Пространство 2,7х1.5 м можно назвать частью вестибюля, или это уже коридор?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Здание класса Ф2.2.
-С 1 стороны, вестибюль, куда выходит открытая лестница (2 типа) должен быть отделён от коридора: СП 4.13130.2013 "4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа."
-С другой стороны, длина коридора ограничена 15 метров, иначе придётся делать систему вытяжной противодымной вентиляции (согласно подпункту «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать «из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более».)
Предполагается утопить дверь между вестибюлем и коридором в коридор, чтобы коридор стал менее 15 м. Можно тогда оставшуюся часть коридора (2,7х1.5 м, во вложении заштриховано синим) считать частью вестибюля???
Просмотров: 2473
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пространство 2,7х1.5 м можно назвать частью вестибюля, или это уже коридор?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли разделить коридор длиной менее 60 м перегородкой vlasctelin Пожарная безопасность 10 27.11.2014 06:33
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23