| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно"
Проектирование
Челябинск
Регистрация: 17.05.2006
Сообщений: 403
|
||
Просмотров: 33062
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
это смотря какие колонны и какие нагрузки. Если высота 5-6 метров и нет сейсмических и крановых нагрузок можно вообще обойтись без связей между колоннами.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Высота колонн 6 м, но связи по колоннам все равно нужно ставить. Только поставить их хочется как обычно в середине здания, а по серии 1.460.3-23.98 получется что ставить нужно рядом с торцами здания - вообще в двух отсеках (может я что-то не понял но по чертежам серии так, там это только по узлам можно увидеть), а зачем столько, да и мешают они по среднему ряду колонн в этих местах. И еще, по среднему ряду колонн прогоны опираются на фермы, а не на надколонник, получается что до монтажа ферм и затем прогонов колонны не развязаны из плоскости рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
HG
Серия 1.460.3-23.98 относится к конструкциям покрытия и связей по колоннам в ней нет. Колонны и связи см. проект шифр 8397 "Стальные колонны из широкополочных двутавров..." Там связи по колоннам как и положено - в середине температурного отсека. Tserber Можно и без связей, но следует при этом уточнять, что требуется пространственный расчет всего здания. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
[/quote]
Не обязательно. Намного проще завязать покрытие в диск жесткости горизонтальными крестовыми связями, а все колонны сделать жестко защемленные. У нас так сараи гипермаркетов строят.[/quote] Покрытие завязывается в жесткий диск горизонтальными связями по верхним поясам ферм, а защемлять колонны из плоскости совсем не нужно, все таки это не гипермаркет а одноэтажное промздание, зачем же в продольном направлении рамы создавать, связи как-то проще. Меня волнует вопрос почему все таки в серии приняли такую схему расстановки связей по колоннам? Ну поставили бы связи в середине здания, так нет же. И ведь над созданием серии работали ПИ "Ленпроектстальконструкция" и Молодеченский ЗМК, поэтому если что-то изменять хотелось бы понять почему было принято именно так. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Цитата:
Что касается проекта шифр 8397 то он как раз предполагает что покрытие беспрогонное и присутствуют подстропильные балки или фермы. И связи там как и положено в середине все верно. Но в данном случае беспрогонное покрытие не пройдет, требуется кровля из панелей (типа сэндвич, только верх-полимерная мембрана), а значит - прогоны, а серия 1.460.3-23.98 как раз и предполагает прогоны. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
А насчет расчета... Сорри, конечно в этом случае пространственный расчет нужен в обязательном порядке.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
практически не имеет значения куда вы поставили связь, главное чтобы хотя бы одна была в температурном блоке. если связи в центре, то это ничтожно лучше. можно две, это тоже ничтожно лучше
распорки устанавливаются по верху колонны если нет жесткого диска перекрытия (например там профнастил) связи, распорки и колонны образуют жесткую систему насколько я вник в ваш сложный пост, вы правильно мыслите читая такие темы понимаю, что множество проектировщиков абсолютно нифтанке зачем устанавливаются связи Цитата:
Цитата:
есло связей нет, то колонна должна быть жестко защемлена. если есть -- необязательно и ище. горизонтальные связи по верхним поясам металлических ферм ставятся прежде всего для обеспечения устойчивости сжатого верхнего пояса. их нужно ставить всегда, даже если сверху лежат жб плиты покрытия |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
В случае панельной кровли: распорки между узлами +вертик. связи в середине. Только для случаев с кранами (как "Молодечно") гориз. связи/подстроп. фермы по н. поясам.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
![]()
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
[quote="AndyWasHere"]и ище. горизонтальные связи по верхним поясам металлических ферм ставятся прежде всего для обеспечения устойчивости сжатого верхнего пояса. их нужно ставить всегда, даже если сверху лежат жб плиты покрытия[/quot]
Согласно ПЗ к серии 1.460.3-23.98 если кровля из пронастила с последующей укладкой остальных слоев, то связи по верхним поясам ферм вообще не нужны (за исключением оговоренных случаев). Получается что профнастил и прогоны образуют жесткий диск покрытия, поскольку опирание фермы на колонну осуществляется в уровне верхнего пояса, соответственно горизонтальные нагрузки с диска покрытия передаются на связи по колоннам. И в случае такой кровли мне кажется вполне можно поставить связи по середине температурного блока. Теперь вариант с панельной кровлей. Жесткость диска покрытия не обеспечивается, поэтому ставим горизонтальные связи по верхним поясам ферм в торцах здания. связи + прогоны в. пояс ферм развязан. Но жесткости диска покрытия (панели+прогоны) все таки видимо недостаточно чтобы через него передать усилия на связи по колоннам. Значит нужно связать горизонтальную связевую ферму (т.е. связи по в. поясу ферм) непосредственно с связями по колоннам. Т.к. горизонтальные связи размещаются в торцах здания логично что вертикальные разместятся во втором и предпоследнем отсеках. По серии так и получается. Но мне вертикальные связи по колоннам среднего ряда при такой расстановке мешают. Вот и хочется связи убрать в середину здания, а с горизонтальными связями по торцам связать их распорками. Просто раньше такую серию не использовал, вот и хотелось услышать мнение тех у кого такой опыт есть. |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
Металлические конструкции, Беленя
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
HG
с вами согласился. я хотел сразу исправить, но получился мой пост "ой" ![]() однако вот что не могу понять в вашей логике. почему вы говорите, что горизонтальная нагрузка нагрузка передается с покрытия колонны? откуда горизонтальная нагрузка на перекрытии? разве что только в сейсмике и при действии крановых нагрузок связи по фермам у торца здания нужны для того, чтобы передать ветер с торцевой рамы на соседнюю раму. при этом вертикальные связи по колоннам могут стоять где угодно если у вас нет жесткого диска покрытия, то вам в любом случае нужно устраивать распорки по верху колонн (причем вдоль всего здания) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
![]() Вертик. связи совсем не обязательно должны стоять в ряд (в поперечнике).Смещение их на пролет-два -это обычное решение. А портальные связи между колоннами не подойдут?
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
HG
Цитата:
Почему же они стоят во втором шаге, т.е. в следующем за горизонтальными? Да потому, что в той серии решён в том числе НЕСУЩИЙ фахверк с торцовыми прокатными балками, а вертикальные связи там крепятся к распоркам и растяжкам, которые разумеется идут по верхнему и нижнему поясу ферм. Там что в первом пролете их не поставить. В случае же, если вы хотите, чтобы здание имело возможность расширения в результате модернизации производства, то вам надо делать ненесущий фахверк и фермы в первом пролете. Тогда смело можно ставить вертикальные связи по покрытию в первом шаге колонн в местах установки горизонтальных связей. ![]() |
|||
![]() |