Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?

Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2013, 16:51 #1
Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?
Junkers1488
 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6

Здравствуйте, уважаемые господа. Забивная свая d325 забита с превышением предельно допустимого отклонения по вертикали(от своей оси). Проблема не была устранена своевременно, в виду сего был сварен ростверк и остальные элементы конструкции, что делает невозможным забивку дублера. Заказчик отказывается согласовывать данную сваю. Какие меры можно предпринять в данной ситуации? Заранее спасибо.
Просмотров: 18230
 
Непрочитано 29.10.2013, 17:09
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Junkers1488 Посмотреть сообщение
Какие меры можно предпринять в данной ситуации? Заранее спасибо.
Например, свечку в церкви поставить и помолиться. Или сходить к цыганке, может она чего нагадает.
А еще можно выложить исполнительную съемку свайного поля, схему ростверков, указать нагрузки. Хоть что-то. Вот тогда можно будет получить какой-нибудь дельный совет от инженеров на форуме.
И еще. Отклонения сваи по вертикали - это когда ее недобили или перебили. Отклонение от вертикальной оси - это ее наклон. Так что у Вас все-таки?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 17:36
#3
Junkers1488


 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6


Стою со свечкой возле цыганки. Я прошу путь решения, а не решить проблему за меня. Соответственно на зачем вам мои съемки. "По вертикали(от своей оси"), это отклонение от оси, исходя из формулировки. А сваи связаны ростверком между собой. Это не одиноко стоящая свая, если вы об этом.
Junkers1488 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 17:39
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Junkers1488 Посмотреть сообщение
Я прошу путь решения, а не решить проблему за меня.
Невозможно указать направления, не видя всей картины в целом... Поэтому пока топчитесь на месте.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 17:55
#5
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Так а сколь велико отклонение ? Чем в данном конкретном случае ухудшает работу сваи ? ИМХО наклонно забитая свая может несколько изгибаться, а не только сжиматься вдоль продольной оси. Не сломается ли она при этом ? Теоретически можно посчитать. Если же свая-стойка и она при таком угле тупо не дошла до несущего слоя - тогда да, сложно.
В теории, кстати, можно и дублер забить, хотя работа сродни ювелирной.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 17:59
#6
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Срезать сваю ниже уровня земли. Забить дублер d= 325. Далее ростверк на обе сваи. Далее патрубок d=325. Далее оголовник. Далее ростверк.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 18:10
#7
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


http://dwg.ru/dnl/7520
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 18:22
#8
Junkers1488


 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6


[IMG][/IMG]

----- добавлено через ~5 мин. -----
http://us.ua/1259793/
http://us.ua/1259798/
Отклонение 3% Что бы забить дублер, необходимо демонтировать ростверк и конструкцию на нем, а это через чур накладно.
Junkers1488 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2013, 18:55
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Да это стоит равнозначно полету в космос
Но риски сводятся к нулю.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 15:56
#10
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Junkers1488 Посмотреть сообщение
Отклонение 3%
Похоже, заказчику делать нечего. Вообще то можно посмотреть, сколь много/мало свая держит по расчету и аналогично по испытаниям. Может выясниться, что там 2 сваи достаточно (ну это шутка юмора, конечно, однако вполне приличный запас возможен).
Да и вообще, наклонная свая - не экзотика. Имеется в виду, что в проекте заложена наклонная.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 19:35
#11
romirus


 
Регистрация: 03.11.2013
Сообщений: 4


При забивке замеряли "отказ" сваи ?
romirus вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2013, 20:20
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Junkers1488,
Что то похожее было у меня, даю ссылку на тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70497
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2013, 10:31
#13
Junkers1488


 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6


замеряли отказ. Журнал забивки свай вели, а вот отклонение прое.. не учли в общем. Спасибо за ссылку, но к сожалению отклонение не в плане, а от оси. А согласно СНиП отклонение меньше 2%- значит свая вертикальная, больше- брак. Соответственно не по одной таблице несущую способность не рассчитать. Написал письмо заказчику, на согласование, посмотрю,что из этого получится.
Junkers1488 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2013, 10:02
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Junkers1488 Посмотреть сообщение
А согласно СНиП отклонение меньше 2%- значит свая вертикальная, больше- брак. Соответственно не по одной таблице несущую способность не рассчитать.
Наклонные сваи с углом 10-12 градусов не такая уж редкая вещь.
Мостовики или те, кто занимается усилением фундаментов, постоянно с такими работают.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2013, 19:32
#15
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Ситуация аналогична топикстартеру, прочитал тему из поста №12, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Интересует как можно смоделировать наклонную висячую забивную сваю? Полагаю, что из-за этого отклонения должна увеличиться осадка и уменьшиться несущая способность, но как численно дать оценку?
Свая в составе ростверка из трех свай, от оси балки ростверка не отклонилась, просто пролет стал больше.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 08:21
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Junkers1488 странный вы строитель. Надо было эту сваю трактором отогнуть в нужную сторону. Я видел как у нас строители подкапывали и до 0,5 м смещали верх свай. А в вашем случае можно произвести испытания ростверка или согласовать сваи с проектировщиками, отклонение в какую сторону?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 08:46
#17
ingeneer73


 
Регистрация: 09.10.2013
Сообщений: 55


Заказчик обычно успокаивается при наличии документального согласования с проектировщиками. А за последних думать не надо, они сами это умеют делать. Предоставьте им фактическое положение сваи и вам скажут, что делать!
Цитата:
Сообщение от Junkers1488 Посмотреть сообщение
к сожалению отклонение не в плане, а от оси
- как вы это определили интересно в забитой сваи, когда отклонения в плане нет, а по оси есть?
ingeneer73 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 11:21
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,250


Offtop:
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Надо было эту сваю трактором отогнуть в нужную сторону.
...один я умный в белом пальто стою красивый...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2013, 11:28
#19
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от ingeneer73 Посмотреть сообщение
- как вы это определили интересно в забитой сваи, когда отклонения в плане нет, а по оси есть?
Думаю, что по углу наклона сваи к поверхности планировки. Ростверк высокий, отвесом не составит труда воспользоваться.
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 08:15
#20
Junkers1488


 
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 6


Отвесом мерили и тахеометром уже успели. Уровень подготовки инженеров института оставляет желать лучшего. ГИП только плечами жмет и не согласовывает. Прислали нам письмо, в котором приравнивают отклонение от оси к плановому)) Я же писал, что время когда можно было поправить трактором, безвозвратно ушло. Спасибо господа.
Junkers1488 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Превышено предельно допустимое отклонение забивной сваи по вертикали. Как быть?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21