Непрочитано 17.03.2020, 08:50 #1
Допустимо ли увеличение жесткости рамы путем введения в схему подкосов?
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Доброго времени суток. Тестовая задачка, чтобы изучить анализ устойчивости в SCAD на примере рамы с тельфером. Рама, с шарнирным опиранием ригелей и жестким креплением колонн к фундаменту. К наклонной балке крепится монорельс в середине ее пролета. Столкнулся с тем, что при вышеописанной схеме верхние узлы рам получают значительные горизонтальные перемещения (30-60 мм) при высоте 10 м. Чтобы снизить перемещения и увеличить жесткость пришла идея добавить подкосы. Допустимо ли в данном случае ставить подкосы и менять расчетную схему балки (так как к нижнему поясу балки крепится монорельс), либо просто сделать верхние узлы жесткими? На картинках показаны перемещения рамы в ее плоскости в зависимости от расчетной схемы. Заранее благодарю всех, кто откликнулся)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без подкосов+шарниры.PNG
Просмотров: 570
Размер:	6.8 Кб
ID:	224106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел.PNG
Просмотров: 515
Размер:	6.9 Кб
ID:	224107  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подкосы.PNG
Просмотров: 440
Размер:	8.2 Кб
ID:	224108  

Просмотров: 6596
 
Непрочитано 17.03.2020, 11:56
1 | 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Как проще, так и делай. Без разницы. Я бы сделал жёсткие узлы. Можно с вутами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 12:25
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Как проще, так и делай. Без разницы. Я бы сделал жёсткие узлы. Можно с вутами.
Чтобы удобно было опереть прогон на колонну, нашел такой вариант рамного узла, когда приваривается консоль к колонне, при этом верхний пояс балки используется как плита оголовка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с приваркой консоли.PNG
Просмотров: 512
Размер:	64.8 Кб
ID:	224130  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:24
1 | 1 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Это классика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 15:51
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это классика.
Может знаете, в какой литературе про расчет почитать?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 17:55
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
в какой литературе про расчет почитать?
  1. Горев I том, с. 256-258.
  2. Кузнецов I том, с. 192, позволяет использовать прямоугольную эпюру усилий для фрикционного соединения по стенке.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.03.2020 в 18:30.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 09:37
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Стыкуют ли прокатные балки на болтах? В Гореве прокатные балки стыкуют на сварке, а сварные и на сварке и на болтах
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 10:05
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Consructor_ingener1, Горев, 1 том, стр 254-259. Как хотите так и стыкуйте. В практике на выбор влияет много факторов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
либо просто сделать верхние узлы жесткими?
Это лучший вариант.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
нашел такой вариант рамного узла
Вут неплохо бы.... узел считайте, тогда ясно будет хватит ли привязки в 1000 от оси колонны
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 11:13
#9
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вут неплохо бы.
Такой вут и все на заводе приварить

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
привязки в 1000 от оси колонны
Привязка же зависит от эпюры моментов ( если в зоне нулевого момента стык) и от габаритов накладки, чтобы в колонну не упереться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вут.PNG
Просмотров: 178
Размер:	87.3 Кб
ID:	224183  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 11:16
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Привязка же зависит от эпюры моментов
Это расчетная предпосылка, которая справедлива до расчета узла. Потом возможно смещение из-за длинны вута и поясных накладок.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 11:37
#11
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это расчетная предпосылка, которая справедлива до расчета узла. Потом возможно смещение из-за длинны вута и поясных накладок.
Вут устанавливается точно так же, как для фланцевых соединения? К основному сечению консоли, как в посте #9
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 23:11
#12
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Допустимо ли увеличение жесткости рамы путем введения в схему подкосов?
Допустимо. Нормальное решение. Только нужно иметь в виду, что на участок балки между подкосами будет передаваться сжатие. Т. е. он будет сжато-изогнутым, а значит нужно определять его расчётную длину (подсистема "Устойчивость" в помощь) и считать на устойчивость по (109) и (111) родного СП. Кстати, при наличии жёстких узлов, или вутов ригель тоже сжато-изогнут, но об этом почему-то не принято вспоминать.

