м2, но подумалось что должны быть разные отсеки так как деформационный шов, здание на разных фундаментах. Поэтому и стеночку захотелось противопожарную поставить. Или это не обязательное условие? Площадь этажа до 700 м2. Я так понимаю в моем случае это не пожарные отсеки, а просто межсекционные стены с противопожарной стеной 2 типа, или перегородкой 1...и не мучатся (5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для делении на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа
... ) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если площадь этажа проектируемого здания не превышает допустимую площадь пожарного отсека для здания определенной степени огнестойкостии, то да, разделять разные секции одного многосекционного жилого здания на пожарные отсеки не требуется. Деформационный шов и разделение фундаментов совсем из других соображений предусматривается.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
А если здание допустим 8-9 секционное то тогда делать монолит если площадь всех этажей превышает в сумме 2000 м2 это получается через каждые 3 секции ...и всю стену возводить монолитом кроме того, соблюдать простенок 1200мм от края оконного проема до края пожарного отсека? Либо должны быть секции разорваны на 3 разных дома с противопожарным расстоянием 9 метров если не ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Kossma, 26.08.2013 в 12:36. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
|
Большое спасибо за ответы))))))) очень помогли ...назначу стену противопожарной перегородкой 1 типа) и будет мне счастье) крепление ее обработаем вермикулитовой штукатуркой, для повышения огнезащиты металлических элементов крепления!
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Скрытое крепление всяко лучше, по возможности, использовать.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Ярославль
Сообщений: 23
|
Люди, а можно апну темку.
Вопрос следующий. Жилой дом многосекционный, 4 этажа, холодный чердак, ну эт не суть. Есть температурный шов, там же брандмауэр, стены 380, можно ли в объеме чердака (и выше за кровлю) эти стены сделать в кирпич? Они же вроде как в сумме будут являться противопожарными. Или каждая из стен, независимо друг от друга, должна иметь свои характеристики? заранее спс за ответ. ну вроде понятно объяснил.... еще раз... температурный шов, две стенки рядом, обе 380. можно их херакнуть 250 от перекрытия чердака и до "улицы". Это не будет противоречить пожарным нормам? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
REALFOX, для решения вопроса поможет "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ (К СНиП II-2-80)".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Но в любом случае предел огнестойкости стены и в один кирпич достаточно впечатляющий, согласно "Пособию".
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какой длины должна быть противопожарная стена? | igorogi | Архитектура | 2 | 06.12.2011 13:33 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |