Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании?
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 3285
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,743
|
можно и на краю, например в подвале никто не мешает сделать банкетки для обеспечения прочности на продавливание. Не стоит забывать, что подпор грунта (давление под плитой) в площади пирамиды продавливания уравновешивает продольное усилие в пилоне (колонне) и его вычитают из этого усилия. Крайние пилоны можно стыковать с плитой шарнирно, для уменьшения моментов, которые бывают значительны по величине.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
В свое время все нормы были современными. Тем не менее, учитывая, в расчетных моделях полупространства с ограничением глубины сжимаемой толщи разных лет, танцующие вокруг одного и того же параметра Нс, всякий раз победоносные войны разной направленности:
- То достижение победы на участке дифференцированной модели для плит и отдельных фундаментов; - то достижение победы на участке унифицирования и создание единой формулы для всех типов фундаментов, наводит наблюдателя за всем этим на мысли...:вот если я все это посчитаю, то могу ли хотя-бы рассчитывать на то, что разность осадок будет не более чем по расчетам? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,743
|
Надо понимать, что это условный шарнир. Достаточно не анкерить арматуру колонны в плиту. Передавать момент из колонны в фундамент нечем. Посмотреть смятие торца колонны, но думаю для трех этажей - это тренировка, а не необходимость.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Достаточны ли размеры фундамента на естественном основании? | Марина1020 | Основания и фундаменты | 1 | 11.01.2017 00:01 |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Фундамент на естественном осн. на устойчивость при опрокидывании сейсмика | trezvo_pro | Основания и фундаменты | 1 | 19.12.2012 20:01 |
Фундаменты стаканного типа | Tym | Основания и фундаменты | 16 | 18.09.2008 22:00 |