связи по покрытию
Alla
 
Москва
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 27

Здравствуйте!
Возник вопрос- с каким шагом нужно расставлять вертикальные связи по покрытию при отсутствии горизонтальных связей по верхнему поясу? В литературе по этому поводу встречается противоречивая информация.
Здание одноэтажное, бескрановое.
Покрытие-стальной профилированный настил. Высота до низа фермы-10м, пролет 24м.
Сейсмика отсутствует.
Передача ветровой нагрузки на связевую ферму происходит через листовой шарнир в уровне нижних поясов ферм.
Схема гор. связей по нижнему поясу представлена на рис.
Заранее спасибо!
[ATTACH]1176647919.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 8611
 
Непрочитано 15.04.2007, 18:45
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Странная какая то схема связей по нижнему поясу.
И почему отказались от связей по верхнему поясу ферм.
Вообще то вам желательно открыть любой типовик по фермам с пролетом 24 м.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 19:07
#3
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Профлист образует жесткий диск , поэтому необходимость в связях по верхнему поясу отпадает, я думаю, что достаточно пустить связи по низу ферм, и соединить два диска вертикальными связями.
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 19:28
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Старая тема.
На самом деле там слишком много мероприятий надо соблюдать для обеспечения жесткого диска покрытия.
Да и не очень от Я и согласен с этим, т.к. прогоны имеют овальные отверстия для удобства монтажа.
По нижнему поясу ферм связи тоже установлены не правильно, т.к. вдоль длиной стороны здания тоже должны быть связи.
В общем возьмите серию типовую, и принимайте связи по ней.
Посмотрите Download там полно серий.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 19:36
#5
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


А какая необходимость связей вдоль здания?
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 19:41
#6
Port


 
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57


Необходимость в связях по нижнему поясу вдоль здания отсутствует, так как они необходимы для передачи усилий в случае здания с краном. Ну а в случае связей по верхнему поясу я согласен с DEMом
Port вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 19:50
#7
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Port
Необходимость в связях по нижнему поясу вдоль здания отсутствует, так как они необходимы для передачи усилий в случае здания с краном. Ну а в случае связей по верхнему поясу я согласен с DEMом
Ну не только для кранов.
Обычно фахверк крепят к нижнему поясу ферм.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 19:59
#8
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Посмотрела серию 1.460.2-10/88 -стальные конструкции одноэтажных производственных зданий с фермами из парных уголков.
Там была принята похожая схема.
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 20:04
#9
Port


 
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57


Все у тебя нормально,только все-таки добавь связи по верхнему поясу
Port вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 20:24
#10
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Фахверкая колонна крепится только к нижнему поясу и следовательно ветер передается по низу фермы и далее по распоркам между колоннами на вертикальные связи.
Зачем нужны связи по верхним поясам в данном случае?
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 20:25
#11
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Мы тоже не ставим связей по верхнему поясу, если есть раскрепление профилированным настилом, даже при крановых нагрузках до 3,2 т. Поначалу казалось ,что хлипко. Но практика показала ,что все стоит.
А вот горизонтальные связи ставим по контуру здания независимо от крановых нагрузок - типовая схема.
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 20:31
#12
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Было у нас несколько объектов, где мы вообще горизонтальные связи не ставили, правда высотой до низа фермы не 10м, а 6м.
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:04
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


согласен с предыдущим оратором.
Мы получали на КМД автосалоны вобще без связей, даже вертикальных. Наверняка москвичи делали. У них счас наука продвинулась далеко вперед.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:09
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от str02
согласен с предыдущим оратором.
Мы получали на КМД автосалоны вобще без связей, даже вертикальных. Наверняка москвичи делали. У них счас наука продвинулась далеко вперед.
ЖЕЕЕШШШЬЬЬ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:11
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от str02
согласен с предыдущим оратором.
Мы получали на КМД автосалоны вобще без связей, даже вертикальных. Наверняка москвичи делали. У них счас наука продвинулась далеко вперед.
бред
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 21:16
#16
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Согласна-связи вещь нужная, но как начальству доказать необходимость горизонтальных связей по верхнему поясу при наличии профилированного настила?
Alla вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:25
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Податливостью соединения прогон-ферма
Т.к. отверстия там по хорошему овальные
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:45
#18
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от DEM
Податливостью соединения прогон-ферма
Т.к. отверстия там по хорошему овальные
Безпрогонные щаз обычно покрытия делают, особенно если жесткий диск создать надо.

ЛИС
Почему бред?
Финики в бескрановых зданиях не ставят вообще никаких связей по покрытию, жесткий диск - и все.
Если гибкость нижнего пояса в пределах допустимого - то не придерешься.
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2007, 21:51
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Румын
Цитата:
Сообщение от DEM
Податливостью соединения прогон-ферма
Т.к. отверстия там по хорошему овальные
Безпрогонные щаз обычно покрытия делают, особенно если жесткий диск создать надо.

ЛИС
Почему бред?
Финики в бескрановых зданиях не ставят вообще никаких связей по покрытию, жесткий диск - и все.
Если гибкость нижнего пояса в пределах допустимого - то не придерешься.
потому что обследуя здания с аналогичной схемой постройки 80-х, 90-х годов прошлого века постоянно сталкиваемся с потерей устойчивости отдельных элементов именно по причине отсутствия связейю. зачастую такая потеря устойчивости нарушает "жесткий диск" покрытия, отчего трещины, протечки, ржавчина и т.п. про снег и ветер уже не говорю...
P.S. навреное у них культура производства другая... Хотя некоторые из зданий как раз финикамии разработаны. :wink:
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2007, 22:27
#20
Alla


 
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27


Получается, что в любом случае гор. связи нужно ставить по верхним и по нижним поясам, несмотря на серию 1.460.2-10/88, где связи только по нижнему поясу?
Alla вне форума  