P.S. Как-то в спорах с архитектором открыл для себя прикольную связь. Лёгкая арочка из коробки не слишком жёсткая, чтобы передавать большой момент и распор на колонны от вертикальных нагрузок (рис. 1), но достаточно жёсткая, чтобы значительно увеличить горизонтальную жёсткость (в прилагаемом примере в 3.4 раза) и существенно уменьшить расчётную длину (рис. 2 - в 1,8 раз). Для промки это не актуально, но, иногда использовал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аркосвязь вертик.jpg
Просмотров: 261
Размер:	130.7 Кб
ID:	224214  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аркосвязь гориз.jpg
Просмотров: 256
Размер:	131.7 Кб
ID:	224215  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 23:26
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
не принято вспоминать
- из-за гигантских расчётных длин ригеля.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2020, 23:44
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из-за гигантских расчётных длин ригеля.
Ригель, в большинстве случаев, раскреплён из плоскости.
А в плоскости, ну, 1,2-1,5 потолок.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 01:42
#15
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из-за гигантских расчётных длин ригеля.
Не факт, что всегда так будет:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р длины П-обр.png
Просмотров: 261
Размер:	68.2 Кб
ID:	224218  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 07:40
#16
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Yu Mo,
что за программу вы используете при своих доводах?
интересная прога, дружелюбная)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 08:11
#17
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из-за гигантских расчётных длин ригеля.
Так получается если переходить на рамный узел, то балку уже следует считать как сжато-изгибаемый элемент, со всеми вытекающими проверками? Или тогда стоит вычислить mef и если mef<20, то считать как сжато-изгибаемый элемент, если больше 20, то изгибаемый.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 08:31
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Или тогда стоит вычислить mef и если mef<20, то считать как сжато-изгибаемый элемент, если больше 20, то изгибаемый.
- само собой, это в нормах прописано.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 09:48
#19
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- само собой, это в нормах прописано.
так получается, на этапе вычисления mef параметр m>20. в таблице Д2 ограничение этого параметра до 20, значит и mef < 20. Следовательно балка изгибаемая
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 11:09
#20
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что за программу вы используете при своих доводах?
интересная прога, дружелюбная)
Лира - десятка. В данном случае Лира 10.10 R1.0, есть посвежее.
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
так получается, на этапе вычисления mef параметр m>20.
Да. Если mef<=20, то элемент считается сжато-изогнутым и его надо проверять по Феу (Феz). Насчёт СФz - формула (111), там есть плавный переход к проверке по Фb. Соответственно, если mef>20, то элемент изгибаемый со всеми вытекающими из него проверками.

P.S. Кстати, раз уж речь зашла о Лире - десятке, там достаточно интересный подход к этому вопросу. Если в Лире 9 (по-моему, и в SCADe) мы сами должны указать характер работы элемента (ферма-колонна-балка), то эта прога сама анализирует усилия в каждом сечении от каждой комбинации, идентифицирует характер работы элемента и подтягивает необходимые в этом случае проверки. Т. е, например, в месте максимального момента имеем изгибаемый элемент, по мере уменьшения момента он перескакивает в сжато-изогнутые. Может это и перебдёж, но я такой подход одобряю.
Yu Mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли увеличение жесткости рамы путем введения в схему подкосов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли в Лиру-САПР (некоммерческая) 2013 R5. ввести только жесткости для расчета статически неопределимой рамы? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 13 04.10.2018 18:16
Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim) Сет Расчетные программы 51 14.03.2018 08:53
Почему в сериях на рамы переменной жесткости используются шарнирные узлы сопряжения с фундаментами Andrew748 Металлические конструкции 6 09.02.2018 11:29
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58